如圖所示 配筋如果按著規范上給的很大(紫色的是規范給的),師傅配的比規范大很多,我問他,說是計算出來的,計算比規定的大很有可能,可是我聽一個講座是,6度7度區基本是構造配筋,也就是說計算的比構造的少,你們怎么看??還有一個問題是,如果一張圖紙上有約束邊緣構件,就不會有構造邊緣構件,他們兩個不可能在一張平面圖上出現對嗎???(一般情況下)
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當?shù)叵率翼敯迥茏鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
本人也是從事結構設計兩年多,做過2~3個高層,產生了一個疑惑 一個高層住宅建筑方案,每個人布的剪力墻 可能并不一樣,如何比較不一樣的方案呢?那個剪力墻布的更合理 ,更有效呢? 如何讓墻布的更有效呢? 我進行了不成熟 的想法如下啊 PKPM給的默認剛度是 地震剪力于地震層間位移的比! 這里層間位移 是結構的剪切變現性和彎曲變形所累加的組合, 那么是不是X方向的地震力,我增加外圍Y方向的剪力墻也可以減小彎曲變形,從而增加結構剛度呢? 在大學手算剪力墻的時候,比如 X方的地震荷載,我們扔?X方向上的墻上 這在PKPM建模里是不是很有效呢? 在建筑里 盡量布置大片墻,從而增加抗剪能力和提高材料的利用率呢?
我現在在做一個40層的高層的框筒結構分析,在建模的時候發現很都層的筒體結構不是是一樣的,不同的只是每層墻體洞口的標高不一樣,但是在輸入洞口的時候要求是要輸入標高的,那樣的話是不是意味著我建模的時候要建立40個標準層啊,這個問題應該怎么解決啊。謝謝??!
高層剪力墻豎向鋼筋直徑不宜小于 10mm 對剪力墻來說,影響延性和承載力的主要因素是邊緣構件,墻身配筋率ρ在0.1%~0.28%范圍內時墻為延性坡壞,因此對于墻身鋼筋,在非計算控制的情況下,除底部加強區可適當加強外,其他部位都可以按構造配置。 非計算控制時,剪力墻分布鋼筋可按規范構造要求配置,如200mm厚的普通剪力墻水平及豎向分布鋼筋均可選用2×8@200(ρ=0.251
請教各位做高層剪力墻筏板基礎是都設置地基梁嗎?我做的時候都是帶地梁的,見別的單位設計的筏板基礎有不帶梁的,筏板400-600時帶梁,梁高還小點,要是到1000以上就不該設了吧,不設梁用PKPM怎么配筋啊
在《高規》表7.2.15下注二說了“翼墻長度小于翼墻厚度的3倍或端柱截面邊長小于2倍墻厚時。按無翼墻無端柱查表“此條規定是不是可以認為翼墻或端柱不滿足此條規定的都視為無翼墻無端柱考慮呢,比如附錄D中的墻穩定驗算,還有考慮軸壓比限值和最小墻厚時,不滿足此條的都按無翼墻無端柱啊。
連梁輸入方式有按梁輸入,特殊構件中定義連梁和直接按剪力墻洞口輸入兩種,剛用同一個模型,兩種方式做了下比較,結果見下面表格,請問那種方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 編輯 ]
框架剪力墻結構,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。
圖紙簡介: 帶轉換的剪力墻結構,底層有大地庫啊,附帶商業 投稿網友: s7984657 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
圖紙簡介: 剪力墻剪刀梯,結構表示可以說比較詳細,對于初學者以及想對樓梯結構有深刻認識的,不妨一看!另附帶一個L型超市樓梯,剖面畫法大家可以探討一下 投稿網友: nwlnl0379 上傳時間: 2013-11-11
剪力墻下樁基設計,視上部主體結構的荷載大小與單樁豎向承載力取值決定。1、單樁豎向承載力能滿足墻下條形布樁,設置條形承臺梁,則做到重心、形心、樁合力重合比較容易,同時傳力也比較直接,整體性好且經濟節約。2、單樁豎向承載力無法滿足墻下條形布樁時,可分兩種情況:一)形成墻下獨立承臺,此方式要做到重心、形心、樁合力重合則比較困難,此時應按《建筑地基基礎設計規范》第8.5.4條驗算偏心豎向力作用下的樁基承載力,同時應加強獨立承臺間的拉梁剛度。二)樁筏基礎,筏板為豎向力轉換厚板,基礎整體性好但鋼筋及混凝土用量大幅度增加,同時設計須控制的指標較多,豎向力整體平衡與局部平衡(局部平衡應高度重視),筏板的抗沖切與抗彎計算,筏板的整體彎曲應視上部結構的整體剛度進行驗算(個人認
7度區,32層,陽角剪力墻如圖可以嗎,要不要加角柱?
請問加上風荷載后,得到的分析中得到的周期為什么會這么大,是建模出問題了么?表中的Modal 1 是第一陣型周期么?
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 編輯 答案計算時t時:3360乘以3,為何要乘以3,軸向設計值乘以3,施書中兩個題都這樣做。求解釋
問大家個問題,算剪力墻軸壓比的時候能不能點墻柱活荷載折減啊,剪力墻軸壓比采用的是重力荷載代表值作用下的設計值,算重力荷載代表值的時候活荷載乘以了0.5,再根據樓層折減活荷載是不是重復折減了,如果計算點了活荷載折減,算出來的軸壓比是不是偏小,懇請高手指點
各位路過的大神,萌生希望得到您的幫助!我的工程現在3至25層是一個標準層,6度地區,四級抗震。 其實我想知道最大的位移角為什么會出現在樓層中間的? 然后位移比在這個工況超了1.2,其他工況的都沒有超,該如何調整呢? 現在這樣的結構布置是否合理呢? 謝謝各位大神!
部分課件預覽:
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?