我們項目目前機械絮凝池中混凝部分反應強度不夠,小試發現曝氣效果挺好,目前考慮加曝氣提升攪拌強度,但是之前沒有接觸過這類東西,想請教下各位以下問題。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。 1 曝氣量怎么取,按氣水比或者說是混凝池容積?曝氣攪拌的氣量相比曝氣充氧需要的氣量大還是??? 2 曝氣管用什么材料好呢,PVC管怎么樣,便宜,安裝起來也容易,上邊直接鉆孔曝氣就行了,或者是用不銹鋼? 3 怎么樣防堵?堵了就取出來清洗肯定是不現實的,這個處理的是原水污水,且不說排空特別麻煩,上邊有攪拌器,取出來再安裝難度都很高的,用什么樣的曝氣孔或者曝氣頭可以防堵呢? 4 羅茨鼓風機和空壓機哪個更適合? 5 曝氣管道我按什么樣的形式布置比較好,管徑怎么取,曝氣孔徑怎么取,多少面積布置一個孔比較合適呢?按照曝氣生物濾池的布置怎么樣
我公司現有四臺閑置的美國AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC.公司的斜推流式曝氣攪拌兼用機低價轉讓,該機材料是不銹鋼,電機功率為22kw。 95年產品;該機器從未使用過,除電機外略有破損其它情況良好。有興趣的用戶請聯系0512-67538579,或13606132131,王先生。
我公司有四臺抵債斜推流式曝氣攪拌兼用機現低價處理,具體價格可比同等規格的國內產品優惠一半以上.聯系電話:0512-67538579 13606132131產品名稱:斜推流式曝氣攪拌兼用機.數量:四臺.制造廠家:美國AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC. 提供,材料是不銹鋼。情況簡介:這四臺機器廠家購入后因選型錯誤從未安裝使用過,其出廠日期為1995年,目前除電機略有破損外其它情況良好,電機功率22kw.附:照片兩張,供參考.歡迎有這方面需要或銷售渠道的朋友給予幫助,具體事宜雙方可協商。
調節池采用曝氣攪拌,這個風量怎么計算?查了些資料:1、采用氣水比來計算:有的按氣水比計算,提供的參數是1:1-1:3,那么這個水量是整個調節池容積的水量,還是每小時的進水量?還有氣水比的單位是m3/m3.小時嗎?2、采用調節池面積來計算,提供的參數是1.5-3m3/m2.h,這里的h指的是小時,還是水深1m?3、按功率來計算,提供的參數是4-8w/m3,然后計算出功率,在反推出鼓風機的風量。舉個例子,每小時進水量Q=250m3/h,調節池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整個尺寸容積V=1785m3,表面積S=540m2.按1來計算:取氣水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min計算,還是按1785*2/60=54.43m3/min來計算?顯然后者值比較大按2來計算:取1.5m3/m2.h,來計算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,還是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min來計算?按3來計算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查風機樣本,取風壓39
各位前輩,誰用過“鼓風式潛水曝氣攪拌機”,請幫忙推薦一下廠家,進口國產的都可以!工程需空氣量18m3/min,7米水深!
我想做個小型鹽水制冰池,長4M,寬1.25M,高1.1M,排管鋪在池底的,計劃在距池底30CM做一隔板做為循環用,截面冰桶占面積為0.216平方,現備有32直徑的葉輪(船尾螺旋槳),大概需要配多大功率的電機作為攪拌器合適呢?突發奇想,既然其間攪拌器的作用是加強冰鹽水與冰桶的熱交換,能否用在池底安裝曝氣裝置替代攪拌器呢?安裝簡單而且節能許多啊。在下菜鳥新人,望老師們賜教。
一、概述 : SBJ 型深水曝氣攪拌機是機電技術和生化技術的集成產品, 它專為解決高濃度有機廢水,在生化處理過程中實現高效率充氧的專用設備;主機采用雙速電機設計,具有高速曝氣低速攪拌的雙重功效,加之潛水深度可達 20m 的**工作性能,是傳統曝氣設備無可替代的產品 SBJ 型深水曝氣攪拌機主要應用在硝化/反硝池、 SBR 反應池、污泥池、氧化塘以及需要進行深水曝氣攪拌和要求氧轉移率高的場所。二、結構特 點: SBJ 產品由潛水電機、減速裝置、葉輪、混合室、底座、輸氣管、起吊鏈組成 1.深水: 由于采用深水電機密封技術,使曝氣池在垂直方向布置,池深可達 20m,這樣可節約占地面積,減少空氣污染;由于水深,空氣在水中停留時間長,加入水下溫度均衡,故氧轉移率高。 2.曝氣: SBJ 產品由供氣系統和高速攪拌機組成的曝氣,實際充氧能力是
現有一水解酸化池設計不知用攪拌器還是少量曝氣攪拌好求教高手
感覺效果很好的進口充氣攪拌機,價格也能接受。感興趣的看看吧。
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
大型項目一般施工現場都設置集中攪拌站(樓),對此,本人有幾點看法想和各位高手請教:1.攪拌站的基礎結構設計應該由誰來設計,方案需要監理方審批嗎?個人認為這屬于施工臨建措施,不需要監理審批。2.攪拌站在現場組裝后,是否需要技術監督局進行鑒定,如需要應該做什么檢測?檢測報告是否需要報監理?個人認為需要檢測,具體檢測什么應根據攪拌站規程進行(按出廠進行相關試驗進行),檢測報告需要報監理審批。3.攪拌站的計量器具是否需要檢測,是否需要報監理?個人認為需要檢測計量器具,需要報監理。4.攪拌站的有關的特種工種,如取樣員、試驗員(如果攪拌站自有該人員)是否應該報審?本人覺得應該報監理5.攪拌站的質量控制措施、方案是否應該按專業方案進行報監理審批?個人認為此屬于質量控制的關鍵性環節,應該單獨報審攪拌站質量控制方案給監理。以上個人看法,不知是否正確。
請問論壇上的各位專家,啤酒廢水經過厭氧池以后,好氧階段采用什么樣的處理方式比較好?旋混曝氣?還是射流曝氣,這兩種曝氣方式各有什么優缺點?請多指教,不勝感激!
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激!wgao1002@126.com
最近我公司要使用一批填料和曝氣器。包括部分ABS管材??墒窃谠儍r的時候出現了大問題。以65的ABS管材為例,最低報價是20元,中間的是36元,還有更高的是48元,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,價格高的用不起。據我們查詢,原材料價格是15元,產品的價格怎么會差這么大?請高手指點。
如題,照片在下面,水溫有可能高于40度,本人感覺這個變形跟溫度有關?有知道的TX指點下。
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~?。⌒∶弥x謝了先。QQ88257173
曝氣生物濾池的設計計算
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙