  • 建筑設計防火規范2010版

    這是征求意見稿,木結構方面有所變化,其他的我還沒有仔細研究,各位有興趣的可以看看。

  • 關于建筑設計防火規范2014版的疑問

    向各位請教一個問題:2014版的建筑設計防火規范,取消了2006版建筑設計防火規范中的3.2.4條:3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施: 1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房; 2 丁、戊類廠房(倉庫)。是否意味著新版本的規范嚴格了,按照14版的規定,二級耐火等級建筑的鋼梁、鋼柱均需要進行防火處理(如噴涂防火涂料),以滿足二級耐火等級的耐火極限的要求了???

  • 建筑設計防火規范(2010版)請教

    新的建筑設計防火規范就要實行了,最近研究審批稿,有個地方一直沒弄懂(也許是我太較真,呵呵),希望得到大家的幫助!(1).對于室內消火栓用水量的取值問題,如何理解“普通住宅建筑”和“除普通住宅建筑外的其他高層住宅建筑”這兩個詞,對于底部設置小型商業服務網點的高層建筑來說,是屬于普通住宅建筑還是除普通住宅建筑外的其他高層住宅建筑呢?按原來的高規對“小型商業服務網點”的定義理解,應該屬于前者,可是新的“小型商業服務網點”的定義發生了點變化,不知道怎么歸類呢?(2).對于8.3.1條最后的注解"除住宅外的高層居住建筑應按本規范對公共建筑的要求,公寓應按本規范對旅館的要求設置自動噴水滅火系統。"里面的“除住宅外的高層居住建筑”,這個住宅是指住宅建筑還是指建筑里面的住宅部分呢?如果是

  • 《建筑設計防火規范》2006版,是真實還是謊言?

    網上流傳眾多版本供下載,可是書店沒有出售,要知道,12月1日就實施了。我在網上書店搜索后,也未發現有賣的,一般此類規范是計劃出版社出版,但是,在出版社主頁和其網上書店,沒有任何有關該書的記錄。有誰買到了?規范培訓班倒是有的,不知是不是騙錢的?我懷疑有人把報批稿當成正式版發布了。網上流傳的沒有掃描版,那可能是真的。

  • 2006版<建筑設計防火規范>的學習

    建筑設計防火規范》(GB50016-2006)自2006年12月1日起實施,其中電氣部分有幾個大的改動,希望共同學習一下:11.1.1 2、下列建《筑物、儲罐(區)和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:3)座位數超過1500個電影院、劇院,座位數超過3000個的體育館、任一層建筑面積超過3000m2的百貨樓、展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視樓,電信樓和財貿金融樓,室外消防用水量大于25 L/s的其他公共建筑。此條中,原規范為”每層”面積,現規范改為”任一層”,我理解為只要有一層建筑面積超過3000m2的,就應按二級負荷供電.現規范增加了”省(市)級及以上的廣播電視樓,電信樓和財貿金融樓”.增加了 4 消防電源的負荷分級應符合現行國家標準<供配電系統設計規范>GB50052的有關規定.GB50052規定了一二級負荷的供電要求.11.1.2一級負荷供電的建筑,當采用自備發電設備作備用電源時,自備發電設備應設置自動和手動啟動裝置,且自動啟動方式應能在30S內供電.此條中,對原規范做了補充,對備用電源的設置及啟

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 新的《建筑設計防火規范》2005版?

    有誰知道新的《建筑設計防火規范》2005,是否開始執行,本人好像在那里看到是“2005年10月開始執行”是否正確?有發行嗎?在那里可以找到?

  • 關于建筑設計防火規范50016-2006的一個疑問!

    該規范:8.4..2.6中規定:室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。對于單層廠房(倉庫)和公共建筑,檢修停止使用的消火栓不應超過5個。對于多層民用建筑和其它廠房(倉庫),室內消防給水管道上閥門的布置應保證檢修管道時關閉的豎管不超過1根,但設置的豎管超過3根時,可關閉2根。 但是布置成枝狀怎么辦,是否還執行以上規定

  • 建筑設計防火規范(2001版)第8.4.1條疑問???

    四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;超過六層的意思包括通廊式住宅和底層設有商業網點的單元式住宅嗎???還是底層有商業網點(超過100m^2)的單元式住宅都得設消防呢??

  • 06版《建筑設計防火規范》的一處錯誤

    06版《建筑設計防火規范》的8.4.2的第一條:“室內消火栓超過10個且室外消防用水量大于15L/s....”這里的室外是否應該是室內,是印刷錯誤吧?

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 關于《建筑設計防火規范》2006第842條的疑問

    《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.2條第一款 原文:室內消火栓超過10個且室外消防用水量大于15L/S時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有兩條進水管與室外管網或消防水泵連接……而老規范GBJ16-87第8.6.1條第一款 原文:室內消火栓超過10個且室內消防用水量大于15L/S時,室內消防給水管道至少應有兩條與室外環狀管網連接,并應將室內管道連成環狀或將進水管與室外管道連接……仔細比較新舊規范的這條規定,意思基本相同,其中有一句就是“消防用水量大于15L/S時”,但要認真比較的話就會發現新規范把原來的“室內消防用水量大于15L/S時”改成了“室外消防用水量大于15L/S時”。一個為“室外”一個為“室內”,一字之差,但含義卻大相徑庭!規范雖然有更新換代,與時俱進之說,但不應該相差這么多吧?不知道編委會是怎么考慮此條規定的?我很困惑!大家又是怎么理解的呢?

  • 辦公建筑設計規范2006版

    辦公建筑設計規范2006版

  • 發現《建筑設計防火規范2006》一個問題

    《建筑設計防火規范2006》8.4.2.1條文如下: 室內消火栓超過10 個且室外消防用水量大于15L/s 時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量;-----------------------其中“室內消火栓超過10 個且室外消防用水量大于15L/s 時”在老的規范中為“室內消火栓超過10 個且室內消防用水量大于15L/s 時”,一字之差,是否新規范搞錯了??????我估計是新規范錯了或者印刷錯誤。因為1.條文說明中沒有提到為何修改;2.情理上講也是新規錯誤,室內系統不應該牽扯到室外用水量-------------別看一字之差,消防審查時有可能扯皮求教大家

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。”消火栓保護半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范。

    求助各位大神?建筑設計防火規范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?

  • 關于建筑設計防火規范中的問題

    在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,不用每層疊加計算?

點擊加載更多

建筑設計防火規范2006版

建筑設計防火規范2006版專題,為您提供建筑設計防火規范2006版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火規范2006版 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火規范2006版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度