論文簡介:我國暖通空調的現狀及其發展 進入90年代后,我國的居住環境和工業生產環境都已廣泛地應用空調,空調技術已成為衡量建筑現代化水平的重要標志之 投稿網友:w198667 上傳時間: 2013-02-21
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
經過將近三十年的不斷發展,太陽房技術和材料設備,已經日益完善。在太陽房技術和應用方面歐洲處于領先地位,特別是在玻璃涂層、窗技術。透明隔熱材料等方面居世界領先地位。這些新的太陽房技術和設備,可以很好地與建筑相結合,或者干脆成為建筑的一部分。太陽能干凈無污染,且取之不盡。用之不竭,但也有缺點,就是不連續。不穩定,因此,太陽房還得需要配以一定的常規輔助能源,才能達到適宜居住的條件,這也就是所謂的“主動式太陽房”。太陽房在設計時,除了需要考慮太陽能的保證率而外,還需要考慮必要的換氣,以及南北屋的溫度調節和控制。 中國太陽房開發利用自80年代初開始,截至1997年底,全國已經建起74O萬平方米的太陽房,主要分布在山東、河北。遼寧。內蒙古。甘肅。青海和西藏的農村地區。其中,遼寧省的400所中小學校建造了被動式太陽房,總面積達5O萬平方米。中國被動式太陽房平均每平方米建筑面積每年可節約2O—4O公斤標準煤。 中國太陽房的發展存在以下問題:對太陽房的設計和建造沒有和建筑真正結合起來變成建筑師的設計思想和概念,沒有納入建筑規范和標準,一定程度上影響快速發展和實現商業化。太陽房
暖通與空調制冷水處理現狀、問題及對策 天津市建筑設計院 副總工程師 高級工程師 劉建華天津市制冷學會副理事長 教授 何耀東天津市科大技術發展有限公司 高級工程師 王德明摘要 論述了暖通與空調制冷水3種水系統(采暖熱水、中央空調冷熱水及冷卻水)的6個特點、6種水處理現狀、當前所存在的2個基本問題(腐蝕與結垢)、應遵照執行的3個設計規范、6個水處理設計要點以及水處理的技術展望。關鍵詞 物理法水處理 化學法水處理 腐蝕 結垢
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題?,F(xiàn)將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件(316601041@qq.com)找我要鏈接。
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,我們應用有su、Revit等軟件。BIM技術的特點1、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線、設備、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,實現連接,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
1.送、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內,可以不設調節閥,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的
知識點:空調耗能
一、風口:執行國家JG/T 14-1999標準。 二、產品適用于通風空調系統中的各類出風口和進風口。 三、型號與規格: 圓形風口的基本規格 mm 表1.10-1 方、矩形風口基本規格 mm 表1.10-2 矩形風口尺寸允差 mm 表1.
歡迎回復哈
暖通空調現狀
暖通空調現狀專題,為您提供暖通空調現狀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調現狀 相關的專業交流討論,更多暖通空調現狀相關內容請訪問