SAP2000V16增強和改進功能
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的??!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
一、什么是消防軟管卷盤
玻璃鋼夾砂頂管(強力型)以樹脂和玻璃纖維作為主要原材料取代傳統水泥混凝土中的水泥及水,與不同顆粒級配石英砂及各類填料、添加劑凝結成的一種復合材料。與傳統定長工藝頂管比較,具有強度更高、承受頂力更高、安全性等特點,適用于長距離頂管,屬于玻璃鋼頂管新的替代產品。
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
提供HDPE纏繞增強管(B型結構壁管),即克拉管,國標19472.2-2004承插式電熱熔焊接, 13421376222
提供HDPE纏繞增強管(B型結構壁管),即克拉管,國標19472.2-2004承插式電熱熔焊接, 13421376222
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外
進行屋面涂膜防水胎體增強材料施工時,正確的做法包括( )。 A、鋪設按由高向低順序進行 B、多層胎體增強材料應錯縫搭接 C、上下層胎體相互垂直鋪設 D、同層胎體增強材料的搭接寬度應大于50mm 這個題目選擇C,為什么其它選項不對呢,謝謝了
CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,從檢查井處拉入待修復管道中,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,形成一條堅固光滑的新管,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,由于這項技術適應性強,質量可靠,利用檢查井作業,可以做到一揪土不動,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
設備與管道的防腐1 設備與管道的涂料防腐
混凝土強度不足,無疑是一道威脅著建筑物安全與使用壽命的隱患。在建筑行業中,砼混凝土是構成建筑主體結構的重要材料,其強度的高低直接關系到建筑物的穩固性與耐久性。因此,當混凝土強度不足時,建筑物的安全性便岌岌可危,甚至可能引發嚴重的安全事故。為了有效應對這一挑戰,業界研發出了砼混凝土強度不足增強劑,這是一種專業的化學制劑,旨在通過科學的方法提升混凝土的強度。該增強劑在混凝