行業背景 隨著企業數字化和信息化水平的不斷提高,許多企業都建立了獨立的計算機機房,承擔越來越重要的作用。然而機房設備受到周噃境的影響是巨大的,一旦機房環境出現異常,往往會影響到機房設備的運行、數據的傳輸存儲等,甚至導致電氣火災與經濟損失,因此,對機房環境進行實時數據采集與監控至關重要,以保證機房設備安全穩定運行。
目前,很多廣電機房沒有使用機房專用空調(常被稱為精密空調,恒溫恒濕機),而是廣泛應用普通舒適性空調。與機房專用空調比較,舒適性空調問題如下:1)舒適性空調出風溫度過低,會導致在出風口附近空氣中的水蒸汽飽和凝結出水滴,對附近的用電設備造成很大危險。2)舒適性空調風量過小,不適合計算機設備的高熱密度的發熱特點,無法驅除機房的“熱島效應”。3)舒適性空調溫度調節精度過低,溫度調節精度為±3~5℃,溫度的波動對設備穩定運行極其不利。4)舒適性空調沒有濕度控制功能。舒適性空調無法進行濕度控制。沒有加濕功能,只能進行除濕,在冬季甚至過度除濕,濕度過低產生的靜電極易產生設備故障。6)舒適性空調過濾能力無法達到機房標準。舒適性空調只具備簡單的過濾功能,其過濾器的過濾效果根本無法達到機房的要求。機房專用空調嚴格按照0.5微米/升<18,000(B級)設計,配合以每小時30次的風量循環,保障機房潔凈。7)舒適性空調在北方地區無法實現低溫(室外)運行。一般標稱-5℃以下即無法制冷和加
政府系統解決方案(一)1、配套產品:商用多聯系統2、可選模塊:①樓宇控制②新風系統③遠程監控3、方案優勢:①控制靈活、方便,無需專人管理。可實現單獨控制和樓宇控制功能。②積極響應國際節能減排政策,具備節能鎖定功能。夏季可鎖定最低26度、冬季最高18度溫度。③統一放置在屋頂,不占用室外面積。4、適用范圍:①建筑面積500——5000m2②長江以南地區夏季制冷、冬季制熱,長江以北寒冷地區夏季制冷與過渡季節供熱。③無專用機房、無專人管理。政府系統解決方案(二)1、配套產品:商用多聯系統2、可選模塊:①PLC控制②變頻泵變流量系統3、方案優勢:①初投資低,機組柔
機房空調各系統的特點在數據中心機房空調系統中主要分為風冷直接蒸發式空調系統、水冷直接蒸發式空調系統、冷凍水空調系統、雙冷源空調系統等空調系統。以數據中心機房空調系統作為集中冷源的冷凍水系統,該系統與各自獨立的直接蒸發式空調系統相比,制冷效率更高,設備更集中更少,運行更穩定,故障率和維護成本更低,國外眾多大型數據中心普遍使用冷凍水空調系統。它通過冷凍水循環管路的精心設計以及控制邏輯的優化,實現與機房內部空調氣流組織的完美匹配,并且可以根據室內熱負荷以及室外環境的變化,對冷凍水流量進行靈活的調節,將自然冷卻的效益發揮到最大,始終使機組保持高效運行。此套數據中心空調解決方案根據安裝地區氣候條件的不同,可以實現20%~50%的節能,使得運行費用大幅縮減,而為此增加的空調設備初投資,最多兩年的時間就可以收回,而整個機組的使用壽命至少有10年。冷凍水機房空調系統包括不含冷源的冷凍水型機組加冷水主機,主要分為普通冷水主機和自然冷卻冷水主機。普通冷水主機一般安裝在建筑物的屋頂外部,它們專為室外安裝設計,不需要增加任何針
高校系統解決方案(一)1、配套產品:商用多聯機組系統2、可選模塊:①樓宇控制②新風系統③遠程監控3、方案優勢:①控制靈活、方便,無需專人管理。可實現單獨控制和樓宇控制功能。②積極響應國際節能減排政策,具備節能鎖定功能。夏季可鎖定最低26度、冬季最高18度溫度。4、適用范圍:①建筑面積500~5000m2②辦公樓、教學樓、實驗樓等③空調房間人員密度大④無專用機房高校系統解決方案(二)1、配套產品:KVR戶式中央空調系統2、可選模塊:①雙向換新風模塊②光觸媒健康模塊3、方案優勢:①一套公寓,只需一套空調即可滿足需求②機組采用變頻技術,使房
商務會所解決方案(一)1、配套產品:風冷模塊機組加風機盤管2、可選模塊:①輔助電加熱3、方案優勢:①熱泵機組,無需專門機房和專人管理,對于小型商務會所和賓館輕松實現夏季制冷、冬季制熱4、適用范圍:①中、小型商務會所,賓館②長江以南地區夏季制冷,冬季制熱;長江以北地區夏季制冷,過渡季節制熱商務會所解決方案(二)1、配套產品:水冷螺桿機組加風機盤管2、可選模塊:①PLC控制②變頻泵變流量系統③新風系統3、方案優勢:①長江以南地區一套系統均可滿足多房間制冷需求;長江以北地區只需和外部熱源連接即可實現冬季制熱4、適用范圍:①大、中型會所,賓館②賓館房間多,同時使
機房空調緣何能耗超高及相應的解決方案上篇機房空調緣何能耗超高技術領域:近年來隨著高熱密度計算機機房建設的發展,一方面多數機房仍沿用原機房局址進行擴容而成;另一方面也有的機房是沿用原始設計而未能夠進行主設備擴容。這會出現使用原精密空調機組已跟不上機房建設發展的需求而產生機房冷卻能力不足量的現象;或是精密空調機組的配置量超出了現有機房設備需求而產生機房冷卻能力超量的現象,這都會導致機房總體能耗之居高不下。據IDC預測,到2008年IT采購成本將與能源成本持平。另一方面,數據中心的能耗中,冷卻又占了能耗的60%到70%。在接下來的幾年里,世界上一半左右的數據中心將受電力和空間的約束,能耗會占到一個IT部門1/3的預算。故在數據能源與冷卻問題會議上,Gartner有限公司的副總Michael Bell說:“在2008年全世界一半的數據中心將因為低效的動力供給和冷卻能力不能達到高密度設備要求而過時?!辈⒂袡C(jī)構預測,在2000年全球第一波數據中心浪潮中建設的數據中心將有50%會在2008年開始重建。技術背景應用范圍:機
1.空調不制冷原因之一原 因: 氟利昂不夠(俗稱雪種不夠)解決辦法: 補加雪種即可以解決空調不制冷的問題 這種不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空調,大部份也是一種正常的現象,屬于長時間使用而使得空調冷媒(即我們常說的氟利昂或雪種)的正常消耗,但這只是表現為空調維修與以前正常情況相比制冷不夠,并不會完全的不制冷,因為只是壓力不?,不崤c正常值相關太遠,這時候您只要找一家正規的維修網點補加就行了;當然也有的是因為安裝原因或機器本身的原因漏雪種,這是一種常見且比較容易查找到的原因,這種問題處理起來是也是比較容易的。用壓力表查壓,不夠的話補加就行了。2.空調不制冷原因之二原 因: 供電的電壓不夠解決辦法: 保持正常的供電電壓。 我有見過一個用戶,在家老是說空調不夠涼, 而們一去又檢查又發現正常,查了幾次也沒有發現問題。后來有一次檢查的時間終于發現,那里的供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。這種問題的表現為:電壓正常時空調制冷也正常,當電壓不穩定時,他會影響到有時空調不致
在數據中心空調系統中主要分為風冷直接蒸發式空調系統、水冷直接蒸發式空調系統、冷凍水空調系統、雙冷源空調系統等空調系統。從空調系統總投資的比較可以看到,雙冷源系統,具有風冷和冷凍水系統雙重特點,投資成本最高,但是系統的運行最穩定,維修和維護量最大。機房空調系統解決方案 在數據中心空調系統中主要分為風冷直接蒸發式空調系統、水冷直接蒸發式空調系統、冷凍水空調系統、雙冷源空調系統等空調系統。 以數據中心空調系統作為集中冷源的冷凍水系統,該系統與各自獨立的直接蒸發式空調系統相比,制冷效率更高,設備更集中更少,運行更穩定,故障率和維護成本更低,國外眾多大型數據中心普遍使用冷凍水空調系統。阿爾西提出的數據中心自然冷卻冷凍水系統,已通過國家專利審批。它通過冷凍水循環管路的精心設計以及控制邏輯的優化,實現與機房內部空調氣流組織的完美匹配,并且可以根據室內熱負荷以及室外環境的變化,對冷凍水流量進行靈活的調節,將自然冷卻的效益發揮到最大,始終使機組保持高效運行。此套數據中心空調解決方案根據安裝地區氣候條件的不同,可以實現20%~50%的節能,使得運行費用大幅縮減,而為此增加
金融系統解決方案(一)1、配套產品:商用多聯機組系統2、可選模塊:①樓宇控制②新風系統③遠程監控3、方案優勢:①控制靈活、方便,無需專人管理。可實現單獨控制和樓宇控制功能。②積極響應國際節能減排政策,具備節能鎖定功能。夏季可鎖定最低26度、冬季最高18度溫度。4、適用范圍:①建筑面積500~5000m2②辦公樓、營業廳③要求空調機組對系統不產生電磁干擾金融系統解決方案(二)1、配套產品:?jiǎn)卧獧C(jī)系統2、可選模塊:①雙機切換②遠程控制③集中控制3、方案優勢:①每個機組單獨控制,適用于較大全吊頂空間②初投資較少,短期內可收回成本
用戶需求1、作為辦公樓類建筑,一般除周一至周五的正常8小時工作外,常常還需要加班。既包括每天工作時間的延長,如每天14個小時,也包括周六和周日的加班。普遍存在著物業管理與使用者加班要求的矛盾,而作為物業管理的空調運行時間往往很難確定運行范圍和運行調節機制。2、作為城市酒店(包括旅游酒店)由于受到季節性、地理位置、入住率及白天與夜間人員在室率的影響,空調主機經常處在部分負荷及較低負荷情況下運行。而在較低情況下普通水冷冷水離心機、水冷冷水螺桿機的COP值即性能比將大大下降。長期以來將無形的增加運行成本,增加運行費用。方案詳細加班空調的常規解決辦法1、多聯機系統,雖然具有分區控制,獨立計費,靈活的優點,但該系統投資高、運行費用高,系統復雜,影響外觀;2、中央空調系統,雖然正常運行費用低,投資低,有最低負荷限制(不能低于25%);常規中央系統對于加班空調的管理辦法1、確定每天的空調供冷時間段,在非空調時間段停止供冷(如每天提供10-14
:victory: :)
空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱缺氟) 解決辦法: 補加氟得昂即可以解決空調不制冷的問題 這種不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空調,大部份也是一種正常的現象,屬于長時間使用而使得空調冷媒(即我們常說的氟利昂或雪種)的正常消耗,但這只是表現為空調與以前正常情況相比制冷不夠,并不會完全的不制冷,因為只是壓力不夠；會與正常值相關太遠,這時候您只要補加就行了;當然也有的是因為安裝原因或機器本身的原因漏雪種,這是一種常見且比較容易查找到的原因,這種問題處理起來是也是比較容易的。用壓力表查壓,不夠的話補加就行了。 空調不制冷原因之二:供電的電壓不夠 解決辦法: 保持正常的供電電壓 曾遇到過這樣的用戶,在家老是說空調不夠涼, 去檢查又發現正常,查了幾次也沒有發現問題。后來有一次檢查的時間終于發現,那里的供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。這種問題
隨著信息技術的不斷發展和應用,機房運維管理將朝著更加智能化、高效化、安全化的方向發展,例如,利用大數據、云計算、物聯網等新技術,建設動環監控解決方案,不僅可以保障機房的安全運行,同時還可優化機房運維管理流程等功能。 動環監控解決方案是一套高度整合的集中監控管理系統,通過計算機、通信、網絡、五遙(遙測、遙信、遙控、遙視、遙調)技術,構成一個一體化網絡化的集中監控系統。 主要功能 采集數據:采集機房的動力系統、環境系統、安防系統等設備的實時數據,并將數據傳輸至管理云平臺,提高了設備的可靠性和安全性; 自動報警:云平臺接收到報警信息后,會立即進行處理,并通過短信、郵件、現場聲光、云平臺消息等方式,
某品牌機房專用空調的產品技術說明,希望對大家有借鑒作用。
辦公寫字樓系統解決方案1、配套產品:商用多聯機組系統2、可選模塊:①樓宇控制、獨立計費②新風系統③遠程監控3、方案優勢:①每個小的辦公區域均能獨立計費,有效避免費用糾紛②控制靈活,每臺機組均可單獨控制和樓宇控制③室外機統一放置在樓頂,無需專門的機房和專人管理4、適用范圍:①建筑面積500~5000m2②辦公樓、寫字樓③房間單獨出租,需要獨立計費④室外空間寶貴
1、配套產品:商用多聯機組系統2、可選模塊:①樓宇控制②新風系統③遠程監控3、方案優勢:①每臺室內機單獨送風,可有效防止交叉感染②控制靈活、方便,無需專人管理。可實現單獨控制和樓宇控制功能。③可統一放置在屋頂,可節省室外面積。4、適用范圍:①建筑面積500~5000m2②醫院門診樓、病房樓、手術室③對空氣品質要求高,防止交叉感染醫療系統解決方案(二)1、配套產品:水冷螺桿機組系統2、可選模塊:①PLC控制②變頻泵變流量系統③凈化空調3、方案優勢:①與凈化型組合式空調末端配合使用,滿足手術室等特殊環境溫度、濕度和潔凈度要求②水系統二次換
別墅類解決方案1、配套產品:KVR戶式中央空調系統或商用多聯機組系統2、方案優勢:①一套空調滿足全家夏季制冷、冬季制熱需要;②多元光觸媒,防止交叉感染③內機形式多樣,隱式暗裝,可與裝修完美配合3、適用范圍:①建筑面積140~500m2的別墅②客廳、臥室、餐廳各功能區同時使用機率小