亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防排煙系統設計規范

    一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式

  • 建筑防排煙系統技術規范

    建筑防排煙系統技術規范

    據說是定稿版,不喜勿噴,文明做人,歡迎討論?。?/p>

  • 建筑防排煙現在根據什么規范設計

    建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津。

  • 建筑防排煙系統技術規范(稿)

    建筑防排煙系統技術規范(稿)

  • 地下建筑的防排煙系統應該這么設計!

    地下建筑的防排煙系統應該這么設計!

    探討地下建筑工程防排煙系統的設置要求、要點及常見問題。 目前,我國地下建筑工程的數量逐年增多,據不完全統計,我國地下有效利用空間己經達到一千萬平方米,其中主要使用功能是餐飲、商業街、地鐵、旅館等。一旦發生火災,就會造成重特大火災事故的發生。故此,對地下建筑防排煙系統的設置問題進行探討非常重要。 一、設置要求及要點 對于地下建筑防排煙系統的設置問題,我國有具體的要求和規范規定。一般地下建筑防排煙系統主要包括機械送風、自然排風以及機械排煙等形式。同時,在地下建筑房間裝飾過程中,應該進行控制或降低可燃材料的使用。對其防火防煙進行有效的劃分或調整,有效控制和阻止地下建筑煙氣的排放或擴散。 另外,我國對于地下建筑面積大于五十平方米,且對于地下建筑可燃物擺放較多的房間以及停留過多人員的房間,應該對其設置機械排煙基礎設施。此外,依據GB 50016-2014《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)

  • 談新規范防排煙系統設計

    來源:冷暖百科 如有侵權請聯系刪除 1 前言 我們從事消防工程工作多年,終于迎來了防排煙系統的專門規范《建筑防煙排煙技術標準》(GB51251-2017),該規范已于2018年8月1日正式實施。新規范改變較多,也更為嚴格,對廠房防排煙系統的設計、正壓送風量計算、自然排煙窗設置等的防排煙系統的設計作出了詳細的規定,本文以二個項目的排煙系統設計為例,淺談在新規范要求的防排煙系統設計。 2 《建筑防煙排煙技術標準》(GB51251-2017),《建筑設計防火規范》[(GB50016-2014).2018.],《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012)。 3 3.1 工程概況 某新建電視機裝配廠房位于廣州市花都區,單層,鋼筋混凝土

  • 建筑防排煙系統技術規范(條文)(定稿)

    本帖最后由 xiao青 于 2015-1-22 16:11 編輯 建筑防排煙系統技術規范(條文)(定稿),雖然標題寫了定稿,但是規范組還有爭論,實際可能還會修改,如果有興趣可以先下載了解下,個人覺得跟以前的計算差別還是挺大的,可以配合新建規先看看。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。這份資料定價最高,是因?yàn)閭€(gè)人覺得目前價值還可以,當然僅限于有興趣的朋友。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱及資料名稱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。

  • 關于建筑防排煙系統技術規范3.2.2的疑問

    建筑防排煙系統技術規范中,3.2.2的規定是:防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗或開口的有效面積不應小于2平米,合用前室不應小于3平米,其中可開啟開口指的是什么,疏散門算嗎,強電、弱電、水暖井的門算嗎,還有每一戶的門算嗎

  • 2014年建筑防排煙系統技術規范

    建筑防排煙系統技術規范(條文)(定稿)2014 可以參照確定防排煙風管到底必須不必須采用角鋼法蘭連接。

  • 防排煙系統設計問題討論

    基本概念火災危險性類別主要針對廠(庫)房,分別分為五類,由生產中使用或產生的物質(儲存物品)的性質和數量決定。鍋爐房、燃氣調壓間、集中冷站建筑耐火等級廠(庫)房建筑耐火等級分為四級,民用建筑耐火等級也分為四級,兩者略有不同。不同耐火等級要求的建筑構件燃燒性能與耐火極限不同高層建筑類別高層建筑根據使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度分為一類和二類高層建筑,地下室/半地下室、一類高層建筑耐火等級為一級,單/多層重要公共建筑、二類高層建筑耐

  • 如何進行防排煙系統設計?!!!

    小弟是新手,剛接到了畢業設計的課題 公共建筑的防排煙設計,以一個房間為例就行 不知道如何下手,進行防排煙設計的方法和步驟是什么啊?有沒有誰有資料上傳共享下??

  • 干貨整理:防排煙系統設計相關規范與注意點

    干貨整理:防排煙系統設計相關規范與注意點

    一、防排煙系統在防災救災中起的重要作用

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?

  • 住宅建筑電話系統設計規范要求

    1.住宅建筑應設置電話系統,電話系統宜采用當?shù)赝ㄐ艠I(yè)務經營商提供的運營方式。 2.住宅建筑的電話系統宜使用綜合布線系統,每套住宅的電話系統進戶線不應少于1根,進戶線宜在家居配線箱內做交接。 3.住宅套內宜采用RJ45電話插座。電話插座應暗裝,且電話插座底邊距地高度宜為O.3m~O.5m,衛生間的電話插座底邊距地高度宜為1.Om~1.3m。 4.電話插座纜線宜采用由家居配線箱放射方式敷設。 5.每套住宅的電話插座裝設數量不應少于2個。起居室、主臥室、書房應裝設電話插座,次臥室、衛生間宜裝設電話插座。

  • 建筑防煙排煙系統設計計算及示例

    本文源于:15K606《建筑防煙排煙系統技術標準圖示(最新修訂版)》3.4 機械加壓送風系統風量計算:3.4.1 機械加壓送風系統的設計風量不應小于計算風量的1.2倍。3.4.2 防煙樓梯間、獨立前室、共用前室、合用前室和消防電梯前室的機械加壓送風的計算風量應由本標準第3.4.5條第3.4.8條的規定計算確定。當系統負擔建筑高度大于24m時,防煙樓梯間、獨立前室、合用前室和消防電梯前室應按計算值與表3.4.2-1表3.4.2-4的值中的較大值確定。注:1 表3.4.2-1表3.4.2-4的風量按開啟1個2.0m×1.6m的雙扇門確定。當采用單扇門時,其風量可乘以系數0.75計算。 2 表中風量按開啟著火層及其上下層,共開啟三層的風量計算。 3 表中風量的選取應按建筑高度或層數、風道材料、防火門漏風量等因素綜合確定。第3.4.2條〖注釋〗表3.4.2-1~表3.4.2-4中的風量是根據常見建設項目各個疏散門的設置條件確定的。對于剪刀

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選?。?/p>

  • 建筑防排煙系統的一般規定有哪些?

    4.1 一般規定 4.1.1 建筑排煙系統的設計應根據建筑的使用性質、平面布局等因素,優先采用自然排煙系統。4.1.2 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式。4

點擊加載更多

建筑防排煙系統設計規范

建筑防排煙系統設計規范專題,為您提供建筑防排煙系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防排煙系統設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑防排煙系統設計規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度