  • 討論高層建筑的給水方式.

    現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析;2、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3、水泵房的設計。

  • 高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:

  • 淺談高層建筑的消防給水

    文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接

  • 高層建筑的消防給水方式?布置及可靠性研究

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-1 10:24 編輯 【摘要】本文對高層建筑消防給水方式?系統布置及超壓問題,提出了應對策略和可靠性研究措施,旨在為消防設計部門提供價值性資料? 隨著社會經濟的快速發展和城市用地的日趨緊張,高層建筑的興建已成為城市居民建筑發展的趨向所在?高層民用建筑由于火勢蔓延迅速?撲救難度大?火災隱患多?事故后果嚴重,且受到消防車水泵壓力和水帶的耐壓強度等限制,一般不能直接利用消防車從室外消防水源抽水送到高層部分進行撲救,而主要依靠自身的消防給水系統來?yè)渚然馂?因此,高層建筑的消防給水系統就顯得尤為重要? 1.高層建筑的消防給水系統 1.1消防給水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?這種供水方式是高層建筑消防給水系統中應用最廣泛的一種方式,它是采用將高位消防水箱置于高層建筑的屋頂

  • 高層建筑給水系統怎么樣?

    高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如

  • 高層建筑選給水什么系統好

    最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的

  • 高層建筑給水排水設計手冊1-7

    高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊

  • 高層建筑給水管的有關問題

    我想請問一下,高層建筑的給水立管都是通過建筑內的統一管井穿過樓板的,那在被N根給水立管穿過的管井(只有一個井口)應該怎么處理呢?

  • 教你如何正確選擇高層建筑消防系統給水方式

    教你如何正確選擇高層建筑消防系統給水方式

    本帖最后由 愛???于 2013-7-15 16:27 編輯 選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價。正確的設計將確保建筑內人們的生命及財產的安全。近幾年來,由于消防設計或施工或管理等各方面的原因,建筑內火災隱患多,消防設施滯后,加上使用者防火意識薄弱,造成火災次數增多,群死群傷嚴重,經濟損失巨大。因此,搞好建筑內特別是高層建筑內的消防給水設計就具有極其重要的作用。目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談膚淺的看法。一、決定消防給水系統給水方式的因素

  • 高層建筑給水系統原理圖

    圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:

  • 高層建筑消防給水超壓原因及措施

    高層建筑消防給水超壓原因及措施

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:

  • 關于高層建筑給水分區問題

    22層辦公樓,一層是商業用房。1層層高5.60 m,2-5層層高3.6 m

  • 高層建筑給水系統的工作原理

    [code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水。二、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐、電熱器或太陽能等供水方式。四、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用。[/code]

  • 淺談高層建筑消防給水設計的一些問題

    淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮??梢韵胂蟮玫剑彝夤芫W(wǎng)供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來

  • 多層與高層建筑給水系統的分析

    多層與高層建筑給水系統的分析

    一、前言 在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,大多數為6層以下,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,并衍生出多種不同類型,可供設計師選擇用。但是,由于多層與高層的不同特性,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,否則輕則水壓水量不穩,重則事故頻頻,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式。 二、多層給水系統 目前,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤

  • 高層建筑消防給水設計之我見

    隨著社會和國民經濟的不斷發展,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,以保證消防用水。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用。針對這種情況,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,而采取在消防泵房內一并做小流量的穩壓

  • 小高層建筑給水工程的安裝

        小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,提高建設施工的整體質量。