  • 空調系統的運行維護與維修

    空調系統的運行維護與維修

  • [運行]空調不能正常試機

    現有一空調要試機,但開制熱的時候沒有風,壓縮機也不轉動,但開制冷的時候時,風機就開始吹風了,是什么原因,請指教具體情況如下:現有一美的140的變頻機,已用了一年,又買了四臺掛壁式內機。 現在的問題是,當有一臺內機啟動時,壓縮機不運轉,只有三臺或四臺啟動時,壓縮機才開始運轉,任意開啟其中的三臺都可以啟動,但如關閉其中任意一臺時,壓縮機就停止運轉了。 在這之前外機能正常的工作,而且壓縮機的主板是完好的。 不明原因,請賜教 —— 請不要重復發貼 這次不扣分 下次注意 小兵

  • 冰蓄冷空調系統的組成及運行控制

    一、系統的組成及制冰方式分類 1.系統組成 冰蓄冷空調系同一般由制冷機組、蓄冷設備(或蓄水池)、輔助設備及設備之間的連接、調節控制裝置等組成。冰蓄冷空調系統設計種類多種多樣,無論采用哪種形式,其終極的目的是為建筑物提供一個舒適的環境。另外,系統還應達到能源最佳使用效率,節省運轉電費,為用戶提供一個安全可靠的冰蓄冷空調系統。 2.制冰方式分類 根據制冰方式的不同,冰蓄冷可以分為靜態制冰、動態制冰兩大類。此外還有一些特殊的制冰結冰,冰本身始終處于相對靜止狀態,這一類制冰方式包括冰盤管式、封裝式等多種具體形式。動態制冰方式在制冰過程中有冰晶、冰漿天生,且處于運動狀態。每一種制冰具體形式都有其自身的特點和適用的場合。 二、運行策略與自動控制 1. 運行策略 與常規空調系統不同,蓄冷系統可以通過制冷機組或蓄冷設備或兩者同時為建筑物供冷,用以確定在某一給定時刻,多少負荷是由制冷機組提供,多少負荷是由蓄冷設備供給的方法,即為系統的運行策略。蓄冷系統在設計過程中必須制定一個合適的運行策略,確定具體的控制策略,并具體

  • 空調冬季運行與防凍做法參考

    北方地區冬季室外溫度較低,制冷裝置運行時,冷凝壓力對系統性能有很大影響。當冷凝壓力(或冷凝溫度)偏高,壓縮比增大,壓縮機的容積效率減小,造成制冷量減小,耗功率增大。排氣溫度升高,冷凝壓力越高,其不利影響程度越大。冷凝壓力偏高的現象主要出現在夏季,這時應盡可能降低冷凝壓力,以保證系統運行的經濟性和可靠性。

  • 空調系統節能與運行調節

    空調系統是現代辦公和生活中必不可少的設備,然而,運行空調系統需要消耗大量的能源,因此如何在保證舒適空氣質量的前提下降低能源消耗,成為空調系統設計和運營的一個重要關注點。本篇文章將探討空調系統的節能與調節。

  • 中央空調的運行和管理節能

    1.前言 在商業、服務業領域,中央空調是主要的耗能設備。按重慶和上海的統計,中央空調的用電量分別占全市總用電量的23%和31.1%.此外,我國的民用、公用及商用建筑的中央空調普遍存在著能耗高的問題。一般中央空調的能耗約占整個建筑總能耗的50%左右,對于商場和綜合大樓可能高達60%以上。中央空調的能效問題越來越受到重視。 2.中央空調節能措施 2.1空調建筑的節能措施 (1)合理設計窗的構造。窗的構造應能起控制日光照射的作用并要限制窗戶墻體的面積比,對于窗戶面積比較大的建筑物,應考慮采用吸熱玻璃、熱反射玻璃或遮陽措施,如遮陽板、屋檐、挑檐、挑陽臺、百葉板、窗簾等。在室外溫度較低的時候可以直接利用自然空氣作為能源,所以窗的構造應能開啟或在其上設置可以開啟的自然通風口。 暖通空調zaixian (2)提高門窗氣密性。房間換氣次數由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降

  • 請問關于空調多工況節能運行問題

    小弟在做這方面的課題,不知各位前輩有沒有這方面的文章,特別是國外的文獻。我在期刊網上搜了一些,覺得價值不大,特此請教,謝謝了~~~

  • 各種空調系統的運行管理比較

    各位大俠....請教問題比較 1 地表水水源熱泵系統 2 空氣源熱泵系統 3 冷水機組+燃氣熱水機組系統 4 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組系統他們的運行管理以及他們彼此的優缺點..這樣方便綜合比較選擇哪種系統比較好?謝謝

  • 【求助】熱泵空調冬季運行故障

    大家好!有個問題想請教大家,于12月22號我更換了一臺10P壓機谷輪的,名牌標注了制冷劑的充注量是R22 10KG,加上機組的管路大概20M左右, 機組帶熱泵,風冷,室外溫度零度左右, 我加入制冷劑14KG左右(因為現場沒有稱,大概估計的),高壓注液,低壓顯示0.5MPa后起制熱模式追加制冷劑,壓機運行壓力 低壓:0.17MPa 高壓:1.0MPa 十幾公斤的制冷劑加入后,壓力不變,壓機結霜,高壓端不熱, 熱泵沒問題,干燥過濾器沒問題,膨脹閥良好,開始懷疑制冷劑加多了,放了一部分 靜壓有下降得趨勢,停止放制冷劑,壓機還是結霜壓力不變,調節膨脹閥后高壓增高至1.2MPa 后不在上漲,機組內有三個系統,其它兩個運行壓力為:低壓 0.25MPa 高壓:2.0MPa 郁悶了我兩天也沒想出辦法,現請教大家,謝謝!

  • 空調通風系統運行管理規范

    空調通風系統運行管理規范

  • 空調系統試運行與調試操作

    1、冷卻水系統的調試 冷卻水系統的調試在冷卻水系統試運行后期進行。在系統工作正常的情況下,用壓力表測定水泵的壓力,用鉗形電流表測定水泵電機的運轉電流,要求壓力和電流不應出現大幅波動。 用流量計對管路的流量進行調整,系統調整平衡后,冷卻水流量應符合設計要求,允許偏差為20%,冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%。多臺冷卻塔并聯運行時,各冷卻塔的進、出水量應達到均衡一致。 <

  • 疫情期間,空調通風系統如何運行才安全?

    來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權,請聯系刪除 新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情防控為當前最重要的工作。在政府辦公樓、寫字樓、酒店、商場等公共建筑中,空調通風系統的運行,加速了空氣在各個區域、各個樓層之間的流動,在人員密度大、使用時間長、室內相對封閉的區域中,存在較大的交叉感染的隱患。安全、合理的運行空調通風系統,防止因空調通風系統引起的空氣流通,而導致新型冠狀病毒的擴散,最大限度地保護建筑的使用者,是設施設備運行管理者的重要職責。

  • 如何判斷空調機組運行正常?

    水冷立柜式、組裝式空調器、分體式空調、熱泵型空調如何通過高低壓表以及蒸發溫度、出風溫度判斷是否運行正常(在什么工況下?什么制冷劑?有卸載的壓縮機卸載時又如何判斷?)求高手舉例講解下

  • 通風空調系統的測試、調整和運行維護

    通風空調系統的測試、調整和運行維護

  • 中央空調的安全運行管理

    學校中央空調系統的運行過程中,合適且合理的運行管理,將為校園帶來非同一般的使用效果,反之,將對空調造成影響,還會影響到學生的身體健康,甚至還引發發一下其他的問題。所以,必須做好中央空調系統的運行管理。 中央空調系統的運行管理:運行管理的重要性 中央空調系統的運行管理有十分豐富的科學內涵。學校使用中央空調的主要目的是為了滿足學生對室內空氣環境的舒適要求。中央空調系統采用的制冷設備及其他設備,國內仍以電力驅動為主,而且運行時間長,耗電量大。中央空調系統往往是個一次性投資大,要求運行操作人員和維修人員必須具有一定的專業知識和技能知識。 中央空調系統的運行管理:要達到的基本目標 1 、滿足使用要求 舒適型中央空調系統的運行效果直接體現在人們的工作和生活對室內環境的要求方面,使用空調的環境一般是密閉空間,密閉空間內的空氣環境的溫度、濕度、流動速度、潔凈度、新鮮度等通常需要中央空調系統或空調裝置來調節和控制,以創造和保持滿足一定要求的空氣環境。 2 、降低運行成本

  • 空調主機冬季運行出現的問題!

    求教各位大蝦:現有一地處廣東的通信機房,其室內溫度要求22+/-2度,空調負荷大約為130UST?,F(xiàn)空調系統為新風+風機盤管系統。主機為360UST(還包含部分辦公樓區供冷)。因通信機房的特殊要求,在冬季運行時,主機最好不要頻繁停機。但在冬季冷卻水水溫較低。主機會因冷卻水溫低而保護停機。盡管操作人員通過調節水流量、人工開停冷卻風機等,但都不能較好的處理這個問題。希望各位大蝦給予幫助!多謝?。。。?!

點擊加載更多

空調不運行

空調不運行專題,為您提供空調不運行相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調不運行 相關的專業交流討論,更多空調不運行相關內容請訪問