《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
請教:在設計一個給水泵站,由于泵揚程較高,約100m左右,請問在選擇鋼管的時候,一般的焊接鋼管可以嗎?一般的焊接鋼管耐壓多大?。考卑~~
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
本人新手 關于報警閥的設置不了解 報警閥要考慮耐壓極限么 為什么這個報警閥裝在十樓了
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
天正暖通的??!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
一、什么是消防軟管卷盤
高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,但我第一次寫JHA,不知道如何下手,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下。非常急啊。
我的做法是把三相銅牌連起來,然后把變壓器的高壓端繞在B相上,然后把變壓器的地線接在高壓柜地排上,請問這樣打相對地是否正確。如果是相對相該怎么打,是不是把變壓器的地線繞在另外一相。還有個問題就是傳感器老是對柜殼放電,請問這是什么原因,傳感器的低壓端我已經引了一根半米長的線出來了(我知道不引線的話肯定會爬電的),以上問題還請知道的朋友多多指教,不甚感激。
剛做設計,需要用到這東西,請問立管管徑怎么算?。?/p>
給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧
今天接到一個任務,我們?cè)扔幸粋€(gè)脈沖耐壓測試儀是1.2/50的波形,但是內阻是12Ω的,是家用電器專用的檢測設備,我們現在要用在低壓電器的檢測方面,低壓電器的標準要求設備的內阻為500Ω,現在這個設備的線路圖已經明確,知道原理了,但是內阻變?00Ω,其配備的電容和放電電阻都要發生變化,還要保證波形是1.2/50的,現在不知道怎么設計了,希望大家?guī)蛶托〉埽F(xiàn)在弄明白1.2/50是怎么計算出來的?是和時間常數RC有關系嗎???謝謝大家了?。。?/p>
前段時間做了一段工程,工作中遇到幾個問題弄不明白,向大家請教?。、盞Y28A的中置柜,一進線,一PT,兩計量,四出線,第一次做工頻耐壓時,打算第一次全做完對地42KV,隨著電壓的升高,電流最高升到20多A,我想可能是電器元件太多,泄露電流太大,當時架空主母線都搭上,分開做幾次打,發現每次電流都指示在18A左右,每做一分鐘水電阻里的水都很熱!為什么那么大的電流電流繼電器怎么還不動作?這樣對設備破壞很大嗎?那么大的泄露電流會不會和穿墻套管有關?2我用的可調電流的直流回路電阻測試儀器,那天不知道是被誰動 了,我沒有看就拿去測,發現所有的電阻都偏大,后來發現電流被調成118A,調回100A后正常為什么電流變大,測出來的電阻也變大?[/size][ 本帖最后由 tnt1229 于 2010-5-18 07:
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
由于設備容量和體積等問題,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準。之后,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,其試驗頻率大多都在30-300Hz,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,具體根據各個地方略有不同,浙江推薦
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
電纜打耐壓為什么要測量分布電容