各位同仁: 某高層住宅,采用剪力墻結構(外墻為全現澆,樓梯間為核心筒),外側剪力墻與內部核心筒剪力墻相連的連梁普遍有開裂(梁上部是沿梁縱向開裂,下部是受拉區開裂),該工程現到八層左右,尚未進行砌體施工,該裂縫是如何形成的呢?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:50 編輯 摘 要:對于一般的高層建筑,在設計中普遍采用現澆剪力墻結構,并使用大流動度的泵送混凝土澆注施工,地下室混凝土剪力墻裂縫在施工中較為常見,本文以韶關某工程為例,對地下室剪力墻和樓板的強度和厚度進行了抽芯檢測,并對剪力墻的開裂機理及防治措施作了具體探究,研究結果可為裂縫修復及剪力墻加固提供設計依據并為結構安全復核提供原始數據。 關鍵詞:剪力墻;開裂;強度;抽芯檢測
1建筑結構剪力墻出現開裂的主要原因1.1剪力墻自身存在的不足對于剪力墻結構,主要是由鋼筋混凝土和砌塊構成,裂縫的種類主要有兩種,即具有貫穿性質的裂縫以及表面較為不規則的裂縫。對于貫穿性的裂縫,發生的時間主要是模板拆除后的階段,時間不長,其在剪力墻的位置主要是由下至上的方向,與樓面呈現垂直的狀態。通常,這種裂縫的寬度表現在0.2毫米的范圍,如遇到特殊情況,規格可達到0.5毫米,甚至更大的寬度,而且深度較大,甚至達到對整個墻壁的穿透。對于表面不規則的裂縫,主要發生在混凝土澆筑時間不長的時段里,遍布于整個墻體的表面,這種裂縫寬度較大,密實性較強,但是深度值不大,這種裂縫出現的原因主要是養護工作不理想,未能夠實現有效的治理。1.2混凝土的收縮應力存在較大的情況1.2.1如果收縮裂縫的原因是混凝土過大的收縮應力,那么主要影響因素是水泥的實際使用量。目前,對于工程品質提出了更高的標準和要求,設計強度不斷提升,使得對于建筑材料、配比的研究成為更加有價值的科學。鑒于工程的多樣性,很多方面都要進行相應的調整和變更。一旦強度存在差異
地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,另還注明如有其他好的辦法,可取消鋼筋網片。請各位同行明示
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
該小區共5棟樓, 都是33樓的電梯公寓 , 外墻裝飾為外墻漆。 于2011年12月底交房使用,保修期為70年。 現裝修入住一年多, 由于今天上午下雨發現臥室飄窗處雨水滲入室內 淋濕墻壁 。 從買房時開發商提供戶型圖看到該墻為現澆剪力墻結構 , 今發現該墻內外出現嚴重裂縫(外部較多且縫寬較大)穿透墻厚。(由于墻外照片是用手機隔著飄窗玻璃拍的 不是很清楚 也拍得不全面)。。。。。隨后我去找了物管 結果物管只讓登記起 等周一讓開發商的人來了再說 。登記的時候發現整個本子上面幾大張全是同類問題 墻壁裂縫、墻壁滲水 飄窗滲水。。。原來不只是我一個人發現這樣的問題。想請各位高手分析一下該剪力墻的裂縫是否對主體結構有影響 影響大不大?出現裂縫的主要原因是什么?該怎么解決? 另外該小區的開發商特別黑 每層樓有10戶住戶 卻只設了兩個電梯 而且電梯質量特別差 一天修三次都不見奇怪 才一年多就出現幾次“電梯驚魂”事故 。反正就是各種問題(小區綠化沒有、物管費超出合同規定、環境衛生差......)還導致許多業主和物業大吵大鬧甚至打架。賣后悔了 很多人交房后就轉賣 覺得太差了。下面是滲水處的照片
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
本人干過的幾個項目,地下室都有不同程度的滲水。防水是個很腦袋大的問題。目前我的項目上正在進行地下室施工,已完成的地下室剪力墻發現有開裂現象,裂縫間距約在1米左右,為上下通縫,混凝土強度為C40P10抗裂纖維,28d標養試塊強度為47~48 ,現場回彈約在40左右(齡期30d),墻厚為400,剪力墻拆模很不及時, 要5至6天才能拆完,剪力墻有60m左右長,現在想請大家討論下地下室是怎么造成那么多裂縫,是拆模不及時散熱造成的嗎?請各位牛人積極發言?。。?!
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
本人干過的幾個項目,地下室都有不同程度的滲水。防水是個很腦袋大的問題。目前我的項目上正在進行地下室施工,已完成的地下室剪力墻發現有開裂現象,裂縫間距約在2米左右,為上下通縫,混凝土強度為C35,28d標養試塊強度為47~48 ,現場回彈約在40左右(齡期30d),墻厚為400?,F(xiàn)在想請大家討論下地下室施工結構自防水如何減少裂縫,滲水?請各位牛人積極發言?。。。?/p>
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!??!
這工程的具體問題是這樣的: 我們項目施工的一個小區的房子,業主裝修剛做完乳膠漆,去年12月31日,發現剪力墻兩面都有大面積空鼓開裂。之后我們安排工人剝去原來的粉?,發現粉刷層很松散。春節前工人對墻面再做了粉刷。上個月業主又發現再粉刷后的墻面又大面積空鼓開裂。我們又派工人又對這些墻面做了重新粉刷。近日油漆工人對這些墻面刮了膩子,準備明天做乳膠漆,可是今天,這些墻又大面積空鼓開裂了。真是好糾結??! 墻里面沒有水管,墻體是干的。最近一次施工補修油漆工先用801膠水調石膏粉在新粉的水泥沙漿面上刮了一遍,之后隔一天用801膠水、木工白乳膠、摻水調優力邦膩子粉刮第二遍,再又隔一天用優力邦膩子粉
-工地上都加設了鋼絲網,但還是容易開裂和空鼓,是不是對鋼絲網的直徑和固定方式有什么特別要求,還有其他什么措施沒有?謝謝!