由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,我們應用有su、Revit等軟件。BIM技術的特點1、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線、設備、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,實現連接,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
歡迎回復哈
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
PFD 格式
主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。
暖通空調設計指南--陸耀慶
做設計時需要,希望對大家有所幫助。
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通 空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 1、供暖管道的
摘 要:結合南寧商業街暖通空調設計,對商業、辦公綜合體項目的中央空調系統及通風和防排煙系統的設計進行簡要分析。關鍵詞:中央空調;通風;防排煙;綠色建筑及節能;設計1 項目概況本項目規劃商業辦公、住宅、酒店3大功能區,其中商務辦公區由綜合商業和6棟高層辦公樓組成;住宅區由沿街商業及11棟高層住宅塔樓組成,總建筑面積為80.5萬m2。商務辦公區:建筑面積為454 192.00 m2。其中商業建筑面積為127 883.0 m2。辦公建筑面積為184 116.0 m2,由1#樓~6#樓6棟塔樓組成,均屬一類高層公共建筑。1#樓23F,建筑高度99.7 m;2#樓31F,建筑高度139 m,屬于超高層建筑;3#樓21F,建筑高度97 m;4#樓21F,建筑高度97 m;5#樓18F,建筑高度76.8 m;6#樓23F,建筑高度97.8 m。本次設計范圍為商務辦公區。2 設計范圍(1)建筑物通風及防排煙系統;(2)建筑物全年舒適性中央空調系統設計。3 設計參數3.1 室外參數地區:廣西南寧;緯度:2
摘 要:隨著經濟的發展,節能環保成為我們的主題之一,特別是綠色建筑的發展,而綠色建筑中的暖通空調設計是一個重點,在暖通空調系統的設計中,采取必要的節能措施,是降低建筑能耗、建設節約型社會的重要舉措和迫切需要。本文主要從暖通空調系統的節能工程設計方面進行探討。 關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計 一、暖通空調系統節能設計存在的一些問題 1、供暖方面 1)樓梯間散熱器立支管應單獨設置 設計規范規定。樓梯間或其他有凍結危險的場所,其散熱器應由獨立的立支管供熱,且不得裝設調節閥。然而,有的工程將樓梯間散熱器與相鄰房間散熱器共用一根立管,采用雙側連接,—側連接樓梯間散熱器,另一側連接鄰室房間散熱器。這就導致樓梯間一旦供暖發生故障,可能影響鄰室的供暖效果,甚至凍裂散熱器。 2)平衡閥的設置與口徑選擇存在問題 空調冷凍水系統宜設置平衡閥,一般應設在回水管上而有的工程新風機組冷凍水供回水管上均設置了口徑與管徑相同的平衡閥。筆者認為。供水管上不必設置平衡閥.僅在回水管上設置即可,平
1.圖紙目錄 先列新繪制圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 2.首頁 內容包括設計概況、設計說明及施工安裝說明、圖例、設備表等。 大型復雜工程,可按采暖、通風和空調不同內容各立首頁。簡單工程,首頁內容少,可合并在底層平面圖上。設計概況和說明應有暖通空調室內外設計參數;冷源和熱源情況:冷媒和熱媒參數;暖通空調冷負荷和熱負荷;系統形式和控制方法;消聲和隔震措施;防腐和保溫要求;防、排煙系統的組成,主要設計數據,設備和構件的選型和控制方法等,安裝要求及遵循的施工及驗收規范等需要說明的問題。 3.平面圖 (1)繪出建筑輪廓,主要軸線號,軸線尺寸,室內外地面標高,房間名稱,底層平面圖右上角繪指北針。 (2)采暖平面圖繪出散熱器位置,注明片數或長度,采暖水平干管及立管位置、編號、管造及閥門、放氣、泄水、固定支架、補償器、入口裝置、減壓裝置、疏水器、管溝
一點暖通空調系統設計的資料,希望能對大家的空調設計有點用:)
能夠滿足使用要求,這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當?shù)卣嘘P(guān)法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求;設計方案應能滿足有關方面的要求(如供電、供氣、供水、供熱等),并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。例如采用水源熱泵設計方案時應考慮當?shù)氐刭|(zhì)情況、地下水資源的現狀和變化趨勢、冬季熱負荷和夏季冷負荷不平衡所產生的熱(冷)蓄積效應等問題。對于溫濕度等參數要求較高或比較特殊的工藝性暖通空調設計項目,應對設計方案進行全年工況分析,以確保其在全年各種室外氣象條件下的適應性。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能否有足夠的機房面積也是評判設計方案可行性必須考慮的問題,尤其是對于一些改造工程和建筑面積比較緊張的情況。對于一些要求全年保證室內空氣參數的重要工程以及空調系統故障停機將產生嚴重損失的場所,如航天發射場,應考慮系統中設備的工作可靠性和備份問題,進行系統工
一、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時