我是個新手,剛開始接觸高層剪力墻,計算時連梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想問問大家,連梁抗剪超筋是不是就不用管了,還是說必須要把它調成不超筋?
最近遇到剪力墻連梁超筋的情況,主要是剪力墻支座配筋超筋或者配筋稍微大些,但是負責人說把配筋降下來些,這么做我也有些理解,因為連梁是抗震第一道防線,要實現強剪弱彎,本來連梁剛度就已經折減過,按PKPM實際計算出來就是要這樣的配筋,如果降低了支座配筋,在位移剛好滿足的情況下,減少配筋,會不會導致這個位置的剛度變小導致位移不滿足?這個就是我不理解的地方,求大神們指導指導,或者推薦下相關的資料參考學習下。謝謝
連梁的作用主要是聯系剪力墻,跨高比越小墻體聯系越強,共同受力越好;可是分配的彎矩,剪力越大,容易發生脆性破壞??绺弑却螽?dāng)然延性好,不過降低了整體共同抵抗作用. 在剛度富裕的時候,還是連梁還是弱一些好,免得超筋。一般來說,弱連梁可以保證塑性鉸首先出現在連梁的兩端,增加結構的延性,增加耗能,對結構抗震是有利的。同時也要注意,梁截面也不能太小,要保證能夠承受地震作用所產生的彎矩和減力。 關于連梁剛度的折減。連梁由于跨高比小 ,與之相連的墻肢剛度大等原因 ,在水平力作用下的內力往往很大 ,連梁屈服時表現為梁端出現裂縫 ,剛度減弱 ,內力重分布。因此在開始進行結構整體計算時 ,就需對連梁剛度進行折減。根據《高層建筑混凝土結構技術規程》第5.2.1條規定 高層建筑結構地震作用效應計算時,可對剪力墻的連梁剛度予以折減,折減系數不宜小于0.5?!币话阍趯嶋H設計中我們?0.5~ 1.0之間取值 ,以符合截面設計的要求.
33層剪力墻結構住宅,連梁和框梁超筋,請論壇上的網友出出主意,怎么解決。超筋集中在10~16層。對稱結構,上傳右側配筋圖。
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
剪力墻的連梁超筋,在模型階段可以通過增加或減小梁高或設置連梁剛度折減系數來解決,如果設置了這些還是超筋,該怎么處理,有沒有知道具體步驟的朋友啊。我知道的步驟僅僅是,按靜力荷載算出連梁的彎矩,配置縱筋,然后反算出連梁的剪力,配置箍筋。其中關鍵的兩步,怎么按靜力荷載算出連梁的彎矩,還有怎么反算連梁的剪力?最后,各位誰知道具體的辦法請不吝賜教,小弟感激不盡:lol
4層地下室,32層標準層的剪力墻結構,在標準層4,5(自然層10~16層)出現一處梁超筋,當然其他層相同位置的配筋率也很大,只是沒紅而已,現分析出可能是因為點了“梁剛度系數按2010規范取值“(這個應該是必須點的),程序計算后賦予梁的剛度系數為2.16,由于線剛度的增大,自身的內力增大,產生了超筋! 查閱了很多資料RAJBA$PCU55(A.png' />,依舊無法找到調整的方法,求結構的大神們幫幫忙,已經調了三天,實在沒轍了?。?/p>
剪力墻結構設計中連梁超筋是一種常見現象。在某段剪力墻各墻肢通過連梁形成整體,成為聯肢墻或壁式框架,使此墻段具有較大的抗側剛度,能達到此目的主要依靠連梁的約束彎矩。有什么好的處理方法呢?
高層建筑混凝土結構技術規程中 7.2.26中的第四點,墻體水平分布筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,當連梁截面高度大于700mm時,其兩側沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm。請問墻體的分布筋可以作為連梁的腰筋嗎?還是連梁除了分布筋外還要另外配置腰筋?如果墻體的分布筋小于10mm,在連梁位置如何處理?
如圖LL2:墻厚300寬1200高2700,主筋才5支25的鋼筋,這5支鋼筋是怎么排布分配的?是水平還是直的,是單排還是雙排均勻分配?還是梁頂2支梁底3支那么中間用什么鋼筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 編輯 ]
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
我跟同事討論,同事說他的解決辦法有這些,也拿來和大家分享,也算是拋磚引玉了: 1、減小連梁高度,使之剛度減弱; 2、加大連梁跨度即加大洞寬; 3、不考慮該連梁工作,墻肢獨立承擔水平作用。 有時侯,當連梁超筋是由于內力較大配筋過大造成而非剪壓比不足時,也可能采用加高或提高混凝土強度等級的方法提高其承載力,從而解決超筋問題,但是這樣的情況相對較少。 大家碰到連梁超筋的情況都是怎么處理的啊,這應該是經常地遇到的,希望大家把自己的經驗和教訓拿來共享下,大家共同進步,謝謝!
8度32層兩層地下室一個模型,算完以后部分剪力墻H顯紅,怎么調可以調過來,跪求高手指導
各位同仁: 某高層住宅,采用剪力墻結構(外墻為全現澆,樓梯間為核心筒),外側剪力墻與內部核心筒剪力墻相連的連梁普遍有開裂(梁上部是沿梁縱向開裂,下部是受拉區開裂),該工程現到八層左右,尚未進行砌體施工,該裂縫是如何形成的呢?
最近,在設計高層,找了不少資料,現在把覺得好的貢獻出來,讓大家分享。希望大家在下載、分享、學習之余,也頂頂。
請問一下大家,剪力墻結構連梁超限,一般都怎樣調整啊?再有就是有些梁因為搭有次梁的?,抗剪超限,是不是可以把次梁的兩端改為鉸接啊?、
一個17層的住宅樓,剪力墻結構,調整模型過程中發現,主要幾項比如剪重比,位移比,扭轉周期和第一平動周期的比值,偶然偏心等等計算都已經滿足要求了,就是個別地方的梁超筋,加大截面,作成鉸接都試過了,無論如何都調不過去,或者就是這個地方的梁調好了,超筋轉到其它梁去了.對這種情況我該怎么辦?請高手指教.
框架剪力墻結構中與墻相連框架梁超筋時該怎么處理?有人說平行墻方向的點成連梁,垂直墻方向的點成鉸接。但我發現把中梁剛度放大系數縮小,輸成1或1.2,框架梁鋼筋也能減下來。原理就是減小梁的剛度,實現“強柱弱梁”。大家遇見這個問題是怎么做的?
先說下基本情況:18層框架剪力墻結構,非抗震?,F(xiàn)在做到第十層,剪力墻鋼筋是8個的,但由于鋼材不合格,檢查出只有6.3,柱墻和頂板都支好了,現在甲方要求返工重做。請問一下各位資深人士,除了返工,有沒有其他比較方便經濟的解決辦法,謝謝了