安裝機房空調室內機注意事項 1 場地選擇 空調房間應盡量減少窗戶的數量,已有的窗面應保持良好密封和至少雙層玻璃隔離,做好防潮保溫工作; 在送風方向所有電纜和管道合理布置,所有在抗靜電地板下的電纜和管道應盡可能與送風方向平行,以減少送風阻力保證風量; 盡量選擇寬敞的空間作為室內機的安裝場地,在機組的送風口和回風處不得有任何障礙物,以保證通風順暢。 2 機房空調安裝要求
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
數據中心溫濕度一般在溫度20~24℃,溫度40~55%左右。如果空調的淺冷比較大,運行時就會對室內空氣進行除濕,這樣一方面增加了加濕的負荷,另一方面減少了顯冷的輸出。 數據中心機房所用的空調與我們日矷钪杏玫氖遣灰粯拥?,如果我們在機房待的時間長了,會感覺很不舒服,這是為什么呢?我們通過專業術語去解釋一下,這樣也可以對機房制冷得到一定的認識。 什么叫潛冷?什么叫顯冷?為什么對于數據中心的精密空調,顯冷比越大越好? 潛冷和顯冷兩個概念是從潛熱和顯熱派生出來的。那首先我們先說一下什么叫潛熱和顯熱吧。 物體在加熱或冷卻過程中,溫度升高或降低,且不改變原來相態所吸收或放出的熱量,稱為“顯熱”。顯熱可以使人們有明顯的冷熱變化的感覺。 在物體吸收或放出熱量的過程中,如果相態發生變化,但是溫度不變,這時,物體吸收或放出的熱量叫做潛熱。 舉個例子,在水蒸發到水蒸氣的過程中,從20℃變化到80℃的過程中吸收的熱量就叫做“顯熱”,而水在100℃時,從水轉化成水蒸氣所吸收的熱量就叫做“潛熱
有一個空調總機房,負荷大概有3000KW,主要設備包括冷水機組,冷水泵,熱水泵,循環泵,冷卻塔等,我的主開關選用長延時和短延時保護,那么配出線開關是用兩段保護的還是三段保護的。(注:變電室在機房內)另外,配出線開關什么時候用到三段保護,我基本沒用過三段保護的
請問,空調機房的位置是暖通設計人員自己確定的嗎? 如果是,怎樣安排機房的位置比較合理?各位一般是怎么安排機房的位置的? 還有,機房的面積大概是多少比較合適?
現在有個機房空調,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,我已知一個房間的大小,怎么選擇空調的型號?
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網??墒俏以趺凑乙舱也坏経L認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
機房空調制冷劑的種類和性質直接關系到制冷裝置的制冷效果、經濟性、安全性及運行管理,因而對制冷劑種類和性質要求的了解是十分必要的。 一、制冷劑的發展歷史 制冷的歷史可以追溯到古代,當時用以儲冰和其一些蒸發進程。乙醚是最早使用的制冷劑。1866年,威德豪森(Windhausen)提出使用CO2作制冷劑。1870年,卡爾林德(Cart Linde)用NH3作制冷劑。1874年,拉烏爾皮克特(RaulPictel)采用SO2作制冷劑。 從歷史上看,制冷劑的發展經歷了三個階段: 第一階段,從1830年至1930年,主要采用NH3、HC、SO2、CO2、空氣等作為制冷劑,有的有毒,有的可燃,有的效率很低,主要出安全代表性的考慮。盡管使用了百年之久,當出現了CFC和HCFC制冷劑后,還是當機立斷,實現了重大的第一次轉軌。 第二階段,從1930年到1990年,主要用CFC和HCFC制冷劑。使用了60年后,人們認識到這些制冷劑對環境有害,并且出于環保的需要開始尋找代替品。 第三階段,從1990年至今,進入以H
選空調要看準品牌?,F(xiàn)在市場上的空調品牌較多,有國內的,有國外的,大都有自己獨特的廣告宣傳,讓消費者難以抉擇。建議在選購空調時,要選那些企業實力強,品牌知名度高,售后服務完善的產品。因為空調是一種大型家用電器,售后服務十分重要。選空調要挑好商家。消費者在選定空調品牌之后,還要決定在哪里購買。在買空調時,選擇商家尤為重要。因為嚴格說空調是一種半成品,不是從商店里買回來就能使用,而是要經過專業隊伍安裝、調試之后,方可使用。如果安裝、調試不好,會帶來一系列毛病。在對商家的選擇中,首先要選擇那些實力雄厚,在當?shù)赜杏绊懙拇笊碳遥驗檫@些商家經營品種多、銷售多,一般都有專業安裝、調試隊伍,其安裝、調試質量有保障,售后服務也較完善。其次是選擇那些長期經銷空調的商家,盡量不要到短期經銷商那里去買,因為這樣的經銷商售后服務將會大打折扣。選空調要量房購買??照{(diào)是一種消費大的家用電器,如果選擇的功率太小,起不了作用;如果功率太大,又浪費。所以消費者在選擇空調功率時,要量房購買。譬如一套110平方米的三室二廳,可買一臺柜式2匹空調放在客廳,既可??蛷d又可保餐廳,臥室可分裝1匹的小空調。
空調風口那么多,如何選擇?
RT7FEKHP2B_@7Q3ZTSR64U.jpg' />A這片區域有爆炸氣體乙醇,B是室外 你們說空調機房的控制柜用作防爆嗎 還有就是空調的控制柜放在別處可以不,希望有經驗的大蝦們給點意見,甲類廠房。
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式)。如圖。請幫忙解決,謝謝!
對于一個有經驗的工程師來說,大致看一下建筑的構造就能基本對選用怎樣的空調方式,怎樣的冷熱源,什么樣的設備組合方式有個大致的底?那作為一個剛工作的我,有沒有可以通過像數據說明這樣比較精確的方法來選擇呢?
吊裝機組15000立方/時,服務半徑80米,機外余壓多少合適,某一樣本給出兩個數據,一個為170帕,一個為435帕,覺得都不合適,估算為280帕左右,不知大家以為如何?
小弟目前正在做一個方案,采用的是美的空調箱,新風比為15%.空調箱有回風和新風兩種工況,想請教各位是否應該按回風工況選擇?怎么選?
如何選擇機房空調
如何選擇機房空調專題,為您提供如何選擇機房空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何選擇機房空調 相關的專業交流討論,更多如何選擇機房空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題