一、機房環境要求開機時電子計算機機房內的溫濕度 停機時電子計算機機房內的溫濕度 開機時主機房的溫濕度應執行A級,基本工作間可根據設備要求按A、B兩級執行。其它輔助房間應按工藝要求確定。 主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18000粒。 主機房區的噪聲聲壓級小于68分貝; 主機房內要維持正壓,與室外壓差大于9.8帕; 送風速度不小于3米/秒; 為使機房能達到上述要求,應采用精密空調機組才能滿足要求。
機房空調外觀標準設計 1、機柜表面噴漆均勻、無破損; 2、信號燈、開關、測量顯示裝置布局合理; 3、標牌、標記應平整清晰。 4、機組應具有采用金屬框架; 5、部件排列合理、整齊; 6、操作及維修安全、方便; 7、導線色標及截面積符合國際要求并布放平整,編號合理; 8、接插件牢固; 9、電源進出線符合規范工程需要; 10、維修安全及方便; 11、具備抗震措施; 12、結構必須堅固并有便于起吊、頂起和叉車搬運的設施; 13、空調室外機應具有良好的剛性和防腐性能的耐腐鉵的高強度壓花合金鋁外殼結構,適應多種環境條件; 14、風冷冷凝器的風機電機、壓力控制器等應有良好的防水性能; 15、冷凝器出廠時應保壓,管路端口應有防止異物進入的措施。
酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?
小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝?。?!
有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
我收集的一些空調設計的資料
各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
各位前輩好: 小弟初次搞精密空調,主要是室內的風量計算,我用焓差技術,老大說方法不對,請問前輩你們怎么處理的,同時室內回風的溫度和濕度是怎么確定的,
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
精密空調是在近30年中逐漸發展起來的一個新機種,它是指能夠充分滿足機房環境要求的機房專用精密空調機(也稱恒溫恒濕空調)。早期機房使用普通空調機時,常常出現由于環境溫濕參數控制不當,而造成機房設備運行不穩定、數據傳輸受干擾、靜電等問題,本文小編將與用戶一起討論精密空調與普通空調的區別。 精密空調與普通空調的區別- 應用范圍 精密空調機廣泛適用于計算機機房、程控交換機機房、衛星移動通訊站、大型醫療設備室、實驗室、測試室、精密電子儀器生產車間等高精密環境。這樣的環境對空氣的溫度、濕度、潔凈度、氣流分布等各項指標有很高的要求,要求室內外溫度和濕度在一定范圍之內,如果超出該范圍精密空調將無法正常工作。且精密空調必須每年365天、每天24小時安全可靠運行來保障設備的正常使用。
最近做個瑜伽房,聽說練瑜伽是不能吹空調的。是不是我只設計通風就行。聽說還分高溫瑜伽和常溫瑜伽。我勒個去,這讓人怎么設計!!有哪位仁兄設計過沒有。求教!
歡迎回復哈
精密空調設計
精密空調設計專題,為您提供精密空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密空調設計 相關的專業交流討論,更多精密空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題