《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
我現在在實習,首次接觸到污泥調理這方面。使用板框壓濾機進泥前都要對污泥進行加藥處理。我這里加的是三氯化鐵、石灰、PAM聚丙烯酰胺。請問三氯化鐵、石灰、PAM在污泥的調理中都分別有什么作用?為什么要按照順序加?請問對應的反應或者原理是什么?
一般都說加藥濃度是20ppm或者50ppm,這個濃度是有效濃度還是固含量?比如說1000T/H的水量,聚合氯化鋁干粉(氧化鋁有效濃度為30%)每小時的投加量是50kg,那么加到水里的濃度是50ppm還是15ppm?假如是液體聚鋁呢(有效濃度10%),每小時投加量是500L,那么加到水里的濃度是50ppm?固體粉末和液態是不是應該有個統一標準?[ 本帖最后由 chinalhl 于 2008-12-1 21:14 編輯 ]
作了一個工程,用到了硫酸+脫碳塔去除堿度工藝,但是硫酸加藥系統連續出現問題: 1,先是碳鋼加藥管里面堵死,估計是反應生成的雜質堵了。 2,碳鋼換成
有一4萬噸/日的水廠,絮凝劑是PAC,投加量為4mg/L,用四個3噸的塑料筒改造成加藥系統,其中一個做溶解池用,配置成濃度為25%的藥劑,剩余三個做溶液池用,配置成濃度為4%的溶液,用計量泵抽出輸送至管道混合器,想購買固體藥劑,自己配置。但因為是改造的塑料筒,上面不能放攪拌器,配藥時不知采用何種辦法能使溶液攪拌均勻且省事。我想用一根自來水管直接沿桶壁斜切插入筒內,進水在筒里形成旋流,從而達到混合攪拌的目的,不知到此方法是否可行,請多多賜教!
在污水處理中如何確定投加藥品的量,它和原水的水質水量有什么關系,希望大家針對各種作用的藥品給予幫助!!!!!謝謝了!!!!!
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的??!
圖紙簡介: 一箱三泵的加藥裝置圖紙,有需要的可以下載! 投稿網友: wy_birthday 上傳時間: 2013-10-22 圖紙省份:
舉個例子,假如酸性系統,處理設備只有堿洗噴淋塔,中和的藥劑為25%的Naoh,那么和噴淋塔一體的水箱里面的液體的肯定是25%的Naoh,想了解一下,往噴淋塔里加藥的加藥桶液體的濃度為多少,假如市場上有50%的Naoh,那么加藥桶里的濃度是未經稀釋的50%,還是稀釋之后為25%,接著通過加藥機往噴淋塔里加藥
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
電鍍廢水進水cod是1000左右,經過徽電解鐵炭處理,加硫酸把ph調到了3,然后加雙氧水和亞鐵,雙氧水濃度30%左右,亞鐵10%濃度左右,orp顯示560mv,芬頓之后ph加堿回調到8.5加pam。 想要控制出水cod達到300,需要加多少雙氧水和亞鐵為好,條件有限無法做試驗,求助大神們給個經驗指點一下,一天進水40噸左右,現在是雙氧水一天消耗250升,消耗亞鐵500升,出水cod500多,不知道最佳加藥量是多少,求助大神們指點
一、什么是消防軟管卷盤
如題造紙廢水為廢紙脫墨廢水、紙機廢水等(不包括紙漿廢水),采用氣浮作為預處理,藥品為PAC和PAM,PAC大概為100ppm,PAM多少為最佳,如果PAC50ppm時,PAM多少最佳?請各位高人指點。
反滲透加藥有很多種如:絮凝、助凝類,氧化、還原類、加酸、堿調節類,阻垢類,滅菌消毒,化學清洗類。。。和配藥純度有關:環境(如有無空氣接觸),水純度(如原水、純水),藥純度(優級純、分析純、化學純)。。。希望大家能說說你配這些藥的純度是什么的純度級別。送分不是目的,主要是想多交交朋友,活躍大家氣氛。
最近工程上用到幾臺2L/h的計量泵,廠家提供的泵出口壓力是7公斤,可我這系統壓力是4.5公斤的,請問各位怎么換算來確定泵的實際流量?有沒有相應的壓力--流量曲線可供參考?
向大家請教一個問題我知道 化學除磷可以通過加PAC、鐵鹽、石灰等進行,那么PAC、氯化亞鐵、石灰等這些藥劑的用量是怎樣的,比如以磷含量為40mg/L的一升廢水為基礎?謝謝大家了
現在我們配制的稀硫酸是這樣做的,先將濃硫酸人工倒入濃硫酸儲槽里,再在濃硫酸儲槽里接管(管路約2m左右)小流量自流流到硫酸稀釋槽里稀釋.濃硫酸業主說明濃度為98%,請問這樣做的話濃硫酸儲槽和接管管路用什么材質為好?濃硫酸儲槽設置在室外,可用蓋板防雨水.下面是我們用UPVC材質做的,之前有部分雨水在儲槽里,加濃硫酸后釋放大量熱量,將儲槽和接管軟化的圖片.