  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向?/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看

  • 有關高層、超高層純住宅的東西

    剛參加完一個超高層消防審查會,與大家共享一下: 1.深圳市消防局認為低于100米的純住宅可以不做噴淋系統,廣東省消防中隊沒表態,傾向于同意。 2.疏散樓梯內可以不做噴淋。(但是嚴格按照規范的話,樓梯算豎向走道是要設的,不過設了噴淋則樓梯間到處是水反而不利于疏散逃生,值得商榷) 3.會議審查的這個超高層純住宅項目室內噴淋可以取消。 但是:1)入戶花園做邊墻擴展噴頭或將入口的乙級防火門改為甲級防火門。 2)走道做事故廣播和警鈴。 會議為審查超高層取消戶內噴淋問題。 因此第一、二點高層住宅的問題為深圳市消防局看法,沒有討論。 第三點由編寫高規專家、廣東省消防中隊、深圳市消防局具體討論,且做了火災模擬,最后通 過,僅供大家參考。

  • 超高層純住宅室內的煙感設置

    超高層純住宅(42層,層高3米),一個單元兩戶,設有一臺消防電梯,剪刀樓梯,每戶設消防陽臺,每層設兩個單栓,電梯前室設噴淋和煙感,現消防審圖要求在每套住宅室內各房間均設煙感,如果按要求設置煙感,后期的物業管理比較麻煩,有沒有變通的方法,第一次碰到超高層住宅,請高手賜教。

  • 超高層綜合體——辦公 酒店 商業 住宅

    哈德遜廣場是美國歷史上最大的私人房地產開發項目,也是自洛克

  • 某超高層住宅樓給排水施工圖

    圖紙簡介: 本工程為商服及高層住宅樓工程,地下一層,地上二十六層.地下一層為停車庫,地上一~三層為商服,四~二十六層為普通住宅.建筑高度83.20米.消防類別為高層一類。 投稿網友: zhjn87 上傳時間: 2013-09-11

  • 超高層 封閉樓梯間燈具控制方法

    雙電源供電,所有燈具作為應急照明,隔一個踏步平臺為帶蓄電池的燈具,每層設紅外感應開關控制(帶消防強切接口),4線供電,火災時強投。歡迎挑刺,不然我就這么做了,再改就辛苦羅。

  • 關于超高層施工工期的估算

    某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理（注：幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10

  • 超高層建模簡化的一些問題

    本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?

  • 重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢!

  • 超高層結構,用什么軟件計算?

    將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?

  • 超高層鋼管混凝土的檢測

    超高層鋼管混凝土的檢測

  • 超高層暖通空調設計指導 美.DonaldE.Ross

    內容及其之好,大家趕緊下吧。

  • 技術干貨 | 超高層伸臂桁架的那些事兒

    技術干貨 | 超高層伸臂桁架的那些事兒

    本文轉載自公眾號非解構(id:non-structure) 作者:howdydream 《高層結構設計實戰班》點擊鏈接免費試聽:https://edu.co188.com/lesson/2368_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

  • 某超高層住宅樓給排水全套施工圖

    某超高層住宅樓給排水全套施工圖

    南方某超高層住宅樓給排水全套施工圖

  • 超高層民用住宅排水降低噪音的措施討論

    相信做高層給排水的朋友對噪音的問題都比較敏感,我公司開發的樓盤高32層,采用的PE排水管道、同層排水技術,在主臥內衛生間、緊鄰排水管道的臥室部分噪音比較大,如何降低排水的噪音,希望大家能夠指教!

  • 一類超高層住宅樓給排水和消防施工圖

    圖紙簡介: 44~45層的超高層住宅,下設聯體地下室,為人防地下室,本設計包括給水工程、排水工程和消防工程。 投稿網友: tanzhibin0526 上傳時間: 2013-08-05

  • 超高層加壓送風問題請教

    建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因?yàn)榉指舳嗔艘粋€(gè)前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?