論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,一層均為商業每間兩三百個平方左右, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?
當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
高層民用建筑防火設計規范
還是地方的,有友嗎?可謂是福利呀! 重慶市坡地高層民用建筑設計防火規范 1 總 則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑的火災危害,保護人身和財產的安全,根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95,結合重慶市的特殊地形條件和具體情況,制定本規范。 1.0.2 本規范主要是明確坡地高層民用建筑在不同條件下的防火設計高度并以此進行建筑分類。防火設計高度及建筑類別確定之后,按照國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95和《建筑設計防火規范》GBJ16-87執行。坡地建筑消防撲救場地及歌舞娛樂放映游藝場所應同時符合本規范要求。 1.0.3 坡地高
高規7.4.8.1條 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S。我的問題在于,為何要對增壓泵有水量限制?水量更大對消防噴淋系統難道不好么?還是因為配套設置的氣壓罐的原因?第二個問題是我現在在做的一個工程的的問題,指導我的工程師讓我把消防和噴淋共用一套消防穩壓泵和氣壓罐,請問此方案是否可行?
高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
(一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。
2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》和《自動噴水滅火系統設計規范》已經于上月實施了新規范拿到手,當然有許多變化的東東,可都是些枯燥的文字,不用時也不愿去查它。我建議大家能把自己的發現和體會都貼出來,以便我們在論談上就學習了新知識了~~~~~~
議《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂姜文源中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95,2001年,以下簡稱“高規”)局部修訂已經完成,并于2005年10月1日起實施,建設部為此頒布第361號公告。公告內容如下:“現批準《高層民用建筑沒計防火規范》GB 50045—95(2001年版)局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.8、4.1.2、4.1.3、4.1.12、4.2.7、4.3.1、6.1.1、6.1.11(1、2、3、5、6)、6.1.16、7.4.2、7.4.6(1、2、7、8)、7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.4、9.1.1、9.1.4(1、2、3)、9.4.1、9.4.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止?!薄案咭?guī)”是建筑給水排水專業較為關注的一本消防規范,下面就“高規”的局部修訂做簡要的介紹。1 局部修訂的原因關于“高規”的局部修訂工作由公安部四川消防科學研究所負責,第7章“消防給水和
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了
從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!
高層民用建筑設計規范
高層民用建筑設計規范專題,為您提供高層民用建筑設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用建筑設計規范 相關的專業交流討論,更多高層民用建筑設計規范相關內容請訪問