銅管的安裝,制冷管道的安裝,凝結水管道的安裝,管道的保溫.設備的吊裝,主機吊裝等會遇到什么問題啊 在的知道的人回答我一下啊 十萬火急
1.冷媒管焊接時未沖氮氣進行保護而產生氧化皮,導致系統阻塞的現象發生; 2.在安裝配電過程當中,VRV系統要求室內機如果在同一系統中的配電電源必須在同一電源處,這一點在安裝過程尤其要注意。 3.空調系統運行時段基本上是整個地區用電高峰期,由于電源電壓的不穩定或過低而產生的故障也十分常見。 4.很多安裝隊伍為了降低成本,將室內外機的連接信號線需用雙芯屏蔽線而改為普通的雙芯線,極容易產生信號錯亂或接收困難而導致機器無法正常工作的現象。 5.由于安裝過程當中,安裝工疏忽或為了省工而未對系統管道進行三個步驟的操作(吹污處理、打壓檢漏、真空干燥)而導致系統故障; 6.冷媒配管的吊裝支撐間距過大,由于在運轉過程中配管會產生振動、伸縮,如不進行適當的治則會發生部分應力集中而使配管破裂或損壞,從而導致機組故障; 內外機的電源沒有強制要同一回路,但是一個系統的內機最好要同一回路,還有一點就是,銅管的焊接(要沖氮氣不是充氮氣),試壓,吹掃清潔,干燥是系統安裝的最重要部分,一定要保壓24小時以上,保證沒漏氣,如果可能的話,在銅管接
大金的資料不好找啊,大家分享一下吧
鄭重聲明: 1)以下文字及圖片來自互聯網,供個人學習交流之用版權歸原生產廠方公司所有!任何個人組織不得傳播及用于商業盈利用途,否則一切后果由該組織個人承擔,本貼編者不承擔任何法律及連帶責任! 2)找我就加QQ群:18294859 3)廠方技術人員就不要加我謝謝!大金VRV空調系統安裝、調試、維修《講義稿》說明:1以下資料只是個人意見2只作參考之用與大金機組產品質量好無關系不的用于其它違反我國法律!2找我就加QQ1785299333大金技術人員不要加我謝謝!
本項目高層,辦公區采用VRV空調,室外機屋面集中布置。室外機和室內機間采用1.5mm2屏蔽信號線,沿冷媒管敷設,外纏塑料布。請問行內各位高手,信號線敷設是否需要再加套管。(現場電氣監理稱根據規范必須加)
關于VRV空調系統的設計與安裝的探討(李遠升)
VRV(Variable Refrigerant Volume-可變冷媒容量)空調系統因其高效、環保、設置靈活、節能的特性,在工程建設中得到越來越多的應用。為了使VRV空調系統冷媒管道施工工藝規范化、標準化,我公司在工程實踐的基礎上經過不斷研究、探索,編制了本工法。
通風與空調工程安裝禁忌
隨著氣溫飆升,各個家電賣場的空調銷售也日漸走強,與空調安裝質量相關的投訴數量也呈現上升態勢。不過,由于今年5月1日我國正式實行了《房間空調器安裝質量檢驗規范》,消費者在監督廠商人員的安裝工作時終于有章可循了,我們不能不對此有所了解。 空調安裝質量令人擔憂 要保證空調的使用效果,業界歷來就有“三分質量、七分安裝”的說法,因為空調在家電產品中比較特殊,消費者買的空調,不是僅有室內機、室外機以及連接管線在內的半成品,更重要的是包括了安裝與調試的全套服務。據中國消費者協會統計表明,消費者對空調質量的投訴每年呈20%的增長,其中70%以上是對于安裝質量的投訴,可以說,很多本來質量不錯的空調產品被低劣的安裝質量給“牽連”了。 而針對空調安裝的投訴內容,主要涉及:安裝空調時,廠商附送的連接銅管等贈件隨意性太大,收費沒有統一標準;空調室外機支架由各安裝單位自行采購,并且固定不到位,很多質量低劣的支架埋下了“豆腐渣”工程的隱患;空調安裝完成后,運轉時又產生噪音、漏水、松動、漏電、著火等問題。 問題背后的利益鏈條 <
我一般壁掛空調就放在1.8m或2.2m,柜式空調插座0.3m。但也看到有這么設計的,就是把空調插座在1.8m和0.3m處各放一個插座,說是為將來使用方便,不太理解,不知大家都怎么設計。
最近接到一份空調安裝的活,有機房空調和大金VRV兩種,由于環境特殊,都是超級安裝.希望大家一起討論一下,怎樣能做到更好!安裝條件:1:管路較長,機房空調單程管路已達60米以上. 2:由于不能破壞屋面防水層,屋頂出入口過小,只能將室外機直接從地面吊到30層屋頂再安裝. 3:VRV室內機落差太大,(大金樣本指出單組空調室內機落差15米,安裝實際情況已達40多米,有沒有更好的方法解決? 4:客戶要求所有管路均要做管路槽道,將空調管路放置于槽道中敷設安裝.
各位我家想安裝個空調,小弟是學給排水的,對空調一竅不通,請各位給點專業意見阿,謝謝阿我家客廳14平,主臥室14平,主臥室與客廳為套間形式,想在客廳安裝一臺掛機,1.5匹是否夠用,一臺掛機兩個房間是否可行?謝謝各位了
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
VRV空調系統的設計與思考
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持啊?。。。。。。。。。。。?/p>
采用風冷模塊機,麥克維爾品牌。管材用鍍鋅管電焊,不知道這樣符不符合標準。
暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點
vrv空調安裝