請問吊頂式空調器的風量怎樣確定是不是先確定制冷量然后確定風量還是經過計算得出風量,然后減去所需新風量等于回風量?該空調器只是在冬季或者夏季用,請問風量就定為新風量(每人30m3/h)可以嗎?
吊頂式空調器有新風工況和回風工況,冷量的選擇以哪個為準呢?比如說4000風量的吊頂式空調器,它的新風工況參數為:ZKD04-JX 風量:4000M3/H,額定冷量為57.9KW 它的回風工況為:ZKD04-JT 風量:4000M3/H,額定冷量為26.3KW 比如說某個服裝廠的風量需要64000風量,那么需要選擇16臺4000風量的機器,那么它的冷量是新風工況下的為準還是回風工況下的?是57.9KW*16還是26.3*16呢
現有一個工程會議室采用吊頂式空調機組,該機組風量6000m3/h,風壓260Pa。兩臺,風機噪聲達到1m處83dB(A),5m處75dB(A),設計風口進回風均有消聲器,但消聲器消聲量有限月10dB(A),左右,請問有沒有什么好的降噪方法。
我公司的商場這兩天空調調試,發現一個普遍現象,就是吊頂式空調器正常運行時沒有漏水現象,但晚上一斷電,就會發現有水從吊頂上洇出來。施工單位檢查后確認安裝沒有問題,存水彎、坡度等都滿足要求。然后我們請廠家過來檢查,維修人員也沒有給我們明確的答復,他只是把其中一臺空調器水盤的水完全清理干凈,把風機斷電。讓我們到晚上再看看水盤里是否有水,但是這樣做的目的我并不是完全明白。具體情況我介紹一下:空調器冷量:45KW 風量:6000m3/h 余壓:220PA 冷凝水盤位于負壓段,也做了水封。有人說之所以一停機就漏水,是由于風量過大,壓頭高,從而將水帶至風機段,只是在運行的時候水滴不會落下來,當停機后,則水會通過風機段流出來。空調器拆開了,發現沒有擋水板,而且水盤也不大,比表冷器的長寬各多了15公分。
請問商場使用的吊頂式空調機如何配電?是每個吊頂機旁邊設置控制箱,單獨控制;還是樓層設置總配電箱,每個吊頂機一個回路,配電箱里面安裝熱繼電器保護;或者是吊頂機已自帶控制保護裝置,可以將吊頂機鏈式鏈接就可以???qǐng)各位大蝦指教!?。?/p>
大面積公共場所,由于甲方不愿意犧牲建筑面積,所以沒有空調機房,故室內機我打算采用吊頂式空調箱的形式。聽說吊頂式空調箱超過4000風量,就很難控制噪音了,不知道實際項目中大于4000風量的設備使用情況如何?另外,大家在設計時如果用到改類設備,多采用什么措施來控制噪音?。恐x謝大家?。?/p>
最近做了一個洗浴中心,在挑空的地方用了吊頂式空調機組,做的是造型式吊頂(不隔音),回風處沒有做靜壓箱,出風口做了靜壓箱,調試發現噪音特別大。加變頻器效果也不怎么好。請教有什么更好的辦法處理噪音問題。如圖,一臺是到外墻,一臺是在室內 ,現場如圖
知識點:吊頂式空調
各位大俠好。請教一個問題,吊頂式空調機組由于是380v電壓的,請問有沒有跟風機盤管一樣的溫控系統啊。我問了做電氣控制和做風機柜組的都不清楚有沒有這種產品。大家有沒有遇到過這種情況望指點一下。謝謝,各位了。
在類似于圖中的鋼結構廠房內,吊頂式空調機組如何安裝,有照片或大樣圖的請上傳參考一下。
1、風機與機箱、盤管配置不當,造成穿過表冷器(盤管)的面風速過高,造成水濺落到機箱內。當風機運行時機內負壓,冷凝水尚不會淌 出,停機后機內負壓消失,水自然滴落;2、制造廠風機與機箱、盤管配置無不當,但設計時冷凝水配管管徑不夠,排水不暢的情況下,水也會溢出到機箱內,停機后亦會出現這種狀況。本人經驗之談供參考。
吊頂式空氣處理機:1.做新風機組使用時,除了機組還需配什么閥門部件。比如說防火閥什么的。順序如何。2.做空氣處理機使用時,一次回風如何實現的?3.所加管件和排煙風機的區別。以前做做水暖了,關于風的不太懂。謝謝了!
在長沙,一個室內批發市場的空調系統,4層,每層面積約1萬平方米,建好后攤位出租,問題是:1.是每層設空調機房數個,用組合式空調處理機組?2.用吊頂式柜式風機盤管機組加新風?第2個方案可以少占商場面積,有經濟效益。到底選哪個方案好,各有何利弊?請各位高手指點,本人在郁悶中。
請問,吊頂式空調機組冷凝水管與設備連接應該采用何種軟管?用普通的蛇皮管連接,再用鐵絲兩頭扎起來,是否符合規范要求?求助:)
常見吊頂式中央
我這里有一棟工業廠房,吊柜本身的機外余壓有350Pa,但實際管路只有16米長(不設回風管路),估計150Pa的余壓已經夠了,如果用350Pa的余壓會有什么影響嗎?
大家好,我現在遇到一個工程在西北地區,請問吊頂式新風空調機組上要加裝電動兩通閥,在冬季運轉時,若長時間不開新風機組,機組的風口離外界又比較近。會不會把表冷器凍壞了。請給位大俠幫忙,謝謝了。
吊頂式空調專題,為您提供吊頂式空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與吊頂式空調 相關的專業交流討論,更多吊頂式空調相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題