  • 關于多層建筑的消防設防

    在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝

  • 建筑植物家具等平立面圖

    圖紙簡介: 各種平立面的植物,家具,構件等,平面的,立面的都有 投稿網友: zmc1351275 上傳時間: 2013-05-28 圖紙

  • 某多層建筑的給排水設計

    論文簡介:對某市某多層建筑的給排水系統進行設計,給水系統,排水系統,消防系統 投稿網友:zhongguanghua 上傳時間: 2013-05-01

  • 多層建筑的防雷裝置如何施工

    多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<

  • 多層建筑消火栓布置問題

    一棟六層的綜合樓建筑,一層為車庫與倉庫,二~四層辦公,五六層為會議室、文工團排練廳,總高度為19.8米,長為21.5米,寬為10米,有走廊;每層有條件設置二個單栓消火栓;但我想請問一下,是否有必要每層均設兩個消火栓?每層設一個,能否利用相鄰層的消火栓滿足消防要求?

  • 多層建筑消火栓系統設置

    各位好,本人剛接觸給排水,看了該網站不少的圖紙和論文,好象消防規范對消火栓這一塊規定的不是很明確,現在對消火栓系統理得不是很清。想請教各位,對于多層總結有如下幾種。 1、屋頂設10分鐘消防水量水箱,水箱出水管設為火災初期10min服務的消防增壓泵,增壓泵的啟動可以用消火栓內的按鈕啟動,也可以在消防水箱出水管上設水流指示器啟動。10min以后則由城市消防隊來撲救。2、屋頂設10分鐘消防水量水箱,設消防水池,水泵房設消防主泵。消防泵的啟動用消火栓內的按鈕啟動。對1:請問是否可以不用設消防水池,只要保證10分鐘就可以了?對2:請問多層屋頂要設增壓穩壓泵嗎?只有一個三層廠房設的話很廢電的呀!

  • 多層建筑消火栓系統的困惑

    按照《建規》第8.6.3條的規定,多層建筑的消火栓系統分常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,那么常高壓給水系統中的屋頂水箱壓力必須保證最不利點消火栓的壓力17m水柱(充實水柱10m情況下),那一般的多層建筑中僅設屋頂水箱的情況下很難保證水壓。 小弟目前正做一個6層綜合樓,僅設置屋頂水箱(無消防水泵),水箱最低水位標高21.7m,最不利點消火栓18.9m。但圖紙拿到消防大隊審查時,消防大隊居然根本不提這個問題而通過了審查,這個,到底是加消防泵還是就這樣辦,我有點困惑,加設備的話估計甲方為了省錢不同意,不加的話以后出事了會不會怪設計的責任,各位同行交流一下,這種情況下到底該如何做呢?

  • 多層建筑如何參照執行高規

    1. 多層建筑如何參照執行 《混凝土高規》適用于10層及10層以上或房屋高度超過28m的非抗震設計和抗震設計烈度為6~9度的高層民用建筑結構。 對于不超過10層或房屋高度不超過28m但接近10層或28m(如8層或24m)的混凝土民用建筑科參照《混凝土高規》的相關規定執行。對于層數較少、房屋高度較矮的混凝土房屋,《混凝土高規》的某些規定可根據具體情況適當放松;《混凝土結構設計規范》GB50010-2002、《建筑抗震設計規范》GB50011-2002(以下分別簡稱《混凝土規范》、《抗震規范》)有關多層建筑也有一些規定。 今后,隨著規范的不斷完善,對于多層混凝土結構房屋的結構設計,宜有更詳細的專門規定。

  • 多層建筑的扭轉與平動周期比

    多層建筑是否還需按高規中第3.4.5條規定,結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震規范中沒有明確規定,當計算書中大于0.90了,審圖是否會提出來?

  • 某地多層辦公樓建筑圖(平面圖,立面圖,剖面圖)

    圖紙簡介: 本圖紙為為某地多層辦公樓建筑圖,包含:設計總說明,底層平面圖,二層平面圖,三層平面圖,四層平面圖,頂層平面圖,立面圖,1-1剖面圖等等,圖紙僅做參考! 投稿網友: duanzw2005 上傳時間: 2014-01-01

  • 橫山肖宅建筑平面圖立面圖

    圖紙簡介: 本圖紙包括平面圖,立面圖,是一套很不錯的圖紙噢 投稿網友: huangronghe 上傳時間: 2013-03-07 圖紙省

  • 多層建筑的消防水池如何確定?

    多層建筑,需要設置室內消火栓和自動噴淋,市政水源可以滿足消火栓給水要求,那么,消防水池還需要考慮消火栓的用水嗎?還需要設置消火栓加壓泵嗎?

  • 某多層建筑戶型施工平面圖

    圖紙簡介: 本圖紙是某多層建筑戶型施工平面圖,其中包括個部分介紹說明、北梯南廳平面<三室兩廳>、多層住宅戶型1、多層住宅戶型2等等,圖紙可供參考! 投稿網友: asl921117831 上傳時間: 2013-12-29

  • 剪力墻住宅建筑,結構立面圖2

    圖紙簡介: 剪力墻結構住宅,包括建筑,結構,里面圖。 投稿網友: morechuchu 上傳時間: 2013-02-04 圖紙省份:

  • 剪力墻住宅建筑,結構,立面圖3

    圖紙簡介: 高層剪力墻結構住宅,包括建筑平面立面和結構圖。 投稿網友: morechuchu 上傳時間: 2013-02-05 圖紙省份

  • 剪力墻住宅建筑,結構,立面圖4

    圖紙簡介: 剪力墻結構,包括建筑,結構,立面圖。完整一套。 投稿網友: morechuchu 上傳時間: 2013-02-05 圖紙省份

  • 多層建筑如何更快的往上砌?

    今天向一位老師傅請教,結果他說采用挑架子(腳手架)的方式完成一層搭一層,我有些不懂什么意思,一:底層板混凝土強度能達到嗎? 二:他說向外挑腳手架,這和普通腳手架搭法有區別嗎?求指導,謝謝!

  • 北方多層建筑全套施工圖

    圖紙簡介: 特別詳細的一套建筑施工圖,包括平面、立面、剖面、以及樓梯間詳圖和節點詳圖。 投稿網友: gj081121 上傳時間: 2013-07-17 <

  • 多層建筑和高層建筑的區別

    中國《民用建筑設計通則》將住宅建筑依層數劃分為:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑;建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑。從建筑專業角度講,多層建筑是指建筑高度大于10米,小于24米,且建筑層數大于3層,小于7層的建筑。