潛水泵可以放到水下,離心泵放地面,那尺寸應該是他們連接的管徑。 一、潛水泵 一種用途非常廣泛的水處理工具。與普通的抽水機不同的是它工作在水下,而抽水機大多工作在地面上。 潛水泵的工作原理 開泵前,吸進管和泵內必須布滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉,其中的液體隨著葉片一起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時,在葉片中心處由于液體被甩向四周而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區,液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經吸進管流進泵內,液體就是這樣連續不斷地從液池中被抽吸上來又連續不斷地從排出管流出。 潛水泵的基本參數 包括流量、揚程、泵轉速、配套功率、額定電流、效率、管徑等等 潛水泵主要用途及適用范圍 包括建設施工排、水農業排灌、產業水循環、城鄉居民引用水供給,甚至搶險救災等等。 二、離心泵 先說什么是離心。 離心實在是物體慣性的表現。比如雨傘上的水滴,當雨傘緩慢轉動時,水滴會
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?
SYS(森斯梯)全不銹鋼系列潛水井用泵和離心泵由意大利不銹鋼制造專家設計并指定由臺灣SP工廠代工。在中國大陸注冊商標‘SYS’,“森斯梯”品牌。徐州庫特流體設備有限公司有幸拿到大陸的總代理。
QDX、QX型號精鑄鐵潛水泵家用潛水離心泵產品概述: QDX、QX型號潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成。電泵內配保護裝置。電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機; 水泵位于電動機下部,離心式葉輪、蝸殼結構;水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 QD
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
一點小知識
二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
最近在做個潛水泵,但苦于資料太少,不知道如何設計,不知道誰有相關計算資料呢,還有施工圖?比如泵房的尺寸,進出水池的尺寸確定等東西
我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦!
在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
1、【啟動時水泵不轉】 原 因:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞;泵軸、軸承、泄漏環銹?。槐幂S嚴重彎曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆開泵體清除雜物或銹;校正彎曲的軸或換新的泵軸。 2、【啟動后水泵不出水】 原 因:泵內有空氣或進水管積氣;底閥關閉不嚴灌水不滿、真空泵填料嚴重漏氣;閘閥或拍門關閉不嚴。 排除方法:清除雜物,更換已損壞的橡皮墊,改變閥片方向;壓緊或更換新的填料,關閉閘閥或拍門;加大灌水量,直到放氣螺塞處不冒氣泡;更換有裂紋的管水;降低揚程,將水泵的管口壓入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵實際揚程超過允許揚程;轉速不配套或皮帶打滑、轉速偏低;軸流泵葉片安裝角太小;吸程過高;底閥、管路及葉輪局部堵塞或葉輪缺損;出水管漏水嚴重。 排除方法:降低揚程,恢復額定轉速,清除皮帶污垢并調好皮帶緊度;調好葉片角,降低水泵安裝位置;擰緊壓蓋、密封水泵漏水處,壓緊填料或更換填料;清除堵
有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量、位置怎么定?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢?在這里請教各位高手,望能指點一二!謝謝!
現有一個高層住宅工程,原有土地是電冶廠用地,在地下室土方開挖中進行降水,水中含高濃度的硫酸銅溶液并呈酸性,普通泵只用兩三天即腐蝕損壞。請教各位,有無好的辦法?
一級泵房提水至反應沉淀池 1、潛水泵安裝高度33米,反應沉淀池最高運行水位62.39米,高差29.39米,設計流量252立方米/小時,選用4kg外徑315UPVC管道460米,標準壁厚6.2mm,水泵出水管DN200鋼管,長度30米。 經計算沿程水頭損失1.15米,加上局部水頭損失0.11,水頭損失為1.26米,考慮安全水頭2米,總計32.65米,據此我選擇了300QJ250-33/1-45kw潛水泵一臺,不知是否合適?呵呵,感覺有點危險,別上不去水啊。 2、另外請教:以上型號潛水泵需廠家定做,沒有定型產品,比較接近的定型產品300QJ252-44/2-55kw,如果選擇第二個泵,揚程太大了,是否出現,反應沉淀池內水位過高,而導致水從反應池頂冒出的現象? 請各位大俠指教!是否有更合適的定型產品。
我自來水公司去年新上的自動控制,75KW的潛水泵用90KW的軟啟,用高位水池液位進行泵的啟??刂?10月2日開始出現當?shù)竭_啟泵液位時,電壓405V,電流85A,出水壓力0.3MPa泵不出水,1小時后泵出水達到正常.想請教一下,問題出在什么地方.是軟啟還是水泵?:L :'(
選了臺QS潛水泵預計扔到水里2米深左右,阻力損失算下來發現揚稱似乎被消耗的一點不剩,請問一下潛水泵的揚程應該從哪里開始算?是從水面還是從泵口?謝謝了