各網友: 這是一家3400T/d的小型污水處理廠,采用厭氧生物濾池-接觸氧化池-氣浮池聯合處理,污水排放標準為一級。 氣浮池有兩個,單個處理能力80T/h ,每池釋放器4個,回水30%,絮凝劑為PAC?,F(xiàn)因其中一池中釋放器損壞兩個,問:在釋放器重新買回時,有什么較有效的措施來保證出水水質??? 煩請各位網友指點一二^-^
圖紙簡介: 本人所在工廠加工的,用于含油污水處理,釋放出的微氣泡很多。 投稿網友: dong_ming_hua 上傳時間: 2013-08-25
釋放器一定要和常開防火門成垂直狀態嗎?現有的圖集安裝都是這樣,常開門打開90度和墻平時,釋放器垂直門拉鏈拉住門。必須要有成90度的墻體才能安裝釋放器嗎?如果門開展180度才能碰帶墻呢?
我正在做畢業設計,那是需要改造釋放器,需要安裝上TV型釋放器!請問一是它的安裝方法二是它在氣浮池上的管線布置3是有沒有關于TV型釋放器的網站可以供學習參考!!
知識點:釋放器
圖紙簡介: 該圖紙為氣浮機的溶氣釋放器的加工圖,包含了各個零部件的加工圖紙,包含本體、上蓋、調壓螺母、下蓋的加工圖。 投稿網友: dong_ming_hua 上傳時間: 2013-08-25
各位朋友們,你們好,我想問一下,你們有哪位對TS型中的溶氣釋放器比較了解,給我介紹一下,有國外一些廠家得資料更好,謝謝。
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
最近我公司要使用一批填料和曝氣器。包括部分ABS管材??墒窃谠儍r的時候出現了大問題。以65的ABS管材為例,最低報價是20元,中間的是36元,還有更高的是48元,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,價格高的用不起。據我們查詢,原材料價格是15元,產品的價格怎么會差這么大?請高手指點。
藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~??!小妹謝謝了先。QQ88257173
如題,照片在下面,水溫有可能高于40度,本人感覺這個變形跟溫度有關?有知道的TX指點下。
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激!wgao1002@126.com
請問論壇上的各位專家,啤酒廢水經過厭氧池以后,好氧階段采用什么樣的處理方式比較好?旋混曝氣?還是射流曝氣,這兩種曝氣方式各有什么優缺點?請多指教,不勝感激!
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
影響家具甲醛釋放量的因素錯綜復雜。拋開整體的產品,就其基材--人造板而言,影響人造板甲醛釋放的因素就有很多,材種、膠種、用膠量、熱壓條件、后期處理等均可能對甲醛釋放產生影響。 裝飾方式 家具表面的裝飾方式對甲醛的封福州新聞軟文閉作用是很明顯的。在具體的實施工藝中,應注意選用低甲醛釋放的膠粘劑、各種裝飾材料和涂料以及合理的工藝,以確保裝飾后不引發新的甲醛釋放。 承載率 所謂承載率是指室內家具暴露在空氣中的表面積與室內容積的比率。承載率越大,甲醛濃度就越高。因此,在功能基本滿足的情況下,應盡量減少室內空間中的家具件數,從而降低家具中的甲醛散發。 擴散途徑 值得強調的是,板式家具封邊的重要性。設計家具時,在滿足強度和結構的前提下,可以盡量使用薄板。 使用環境 使用環境對家具甲醛散發有很大的影響。溫度、濕度以及通風都會影響甲醛散發。在
是不是支座針對的是鋼結構和原結構或者其他非本結構之間的連接,單元釋放是本結構內部的相互受力關系,在什么情況下要進行釋放呢,和PKPM中的設鉸放掉一樣嗎,強軸弱軸大小節點都是什么情況下使用的呢