歡迎回復哈
1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網
驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯
在12年大綱的基礎上,最近統計了暖通空調目前用到所有規范。
注冊暖通空調全部規范統計根據12年考試大綱進行目前規范最新的統計大家注意13年考試,所有規范為13年1月1日之前執行的最新版本規范
知識點:氟系統
機房空調安裝和調試操作規范
覺得還可以,好東西拿出來大家分享,大家一起學習!
本帖最后由 汪俊杰 于 2017-5-5 13:38 編輯 解析創優工程的暖通空調安裝實例,看一看正確的安裝做法是什么樣子的。 風口安裝位置合理,緊貼連接面無縫隙,整齊美觀;空調管接縫嚴密,固定牢靠,支架間距符合要求。
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
引言暖通安裝的大部分工作量在建筑工程后期進行,具體工序較為繁雜,包括制冷、采暖及通風等系統。要做好暖通安裝的工作,就必須在施工過程中,避免出現各種質量問題和隱患,確保暖通安裝工程的順利進行。要做好暖通安裝工程的施工,必須做好施工計劃,聯系工程實際,認真參閱圖紙,依據設計要求進行全程控制。1安裝過程中的建議1.1協調工種間的配合功能較全的建筑物中吊頂內的管道是專業的、復雜的,而另一方面吊頂的凈空間是非常有限的。各種管道如供水管、回水管、送風管、排風管、新風管、排煙管等并不一定在設計施工圖紙中標明。一般圖紙在設計過程中只給出了主要設備的設計尺寸,并沒有對水管和風管的尺寸進行定位和標高。所以在施工過程中,因為圖紙并沒有經過設計院的會簽,給施工帶來了很多麻煩,進而造成了工種間的施工不協調,有時出現的問題還需要監理部門進行出面解決。此外,若在施工過程中出現與設計圖紙不符的情況,應與施工監理部門溝通,對于不按規定進行的安裝或拆除,暖通設備的安裝應暫緩,這樣既減少了業主的投資,也給施工單位減輕了工作負擔。
暖通空調外保溫用玻璃棉卷氈/板材安裝方法: 在風管外壁根據選用的面密度均勻粘貼保溫棉釘,一般情況下每平方米8-12個。 將玻璃棉卷氈覆蓋在保溫棉釘上,貼面向外,使保溫棉釘穿透棉和貼面,用保溫釘扣墊將玻璃棉與風管固定在一起。 玻璃棉的接縫處應盡量靠緊,
暖通空調設計及規范的若干問題(2015.4)
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固、無縫隙,以免出現漏風。<
暖通空調安裝規范
暖通空調安裝規范專題,為您提供暖通空調安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調安裝規范 相關的專業交流討論,更多暖通空調安裝規范相關內容請訪問