冷水機組與冷水循環泵之間, 宜采用一對一獨立接管的連接方式; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,缺點?<
《暖通空調*動力》技術措施2009中有許多錯誤,有的是筆誤,有的是“專家”自己沒搞清楚,請各位童靴一起探討一下:1、第74頁的4.11.4.4“在多層建筑中,設置機械排煙系統的地下、半地下場所,除歌舞娛樂放映游藝場所和建筑面積大于50m2的房間外,排煙口可設置在疏散走廊;其排煙量由疏散走道面積和需排煙的各個房間的面積進行比較,按其最大面積每平方米不小于120m3/h確定”,那么請問地上怎么計算啊?2、第68頁的4.8.9“防煙系統和補風系統的室外進風口宜布置在室外排煙口的下方,且高差不宜小于3.0m;當水平布置時,水平距離不宜小于10m“,根據理解應該防煙系統應該是機械加壓系統吧?3、如果辦公區域的疏散走道的長度不大于24m,每個房間的面積不大于50m2時,但整個防煙分區的面積為400平方時,排煙口怎么設置呢?4、第164頁6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵
2009技術措施中6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵的揚程為638kPa,比系統補水點的靜水壓45m高了18.8m。補水泵的停泵壓力為810kPa,比補水泵的揚程高172kPa。這是什么原因?補水泵的揚程比停泵壓力低,補水泵能打到停泵壓力而停機嗎? 另求,2009技術措施的勘誤。
1 前言 暖通空調軟件可以按用途分為輔助繪圖(CAD)軟件、設計計算軟件和模擬分析軟件,按其與Internet的關系可以分為離線應用軟件和Internet在線應用軟件,這些軟件共同構成了暖通空調領域一個重要的發展方向,本文就這些軟件本身及其發展作一個簡要的回顧。 自1946年第一臺電子計算機誕生以來,科學技術發生了一場深刻的革命,計算機不僅有驚人的運算速度和很高的計算精度,還具有記憶、判斷等功能,同時計算機軟件技術也在的不斷發展和完善,計算機及其軟件的可靠性和應用性越來越高,它們已成為人們工作和生活中不可或缺的工具。暖通空調軟件在暖通空調系統設計、暖通空調設備生產等方面得到了廣泛的應用。 暖通空調軟件最早應用于暖通空調設計和制造領域的計算機輔助設計,目前,暖通空調CAD和設計計算軟件已經取得了很大的成就,暖通空調設計專家系統軟件已經用于暖通空調系統的設計和決策,能耗分析軟件、氣流模擬CFD(計算流體力學)軟件的應用使設計人員在大樓建成之前就能對暖通空調系統的運行工況和能耗情況進行模擬,從而據此選擇最優的設計方案。
1 基本規定1.1 總則1.1.1 本《技術措施》根據《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB 500l9-2003)及有關規范的規定,并在貫徹國家頒布的節約能源政策的原則下進行編制。
偶找這本書的電子版本很久了一直都沒找到,如果哪個朋友有,請告知,謝謝!
我們暖通專業的規范太籠統,而且很多條文都是針對工業建筑的,可是現實中我們很少做工業建筑。03年發布的全國民用建筑工程設計技術措施對設計有很好的指導作用,我想問問各位大俠這本技術措施和暖通規范是不是有同等的地位啊,技術措施能不能作為設計的依據呢?
新的技術措施出來了。與大家分享共23個分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 編輯 ]
合并發表
各種規范,圖集
本人去年10月份安裝了20多臺GLT熱泵型大空間空調(機型有一拖一 一拖二 一拖三和一拖三,單臺室內機制冷量均為28kw 制熱量28.5kw R22),安裝地點:天津 安裝場所:倉庫 高度12m 設備吊高5m 目前出現的問題: 1:冬季出現所有空調設備制熱效果不行,由于不帶電輔,廠家說壓縮機制熱溫度環境極限是-10度,低于-10度就不制熱。那天津冬天溫度低于-10度咋辦?廠家說法對嗎?壓縮機采用的松下壓縮機 型號是c-sc753h8h. 詳細參數見附圖 看壓縮機銘牌:LDT:-35°(是指環境溫度嗎); 2:冬季(零度以下)幾乎所有空調出現壓縮機低壓報警。壓力開關參數:斷開0.055mpa, 接通0.172mpa. 詳細參數見圖片(壓力開關選的對不)。廠家說是安裝漏氟,安裝說是廠家產品質量問題。該故障如何解決?如何查找具體原因,分清責任? 3:冬季環境溫度低于5度一拖二空調(空調參數:制冷量61.5kw 制熱量68kw 壓縮機功率18.2kw)還出現不能同時開2臺室內
4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1956251&page=1&fromuid=10496472#pid18592898
隨著小康社會的建設和發展,空調已經成為人們工作、生活的必需。它為人們創造了舒適的辦公、生活環境,使人們享受著“夏日清爽和冬日溫暖”。可是空調運行引起的噪聲污染卻在無形地危害著人們的健康,不僅給人們的心理造成影響還會引起生理的疾病,所以噪聲防治已成為我們亟待解決的問題。筆者從工程實踐角度,針對中央空調設備及系統的噪聲防治,分析其原因,提出空調噪聲防治的技術措施,從一定程度上降低噪聲污染,提供一個更有利于人們工作和生活的舒適健康環境。1.空調噪聲的成因空調噪聲主要由設備噪聲和管道噪聲構成,而設備噪聲主要是由電動機噪聲、壓縮機噪聲、風機噪聲和水泵噪聲等造成,設備噪聲是設備自身運行所產生的,是最主要的噪聲源,它的大小直接影響空調系統噪聲的大?。还艿涝肼曋饕怯山橘|(zhì)流動和振動傳播等造成,介質流速快慢、過流斷面變化直接影響管道噪聲的大小。2.選擇低噪音設備為控制空調系統運行時的噪音,我們在選擇設備時就首先應該選擇低噪音或超低噪音的空調主機設備、空調末端設備、以及空調輔機設備。2.1空調主機設備包括螺
1、前言 暖通空調軟件可以按用途分為輔助繪圖(CAD)軟件、設計計算軟件和模擬分析軟件,按其與Internet的關系可以分為離線應用軟件和Internet在線應用軟件,這些軟件共同構成了暖通空調領域一個重要的發展方向,本文就這些軟件本身及其發展作一個簡要的回顧。 自1946年第一臺電子計算機誕生以來,科學技術發生了一場深刻的革命,計算機不僅有驚人的運算速度和很高的計算精度,還具有記憶、判斷等功能,同時計算機軟件技術也在的不斷發展和完善,計算機及其軟件的可靠性和應用性越來越高,它們已成為人們工作和生活中不可或缺的工具。暖通空調軟件在暖通空調系統設計、暖通空調設備生產等方面得到了廣泛的應用。
一、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時
暖通空調之空氣加濕技術教程
技術措施 暖通空調
技術措施 暖通空調專題,為您提供技術措施 暖通空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與技術措施 暖通空調 相關的專業交流討論,更多技術措施 暖通空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量