本人現在在做有關過濾的課題,使用的是多層濾料。我想問問各濾料的層高有什么限制沒有,或者說可以有多大范圍的變動?因為在濾速和其它參考因素方面的變動不能很大。
位于山腳多層住宅小區,按地質報告原設計為柱下獨立基礎,開工后發現:在住宅下有一深約2~3米的低哇積水淤泥帶,而且山坡滲水和地下水豐富,
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈?。渴俏祛悘S房!跪求大大們解析!
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
現在遇到一個多層的5星級酒店,6層,建筑高度約23.5米,總建筑面積約37000㎡,開始是按多層建筑做的消防,室外30L/s,室內20L/s,持續2小時,再加上噴淋30L/s,持續1小時,消防水池按468m3設計?,F有審圖意見提出5星級酒店應按高級旅館做,應套一類高層的消防標準,則消防水池為864m3,請問這樣的審圖意見是否有依據,請各位大神指教,謝謝!
在《高規》7.4.2中規定,十八層及十八層以下,每層不超過8戶,建筑面積不超過650平方米的塔式住宅, 當設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,但必須采用雙閥雙出口型消火栓。 那么多層需要設消火栓的住宅,也可以設一根豎管,但是必須設雙閥雙出口型消火栓嗎? 底層有商業網點的七層住宅的底層商業網點可以設雙閥雙出口型消火栓嗎?
抗震規范有明確規定,多層砌體房屋的層高不應大于3.6m。我公司在做一個住宅小區設計項目時,所有磚混住宅樓(6層)屋頂均設計為坡屋頂,頂層平均層高為4.0m,雖超出規范規定限值,但考慮到該條規定雖較嚴格但不是強條,且頂層地震作用較?。≒KPM抗震驗算也沒有問題),所以最終統一意見按此方案設計了施工圖。但開發公司拿到審圖機構審查時,審查人要求必須修該,再三協商無效只好在坡屋頂板下又加了一層平板,將頂層分為兩個結構層,總算通過了審查。最近在做另一個項目設計時,又是坡屋頂,因開發公司明確要求不在坡屋頂板下設平板,所以我又就層高問題同審圖機構溝通,結果被告知:經審圖所結構工程師們統一意見,將多層砌體房屋的頂層層高放寬到了4.0m。簡直讓人郁悶,如果早放寬,前次那個項目就不用費勁改圖了。我想知道各地的設計單位及審圖機構對此問題是如何掌握的。請同行們發表意見。
高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根。當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行。閥門應有明顯的啟閉標志。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!
繪圖時如果是現澆樓板,照明和插座回路畫導線幾近走直線穿地面,如果是預制板,我一般沿墻畫導線標明走圈梁,弱電走地面。不知道是不是這樣的 ?
(8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關
本人現在正做一棟三層商場,面積約為10000平米.高度為13.2m.本商場按中危險2級考慮設置自動噴淋.現在在自動扶梯處是否需要設置自動噴淋?建筑在自動扶梯處做特級防火卷簾與商場分隔開.希望高手指點,最好有東莞的做水的朋友告訴下大業的意見.
情況是這樣的.我最近剛剛進入一個房地產公司.我的主要職責是負責水電安裝的甲方負責人.現在小區一期以多層為主.請大家賜教啊!!!!~~~~~~~~~~
我前不久做了一三層的混凝土全框架結構的商鋪,設計時我沒有計算風載.審圖中心說我,一定要算風載.我想請教一下各位高手,是否一定要計算風載?
在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
一直以來計算的時候都是考慮偶然偏心的,但是這一次我們的總工說多層如果規則是不用考慮偶然偏心的!查規范抗震上沒有明確的規定,高規上到是有,但那是高層的啊!誰有明確的說法?謝謝請提供依?/p>
一般多層住宅出戶管道問題如果并排好多單元,廚房、衛生間需要兩根出戶每個出戶一個檢查井,那太多了吧?
一直困擾著我的難題,希望做過上海住宅的朋友一起來談談感受,尤其是審圖方面有那些要求??困擾1:多層住宅底層就一間設備間,現在做電信間,那么強電沒地方放了,我看只有放墻上了,不知大家怎么看,尤其是總短路器不易暗裝??!困擾2:樓層間的表箱供電局要求有一級短路器,那么到用戶箱總短路器整定值必然變小,6KW整定的只有32A了.困擾3:有人說安防和對講系統要絕對分開,可是我現在也見到做在一起的,不知誰對誰錯??還請大家不惜唇舌,解釋下,先謝過
1,多層公共建筑.例如一個二層商場每層面積2萬平米,做消火栓設計時,消防給水管聯成環狀,立管還需要聯層環狀或兩兩相連嗎?對比新舊低規,感覺這一條已經刪掉了,而且高規里立管需要雙向供水,低規沒說,連接立管的管道又很難看和浪費,感覺立管不用相連應該不違反規范吧,可有時消防隊總提這個問題.2,還有也是那個商場,每層為2萬平米大型商場,需要上噴淋,但如果每層分別為許多很小面積的門市房,每戶面積很小,總面積很大,還需要按商場考慮上噴淋嗎?請同行多指教謝謝
現有一個三層的廠房(丁類),長144米,寬85米,每層廠房四周都有開窗,且開了百葉,原則上應該可以進行自然排煙的,不過有一個問題,規范中規定自然排煙口距該防煙分區的最遠點的水平距離不能超過30米.這樣的話,在廠房中間有一個長約84米,寬25米的區域不能達標,請問這個區域是不是要做機械排煙?