28柜中饋線柜是否必須要裝接地刀?變壓器饋線柜和一般的饋線柜是否需要如圖中所示區別對待(變壓器饋線柜必須裝接地刀,普通饋線柜可以不裝)?
為什么蓋負荷開關要接地刀?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
如下圖所示,設計院的圖紙,圖中說明了有上下接地刀,但好像只一個接是刀呢?是怎么回事呀,
有一工程,幾個饋線回路為照明負載,采用的是斷路器,但不知何故,設計院在設計時,將總開關設計為刀熔開關,請教各位高手其中的原因?
各位論壇的朋友,今天去工地,檢查項目的砌磚,看到了一個很神奇的地方,本人很難從力學上來解釋是什么回事,:lol求鄙視,求笑話。
刀具預調測量儀系列(刀調儀)產品適用于測量數控機床(包括加工中心和柔性制造單元等)上所使用的鏜銑類刀具及車刀類刀具切削刃的精確坐標位置,并能檢查刀具的刃口質量,測量刀尖角度,圓弧半徑及盤類刀具的徑向跳動等。數控機床及加工中心均需使用刀具,在使用前應該知道刀具的準確尺寸數據(直徑、長度、角度、圓弧半徑等),以減少機床撞刀的可能,降低工件的廢品率,減少機床試切次數,縮短輔助時間,保證加工質量,并使刀具管理現代化,從而大幅提高機床的效能。為達到這一目的,機外對刀是必需的,對刀儀正是解決此類問題的儀器。儀器的X向、Z向或Y向坐標測量系統采用光柵數顯讀數。數顯表具有公、英制轉換及刀具半徑與直徑自動轉換功能,并備有RS 232接口,可根據用戶需求配備打印機或使用微機進行數據處理、儲存、CRT顯示及與CNC系統聯機通訊。儀器精密軸系的錐孔錐度為7:24,適用于安裝ISO40、45、50的各種刀柄。其它特
第一次發帖,請大家多多擔待!我以前設計的一個灌區改造工程,其中一條渠道是砌磚渠,斷面尺寸是1米*1米,磚墻厚360mm,原設計是每4米設置一條拉梁。實施過程中,施工方將拉梁間距改成10米,其中轉彎段適當加密。但前不久下了大雨,雨量達到了110多mm(時間段沒記住,在24小時以內)。該渠道發生兩處倒塌。第一處,位于渠道一個出水口,屬直線段,剛好十多米都沒有拉梁。然后右岸側墻從分縫處發生整體倒塌(以水流方向為正向)。第二處,環山渠道,屬直線段,同樣也是十多米沒有拉梁,左岸側墻墻厚填土邊坡較高,也是沿分縫處開始整體倒塌。經過觀察發現,倒塌的磚墻整體完好,無開裂現象,可見砂漿標號還是足夠的。另外磚墻排水孔無排水痕跡。現在就是想分析其倒塌的原因。
請問進線隔離柜什么時候裝隔離刀?什么時候不用裝隔離刀?
十樓最頂層,樓板估計有10CM厚吧。由于以前設計是樓中樓后為改成一層套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但兩端都沒有接到兩邊的底梁,中間底部有好幾根底梁。最前面(紫色線前面是露臺),由于以前是設計樓中樓的,后面改成套房,所以很多地方沒有梁,請問這樣做安全嗎,砌磚師傅說沒關系,但本人還是擔心,(紅線都是需要砌12CM紅磚的地方),最前面(也就是有紫線的地方還要開四個窗簾,分別是廚房開窗,兩個衛生間開窗和臥室開窗,總墻高2.9米。在線急等,
論壇中的各位XDJM,一個客戶的電容柜的刀熔開關經常發紅燒掉,型號是SLKR1系列隔離開關熔斷器,其電流為630A,當投入的電容(每只為0.44-30-3)只有2-3路時,隔離開關沒有發熱,沒有問題,當電容全部投入時(10路30Kvar),隔離開關的溫度達到80-90度,而且上樁頭發紅,燒掉了,基本上是6個月不到要換了,請問這是怎么回事,主回路的諧波檢測過了,沒有!望大家給以解答一下![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 編輯 ]
1、建筑旁設66kV/3kV的變電所,兩路3kV進線到高壓配電室內進線斷路器柜,下進線,都帶接地刀。進線一般不帶接地刀,但是這個工程帶,是不是因為變電所是設在建筑旁,一套人員值班,變壓器停電時可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV變電所,用戶自己管理。10kV柜與3kV柜都選用JYN2-10,兩個系統的柜子在同一間高壓配電室,間隔1米,但是變壓器在不遠的另外一個建筑內。3kV系統進線采用下進線,直接進到進線斷路器,這個斷路器下端是否需要帶接地刀?[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 編輯 ]
目前,加工中心的自動換刀裝置(ATC)有兩種常用類型的換刀方式,一是刀具從刀庫中直接由主軸交換,二是依*機械手完成主軸與刀庫上刀具的交換。第一種換刀方式適用于小型加工中心,刀庫較小,刀具較少,換刀動作簡單,出現掉刀等故障時容易發現并能及時排除。第二種換刀方式,從結構上和動作上看均屬于比較復雜的一種。本文以Vcenter-80型加工中心為例分析掉刀故障現象并加以處理。 1、加工中心換刀動作分析 從PLC圖上看此機床換刀程序達900多步,很難讀懂其工作原理。在此,略運去ATC數據交換、傳遞、存儲及刀號存儲等內容,把換刀動作簡述如下:CNC換刀指令(M06)→刀套下降→下降到位→機械手轉動→轉動減速→轉動到位(X4.7)→主軸刀松開→松開到位→機械手轉動→轉動減速→轉動到位→主軸刀夾緊→夾緊到位(X2.5)→機械手逆轉→機械原位,換刀完成。其中,機械手的快、慢速由變頻器實現,電動機轉動時帶動機械凸輪傳動實現機械手的上升、下降。 2、掉刀故障 掉刀故障現象出現時間較長,一開始,偶爾出現一次,一月一次,甚至兩三月一次,以為是偶然因素引起的,沒有引起足夠的重
本人是做GIS工程設計的,原專業是機械制造,對電氣方面不是很了解。在工程設計中,GIS母線上會安裝快速接地開關,不是很了解快刀在母線上會起什么作用,有這方面經驗的同學請指導一下,謝謝!
試論新型砌磚墻體裂縫的防治 近年來,各種輕質砌塊等新型墻體材料得到廣泛使用,但由于設計與施工對砌塊性能的了解不夠以及生產監管力度不到位,致使墻體開裂滲漏問題較多。為此,有必要對新型墻體材料的特性進行研究分析,并采取合適的設計和施工方法加以防治,確保工程質量。 一、裂縫原因分析 1、材質問題 由于輕質砌塊容重輕,用作非承重墻體時較紅磚有較大優越性,但也有其缺點,一是收縮率比粘土磚大,隨著含水量的降低,材料會產生較大的干縮變形,容易引起不同程度的裂縫;二是砌塊受潮后出現二次收縮,干縮后的材料受潮后會發生膨脹,脫水后會再發生干縮變形,引起墻體發生裂縫;三是砌塊砌體的抗拉及抗剪切強度較差,只有粘土磚的50%;四是砌塊質量不穩定。由于砌塊自身的缺陷,引起一些裂縫,如房屋內外縱墻中間對稱分布的倒八字裂縫,建筑底部一至二層窗臺邊出現的斜裂縫或豎向裂縫,屋頂圈梁下出現的水平縫和水平包角裂縫,在大片墻面上出現的底部重、上部較輕的豎向裂縫等。 2、設計問題 (1)設計者重視強度設計而忽略抗裂構造措施。長期以來,人們對砌體結構的
各位前輩,小弟是個新人,今天去現場看砌墻,發現在加氣塊砌上來的時候里面都有塊水泥磚砌筑在里面請問這個是為什么?還有這個砌上來的間隔距離有什么要求嗎?
一臺箱變,里面的開關柜是ABB的環網柜。檢修時接地刀合不上。一般接地刀合不上有哪些原因?知道的幫忙解釋一下,這里先謝過了。