一、工作內容 工作內容包括:按有關規定和施工詳圖的要求,承包人為實施本工程的漿砌石和漿砌砌磚施工,應提供勞力、監管人員、設備和材料,并進行清基,放線、拌漿;試驗,砌筑、勾縫、養護、質量檢查等各施工作業所需的各項工作。 二、說明 1、砌體材料,砌筑方法、施工程序均應滿足設計圖紙及技術要求。
一、工作內容 工作內容包括:按有關規定和施工詳圖的要求,承包人為實施本工程的漿砌石和漿砌砌磚施工,應提供勞力、監管人員、設備和材料,并進行清基,放線、拌漿;試驗,砌筑、勾縫、養護、質量檢查等各施工作業所需的各項工作。 二、說明 1、砌體材料,砌筑方法、施工程序均應滿足設計圖紙及技術要求。 2、工程量報價單中的有關單價包括了完成砌體工程施工作業的全部設備、材料、勞力以及必要的腳手架等所用輔助費用。
M7.5砂漿的配合比怎么計算
現場施工墻柱澆筑包括澆筑自密實混凝土漏漿嚴重,來個大神指點下,模板支設包括加固怎么避免此類問題重復出現,謝謝
我所在工程的一些圖片 有的拿不準,請教大家 15樓 48和49樓還有一些圖片 請大家挑錯[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 編輯 ]
柱子結構已經做好 平外墻面 現在要求外墻上做線腳 問一下 這個柱子外怎么砌磚
各位論壇的朋友,今天去工地,檢查項目的砌磚,看到了一個很神奇的地方,本人很難從力學上來解釋是什么回事,:lol求鄙視,求笑話。
十樓最頂層,樓板估計有10CM厚吧。由于以前設計是樓中樓后為改成一層套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但兩端都沒有接到兩邊的底梁,中間底部有好幾根底梁。最前面(紫色線前面是露臺),由于以前是設計樓中樓的,后面改成套房,所以很多地方沒有梁,請問這樣做安全嗎,砌磚師傅說沒關系,但本人還是擔心,(紅線都是需要砌12CM紅磚的地方),最前面(也就是有紫線的地方還要開四個窗簾,分別是廚房開窗,兩個衛生間開窗和臥室開窗,總墻高2.9米。在線急等,
預制梁壓漿完成多久后可以提梁?一般要求48小時后,在哪本規范里對這個有要求?
基層清理→定位放線→角鋼預先鉆孔→根部橡塑薄板墊腳→鋼釘與角鋼組合固定→夾檔放置混凝土撐塊→墻柱合模加固→混凝土澆搗完成→墻柱拆?!疳斠瞥氰F并清理→角鐵涂
工藝流程 基層處理-噴、刷膠水-填補縫隙、局部刮膩?zhàn)樱p質隔墻吊頂拼縫處理-滿刮膩子＂（噴）第一遍漿-復找膩子０紙打磨＂（噴）第堕漿-復找膩子０紙打磨＂（噴）交活漿 操作工藝 (1)基層處理:混凝土墻及抹灰表面的浮砂、灰塵、疙瘩等要清除干凈,粘附著的隔離劑、應用堿水 (火堿:水二1:10)清刷墻面,然后用清水沖刷干凈。如油污處應徹底清除。 (2)噴 
如圖所示,漿砌卵石的設計厚度一般是是這樣表示的,但是實際上施工的時候,漿砌石是的卵石是高于砌筑漿面2-3cm的,請問漿砌石的設計厚度到底是指的是哪一個厚度:1、下漿面到上漿面。2、下漿面到石頭頂?這關系到實際施工時候底工程量的計量問題。
第一次發帖,請大家多多擔待!我以前設計的一個灌區改造工程,其中一條渠道是砌磚渠,斷面尺寸是1米*1米,磚墻厚360mm,原設計是每4米設置一條拉梁。實施過程中,施工方將拉梁間距改成10米,其中轉彎段適當加密。但前不久下了大雨,雨量達到了110多mm(時間段沒記住,在24小時以內)。該渠道發生兩處倒塌。第一處,位于渠道一個出水口,屬直線段,剛好十多米都沒有拉梁。然后右岸側墻從分縫處發生整體倒塌(以水流方向?yàn)檎颍5诙?,環山渠道,屬直線段,同樣也是十多米沒有拉梁,左岸側墻墻厚填土邊坡較高,也是沿分縫處開始整體倒塌。經過觀察發現,倒塌的磚墻整體完好,無開裂現象,可見砂漿標號還是足夠的。另外磚墻排水孔無排水痕跡?,F(xiàn)在就是想分析其倒塌的原因。
小弟施工的樓棟做砌體施工時180mm厚砌體頂斜砌磚采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度設置,現質監站驗收時不允許出現立放的(單表磚),請教各位到底可以如此做嗎
一、馬牙槎 名詞解釋馬牙槎是磚墻留槎處的一種砌筑方法。馬牙槎有大馬牙槎和小馬牙槎兩種叫法,小馬牙槎指砌墻時在留槎處每隔一皮磚伸出1/4磚長,以備以后接槎時插入相應的磚。這種接槎屬直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必須使用時,應在接槎處預留拉接鋼筋。
磚混結構的兩層平房,一樓客廳懸空梁,凈跨度長4.2米,大梁高400mm,寬240mm,配筋是上面2根20mm的螺紋鋼,中部2根14mm的螺紋鋼,底部3根25mm的螺紋鋼,200mmX400mm的套子,間距16mm,混凝土現澆樓板12cm厚,上面能砌24的實心磚墻嗎?
我這里工地上,別的樓的出戶口都有砌磚,為什么有一棟不砌磚而是直接填土
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。
本帖最后由 夢里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 編輯 在回填土基層上砌60cm高的磚墻,下挖15公分,然后填充一層砂漿,兩匹磚做地基可以不?每隔大概1.8m,磚墻有一個20(就是兩匹磚橫放)的垛子。如果大雨什么的,會不會倒塌?現在施工方這么操作了,請問有沒有什么補救措施?謝謝。PS:這個磚墻是單磚的,要用至少十多年地基是 | | | | | 這樣砌了兩匹磚,然后 - - - - -這么砌的單磚墻
預制梁免鑿毛止漿帶優點 1.有效防止預制梁頂板濕接縫位置漏漿;