  • 計算機機房的空調怎么設計

    本人正在設計一個大網站的服務器機房,因為沒有這方面的經驗,特此向各位前輩請教。有網上資料推薦冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是這樣,還有資料說設備的發熱量按照用電量的60%~80%取。還有空調設備是不是應該做到100%的備用。

  • 計算機機房空調系統方案設計

    1. 空調冷源采用大型高效離心式冷水機組 中央冷凍站設置冷水機組,按照(N+1)配置。冬季設置板式換熱器,環境溫度低時采用自然冷卻提供冷量,每臺冷凍機配置一臺換熱器與冷凍機組串聯安裝,冬季可提供部分或者是全部自然冷卻冷量。自然冷卻是指在室外濕球溫度低至一定值時,直接利用冷卻塔,不用運行制冷機組從而得到冷凍水的過程。 也就是說當室外溫度低于機房回風溫度時,可利用室外冷源,在不開啟或部分開啟壓縮機的情況下,把冷水通過冷凍水系統送至精密空調末端,處理后將冷風送入冷通道內,從而使機房溫度達到指定溫度。 主要使用場所有:通訊機房、數據中心、移動基站、工業不間斷工藝設備等。這個過程中只有是冷卻、冷凍水泵及冷卻塔的風機等

  • 計算機機房監控系統方案

    VISTA 機房環境監控系統博創公司于1996年開始涉足機房環境監控系統的研發,率先在國內推出了第一套成熟的機房監控系統. VISTA7.0機房環境監控系統以超強的穩定性、遠程監控能力以及豐富的圖形界面享譽業界.本系統與其它監控系統相比,具備以下顯著特點:1、界面更美觀。VISTA機房監控系統是一個真正的完全組態軟件,所有的圖片、指針、棒圖、曲線、菜單、工具條都可以自行定義。由于系統內置完整的二次開發平臺,所以在本系統中可以方便地引入各種windows控件和Flash動畫。2、功能更強大VISTA機房環境監控系統不但可以集成機房各種環境設備(比如精密空調、UPS、漏水檢測、配電開關、溫濕度、發電機、視頻、門禁、消防、燈光控制等等),而且還能作為一個網管系統對網絡設備和服務器進行監控。也可以作為一個樓控管理軟件,對BA、停車場、一卡通、消防等獨立的子系統進行再集成。3、完全的一體化設計VISTA機房監控系統采用了ALL_IN_ONE的軟件設計思想,除了平臺自身是用高效的C++語言

  • 計算機機房專用精密空調的維護

    一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋?,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使

  • 計算機機房綜合防雷設計方案

    計算機機房綜合防雷設計方案目 錄1、公司概況 1.1公司介紹 1 1.2 優質服務承諾 12、規劃設計宗旨 2.1 綜述 2 2.2 雷電的分配模型及分類 3 2.3 規劃設計依據 5 2.4 防雷器選用依據 53、防雷方案設計思路 3.1 直擊雷的保護 5 3.2 感應雷的防護 7 3.3 接地的布置 7 3.4 等電位連接 84、設計方案 4.1 直擊雷的保護 8 4.2 機房的系統防護 8 4.3 主要設備表 115、服務承諾 5.1項目實施人員保證 11 5.2 項目進度安排 126、設備主要參數6.1 交流電源防雷箱B100B3+N主要技術參數 126.2 交流電源防雷器M60B3+N主要技術參數 126.3 交流電源防雷器M40B1+N主要技術參數 136.4 D180R2主要技術參數 13

  • 請教關于計算機機房通風排煙

    請教各位大俠,100平米的機房通風和排煙是否可用新風換氣機同時代替,如可以,通風量是否要加大,機房一般5個工作人員,謝謝!

  • 計算機機房送風方式探討

    有沒有大大知道計算機機房送風方式的確定依據1,什么時候選擇下進風2,什么時候冷熱通道送風各自的送風換熱限值初入此行,望不吝賜教

  • 計算機機房設計的兩本規范

    因本人最近有學校機房設計與施工,故從網上搜來兩本相關規范,大家需要下載:1、電子計算機機房設計規范 GB50174-932、計算機機房用活動地板技術條件

  • 最新計算機機房降溫節能技術

    經過多年研究及大量現場勘查,同時其中一些關鍵技術已經成功獲得專利許可后,在此將我多年的機房降溫研究心得向社會公布,并希望研究心血能有所回報。 計算機機房降溫目前的能耗巨大,已經接近機房能耗的一半左右,并且能耗額度還在隨市場的發展日益增加,對于通信運營商來說,節能降耗已經日益緊迫,接近對比目前的各項機房節能技術,本技術能得到的效果最為理想,最能回歸機房耗能的本質。 為證明本技術為我今日發布,本帖發出后不再編輯,我將留存沙發回答各位網友的問題,也衷心希望各位版主對帖子的各項操作盡量在近日完成,或在沙發貼中完成,謝謝! 詳細內容請見附件,需要說明的是,兩個文件均需office2007以上版本打開。

  • 計算機房空調熱負荷計算

    01 機房的熱負荷來源

  • 【分享】計算機機房專用空調的特點及設計方法

    計算機機房專用空調的特點及設計方法。初涉此行者可以參考。

  • 計算機機房中選用精密專用空調的原因

    溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使用時間將下降50%;絕緣材料對溫度同樣敏感,溫度過高,印刷電路板的結構強度會變?,溫度過低,絕緣材料會變脆,同樣會使結構強度變?對記錄介質而言,溫度過高或過低都會導致數據的丟失或存取故障。濕度對計算機設備的影響也同樣明顯,當相對濕度較高時,水蒸汽在電子元器件或電介質材料表面形成水膜,容易引起電子元器件之間出現形成通路;當相對濕度過低時;容易產生較高的靜電電壓,試驗表明:在計算機機房中,如相對濕度為30%,靜電電壓可達5000V,相對濕度為20%,靜電電壓可達10000V,相對濕度為5%時,靜電電壓可達20000V,而高達上萬伏的靜電電壓對計算機設備的影響是顯而易見的。

  • 誰能提供計算機房專用空調的資料?

    誰能提供計算機房專用空調的資料?有一長沙工程:280M2計算機房,室外機有多大?室外機位置要預留多大?室內機呢?

  • 如何診斷計算機房空調風機振動故障

    數據中心時常會出現一些設施設備類的故障,影響數據中心的正常運行。聘請一位設備專業技師,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率。而這些,往往被從事信息技術的主管們所忽視。如果數據中心聘請了一名IT經理,負責一個數據中心的日常運作,那么再聘請了一名設備專業技師,也是很重要的事情,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,勉強能夠使用和高效使用是有區別的。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的。但是,在數據中心中,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的。出于這個原因,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師)。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,就必須考慮到有可能出現的問題。比如,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,很顯然,是有問題的。然而,在維護計算機機房空調系統時,還應該特別注意有細微的聲音和變化。為了那些不熟悉計算機房空調的人,讓我們簡要回顧一下。簡而言之,我們將只討論了安裝

  • 請教:綜合布線機房和計算機機房

    在<智能建筑設計標準>中,"3.2.3 建筑物內宜在底層或地下一層(當建筑物有地下多層時)設置通信設備間。"和"8.2.18 綜合布線系統的總配線間宜處于建筑物或建筑物群的中心位置,樓層配線間亦宜處于建筑平面的中心位置。" 如果按照兩條合起來考慮的話,通信機房應該設在底層或地下層,而綜合布線機房應該設置在大樓的中間層,那么兩個機房就該分開設置了?如果樓層很高,兩個機房間的跳線不是很長么?按照綜合布線設計規范,這條跳線好象最長只能是30米,那么在系統設計的時候該如何考慮呢?

  • 計算機房只用大金VRV空調是否可以?

    我在設計一個大型計算機房,客戶要求使用VRV機器。但不知道VRV機器是否可以取代機房專用空調?濕度怎樣處理?請高手討論一下。謝謝!

  • 請教計算機機房的配電選用開關的問題?

    2000w左右的負載量,服務器,交換機等用2.5mm2的線和16A的開關開關選C65N C16呢還是D16單個服務器的峰值應該不超過3,但是一個機柜就不知道,機柜上還有幾個大風扇問問大家的通常做法,配線,開關的選型