  • 混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

  • 地下室剪力墻混凝土起皮

    請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10

  • “型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?

    請教各位高手:2010版《高規》第11章,中的“型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?1、項目情況:6度地區,乙類建筑,300多米的超高層。2、在PMCAD,中沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”3、在鋼結構中的PMCAD中也沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”。

  • 淺析混凝土剪力墻裂縫原因及控制

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 混凝土鋼板剪力墻斜截面計算

    excel計算表格,可用于計算混凝土鋼板剪力墻斜截面承載力

  • 詩說鋼板混凝土剪力墻墻身配筋

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:02 編輯 鋼板混凝土墻身,內應置分布鋼筋。筋間距不大200,4‰率應依遵。 【注釋】4‰:0.4%。率:最小配筋率。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》11.4.15.22017.2.7

  • 混凝土剪力墻的面外彎矩及抗彎設計

    混凝土剪力墻的面外彎矩及抗彎設計

  • 11G101-1(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)

    11G101-1(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)

  • 發個型鋼混凝土剪力墻計算的軟件

    發個型鋼混凝土剪力墻計算的軟件,挺好用的

  • 混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋處理

    混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋處理

  • 混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋的處理

    混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋的處理

  • 鋼管混凝土排柱剪力墻結構有哪些優點

    (1)鋼管混凝土排柱剪力墻的抗壓和抗剪性能好。 (2)抗震性能優越、延性好,用于高層建筑的鋼管混凝土排柱剪力墻時可以不限制鋼管的軸壓比而控制長細比。鋼管混凝土剪力墻在壓、彎、剪循環荷載作用下,水平力P和位移△之間的滯曲線十分的飽滿,表明其吸收能量的能力很好,具有良好的抗震性能。 (3)能充分發揮高強混凝土的承載力,防止其脆性破壞。 (4)采用普通鋼板料、厚度一般不超過40mm,最多50mm,取材容易,制作和安裝方便。 (5)鋼管混凝土排柱剪力墻施工簡便,為快速施工創造了條件。 (6)耐火性能良好,與鋼筋混凝土剪力墻結構相比,一般可節約2/3防火涂料,因而降低工程造價。鋼管混凝土排柱剪力墻的耐火性能比鋼筋混凝土剪力墻結構好。這是因為鋼管內有大量的混凝土,能吸收很多的熱量。混凝土的導熱系數低而比熱大,因此當發生火災時,剪力墻截面中的溫度分布不均勻,越到中心,溫度越滯后,所以,剪力墻的承載力下降緩慢,增加了剪力墻的耐火時間,這對于結構的安全是有好處的。 (7)鋼管混凝土具有良好的經濟效益相對于鋼材和鋼筋混凝土,鋼管混

  • 剪力墻中,墻柱混凝土的等級取值,取決與什么?

    各位同仁大神,請賜教一個問題。對于高層剪力墻結構,墻柱的混凝土等級取值與什么因素有關呢?為什么看一些設計圖紙中,32層剪力墻,頂部5層墻柱混凝泥土等級C30,自頂而下,每7層降一次混凝土標號(C35-C40-C45-C50),底部C50。我的了解是,墻柱混凝土等級設計時,主要考慮2點,1、規范要求的最小混凝土等級(C30或C25),一般剪力墻上部均用此C30,就是這么來的。2、規范要求的墻柱最小軸壓比。結構布置方案定了之后,對于底部墻柱混凝土等級取值C50、C45或者C40,除跟軸壓比有關以外,還有什么呢?依據以上兩點,某8度區0.2g,32層,一級剪力墻純住宅結構,軸壓比≤0.50,墻柱混凝土取值暫定為1-4層(C45),1-3層底部加強區,1層最大軸壓比0.31,普遍0.28;5-9層(C40),5層最大軸壓比0.37,普遍0.34;10-15層(C35),10層最大軸壓比0.40,普遍0.35;16-頂層(C30),16層最大軸壓比0.42,普遍0.36;請各位看是否合適,墻柱C30的層是不是過多了?

  • 剪力墻結構底部加強區混凝土不密實

    剪力墻結構底部加強區混凝土不密實

    在施的一高層建筑底部加強區混凝土澆筑時混凝土塌落度過小有一面300厚墻,存在澆筑后振搗不密實現象,同一層共計有28面墻體,該面墻位于建筑物外圍角上。設計標號為C60,澆筑時沒有反轉罐車,加上是晚上澆筑的沒有第一時間退料。剛開始料還可以越放越干,大約澆筑了5方料后通知商混將該車剩余灰退場。拆完模后發現該堵墻氣泡較別的墻面多,無狗洞產生,不過后續下雨發現該面墻存在有局部滲水現象?,F(xiàn)在懷疑墻體內部純在不密實,影響該墻的承載力。問一下能否進行壓力罐漿法,在滲水部位打止水釘然后用注漿機向墻內注射 加固用的AB組分環氧樹脂對墻體內部不密實部位進行填充,以此來增強該面墻體的承載力。

  • 詩說型鋼混凝土剪力墻分布筋

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-3-18 17:55 編輯 型鋼混墻分布筋,每米不宜少6根。直徑不小8mm,率隨抗等當依遵。 【注釋】型鋼混墻:型鋼混凝土剪力墻。每米不宜少6根:分布筋單排筋間距不宜大于300。率:分布筋配筋率??沟龋航Y(jié)構的抗震等級。參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》9.2.82017.3.18

  • 15G365-2預制混凝土剪力墻內墻板

    15G365-2預制混凝土剪力墻內墻板

  • 重混凝土剪力墻振搗不密實露筋怎么處理?

    特種結構的重混凝土墻,由于振搗不密實,有幾處露筋了,最大的地方大概250mm長,80mm寬,45mm深。不知道有什么好的處理方法呢?與普通混凝土一樣嗎?若補細石混凝土需要用混凝土界面劑嗎?很遺憾沒有照片上來。

  • 全現澆剪力墻結構混凝土澆筑工程