第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300m2,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。 2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火
高層民用建筑防火設計規范
1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。
高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!
大家好,請問《高層建筑防火規范》中的7.4.8.1是什么意思?我做了個低層的廠房,因為市政水可以滿足壓力要求,所以就只在天面設個消防水池,因為用水量為10L/s,所以我采用的泵流量大于10??墒菍張D公司的卻搬出《高層建筑防火規范》中的7.4.8.1來,說用水量不大于5行了 ,給提了這意見打了回來。哪位大俠給幫忙解釋一下 謝謝
高層建筑防火排煙設計規范PDF
高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分
所在位置:CO.163.com > 給排水 > 論壇 論壇搜索: 06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》 沒有搜索到相關的信息! 求:06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》
首先,這個問題并不是消防給排水的問題,但我確實不知應該在哪里提,所以還請各位大神給予幫助,具體情況是: 建筑高度72米,共24層 兩梯4戶 2-24層1#戶型和4#戶型在電梯合用前室兩頭,防火門分隔,防火門與入戶門之間走廊兩側鏤空。2#3#戶型門開向合用前室 電梯前室設置有正壓送風,消防通道是防煙通道,自然排煙。 問題是:首層的1#戶型前并沒有設施防火門(詳細見附圖),這樣的設計是否符合規范設計要求呢?
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
最新高層名用建筑防火規范
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
高層建筑物由于具有節約城市用地和豐富空間造型等優點,猶如雨后春筍般競相涌現在世界各地,其高層化、大型化已達到前所未有的地步,同時,也給消防工作帶來了更高更嚴的要求。 1)高層建筑功能復雜多樣,使用單位多,人員密集,流動性大,各項管理制度就不容易落到實處,火災隱患和漏洞就容易出現。例如亂堆亂放雜物,亂扔煙頭火種,人為損壞消防設施,設置火災危險性大的車間、庫房等,都容易引起火災。 2)復雜多樣的功能,使用的電器設備多,配電線路多,用電荷載大。如果管理不善,出現電器使用不當、違章用電、亂拉亂扯電線、隨意增加負荷等,常常會造成電線短路而引發火災。
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
民用高層建筑防火規范
民用高層建筑防火規范專題,為您提供民用高層建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用高層建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多民用高層建筑防火規范相關內容請訪問