1. “可撓性”是什么意思?2. “普利卡”是什么?3. 還有哪些金屬軟管?4. 金屬軟管一般用在什么場合? 疑問太多,希望大蝦指教!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的!!
防爆電機進線電纜采用防爆撓性軟管,電纜是非鎧阻燃的,電纜經垂直穿線管(管口朝天)后與撓性管連接,再與電機連接,整個工程都是這么做的,朝天的穿線管口封堵。現在的情況是:很多電機接線盒里有水汽影響絕緣請問該如何解決進水問題?另,非鎧裝電纜必須加撓性管嗎?是哪條規范?撓性管可否取消?(防爆場所)
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
絲接撓性接頭的技術發展 如果矯直溫度過高,絲接撓性接頭會因冷卻不均勻而彎曲;如果溫度值過低,將影響冷拔管的矯直阻力和矯直難度。此外,為了達到矯直效果,可以針對不同的管道條件進行一次或多次矯直。絲接撓性接頭是指內外徑尺寸精度(公差范圍)嚴格、內外表面光潔度好、圓度平直度好、壁厚均勻的絲接撓性接頭。 絲接撓性接頭含有多種金屬元素,通過固溶強化絲接撓性接頭的冷脆性;此外,形成二階段的元素也有利于這方面。例如,隨著冷拔管中碳含量的增加,其組織中的珠光體含量將增加,從而提高了絲接撓性接頭的韌脆轉變溫度。此外,晶粒尺寸也是重要的影響因素之一。 一般來說,晶粒粗化可以促進韌脆轉變溫度的提高。相反,晶粒細化可以降低絲接撓性接頭的冷脆性傾向。因此,它也成為控制冷拔管冷脆性的一種廣泛應用的方法。絲接撓性接頭可以用直尺測量,但下壁
一、什么是消防軟管卷盤
排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?
《建規》8.3.3條說規模達不到必須設消火栓系統的公建宜設消防軟管卷盤,不知道這個軟管卷盤如何安裝,可否直接由衛生間接一根DN25的管子,軟管卷盤就在這根管上,其間距是否有規定?
剛做設計,需要用到這東西,請問立管管徑怎么算???
請問各位大俠,pvc管和金屬軟管的連接有專用接頭么?說圖集(是關于pvc管安裝的,具體不知道是哪個)上有說明,可是沒找到,不知道你們是怎么解決的?!謝謝??!
根據新的<<建筑設計放火規范>>8.3.3條,有些建筑(公共建筑 .商業服務網點.......)不需要設置普通消火栓系統,但需要設自救式消防軟管卷盤系統,規范中沒有告訴如何設置他們,是否需要兩股水柱同時到達,每個消防軟管卷盤的作用半徑是多少?是不是參考消火栓系統來設置?歡迎大家來討論,謝謝了!
建規8.3.3條規定,建筑面積大于200平米的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問如不需設置消火栓時,無法選用帶消防軟管卷盤的消火栓箱,此時應怎樣設計消防軟管卷盤或是輕便消防水龍??
我看到有些廠家的高靜壓內機建議用軟管連接風口,但在設計時沒有把握可以拉多長,是否有保溫軟管的阻力計算參數呢?高手們是怎么做的呢?如果沒有非常具體的,給個大概的參照性標準也行!謝謝[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 編輯 ]
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外