亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問PKPM剪力墻下條形基礎怎么布置?

    PKPM默認的條基好像是砌體墻的條基,而且用在剪力墻下有些地方條基寬度感覺太大了。所以希望有大神能告訴我布置剪力墻下條基該怎么設置

  • 關于PKPM中剪力墻的問題!

    我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面?那剪力墻上是不是還要建一根主梁?如果我要在剪力墻下做地梁,是不是還要再建一個標準層(地梁層)?把剪力墻看成深梁,地梁是不是可以不建成一層,直接做成一根暗梁。當把剪力墻建在模型里時,兩邊的端柱軸力就很小,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,基礎是不安全的!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,各位有什么其它的好方法。我該怎么辦????????心急啊?。。。。?!

  • 剪力墻用PKPM計算的問題

    在建模的時候,屋頂單獨建了一個標準層,電梯機房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,所以用TAT計算是就出錯了,不開洞也不能計算,我該怎么辦,希望高手們能幫幫我哦!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,上面的就都是整體墻,也無法計算了,就什么好的辦法可以解決嗎,希望高手們能給我出招!小弟萬分感謝

  • 兩層底框剪力墻如何布置

    1、一層有剪力墻的位置還要布置框架梁嗎?2、結構需要洞口分隔時洞口高度如何取?是取到基礎頂到框架梁底嗎?、pkpm底層計算高度在哪輸入好,是在本層信息還是樓層組裝時?

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~~~~~~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?

  • 關于剪力墻拉筋布置和長度

    我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試

  • 剪力墻的分類和布置原則

    一般按照剪力墻上洞口的大小、多少及排列方式,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,可以忽略洞口的存在,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,簡稱整體墻。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,即為整體墻。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,此時墻肢中已出現局部彎矩,這種墻稱為小開口整體墻。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,且洞口尺寸相對較大,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻。 框支剪力墻

  • PKPM關于短肢剪力墻的問題

    PKPM建模的時候,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么?

  • pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊

  • 布置剪力墻,要明白這些要點!

     剪力墻布置原則有哪些?   (1) 縫凸角必布墻,樓梯、電梯必布墻,墻墻宜對直聯合。 (2) 剪力墻間距:

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?

  • PKPM剪力墻下樁基礎的布置

    第一次用PKPM做剪力墻結構,剪力墻如何布置樁基礎,虛心求助Ing?。?!對于剪力墻的承臺驗算怎么驗算,規范都沒明確的說法~~

  • 關于pkpm中剪力墻布置影響計算的問題

    最近拿到一個模型幫忙修改,框筒結構,pmcad中建模軸線是對齊柱子的,剪力墻偏軸線有些多。我想問一下,筒的剪力墻如果偏得很多,需要布次軸再布墻么?還是直接軸線偏心布置就行了?因為之前看到一個說法“pkpm偏心布置墻,其實還是按不偏心算”。這樣的誤差會有多大?我的模型剪力墻與建筑偏了1m多……就應該重新布置次軸再布置墻了吧?希望大神給以解答,謝謝了!

  • 剪力墻拉接筋布置圖那個對?

    剪力墻拉接筋布置圖那個對?

    高砼規7.2.3條 剪力墻拉接筋布置圖那個對? 我們平時說的梅花形布置是在怎么布置的?

  • 求助,關于pkpm剪力墻計算問題

    小弟現在正做一個混合結構,用pkpm計算剪力墻時發現給出的計算書,部分構件的設計剪力只有幾十千牛甚至有的為0,比單工況下作用力還小,想請教高手是什么原因,我的剪力墻四周有型鋼暗柱,會不會是它影響了程序計算? SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 10 2. 單元號 IELE= 1 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 1195 5. 右節點號 J2 = 1196 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 構件屬性信息(KE): 8 . 長度 (m) DL = 0.00 9. 截面類型號 Kind = 1 10. 截面參數 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墻分布筋間距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土強度等級 RC = 50.0 14. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋強度

  • 此剪力墻結構梁布置問題

    此剪力墻結構梁布置問題

    最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,

  • 框剪結構中剪力墻的布置

    剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置。同時,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周圍。上述位置由于樓板的剛度受到削弱,在地震時往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,以利于結構區段的整體抗扭。剪

  • 短肢剪力墻有哪些布置原則

    短肢剪力墻布置原則: (1)應利用中部的豎向交通中心設置較多的剪力墻,組成較完整或基本完整的簡體,作為主要抗側力構件。 (2)短肢剪力墻的總體數量要適當,應滿足承載和抗側力要求,使結構的周期,層間位移,地震底部剪力等在規定范圍值內。 (3)各短肢剪力墻分布應盡量均勻,使其剛度和建筑物形心盡量接近,必要時可布置一些長肢墻或方(圓)柱,調整剛度中心以降低整體扭轉效應。 (4)各短肢墻應盡量拉直對齊,使之與連梁一起形成較規整且連續跨數較多的抗側力片,即聯肢墻結構。 (5)當有抗震要求,風力較大或平面凹凸較多時,應在平面外邊緣及角點處,特別是外凸部分布置必要的短肢墻,以加強其整體性和滿足平面剛性要求。 (6)在房間中部隔墻的交點上布置一定數量的短肢墻,以利于梁的支承,盡量不出現多級次梁,使梁的傳力更明確。 (7)墻肢厚度不宜大,且盡量避免突出隔墻表面,但其厚度不應小于200mm,以免造成穩定性差和施工困難,一般為200、250、300mm。 (8)每片剪力墻宜

  • 老莊PKPM視頻剪力墻框剪

    分享資料現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板

  • 關于底框結構布置剪力墻的問題

    底框結構布置墻,如果某個柱子不布置剪力墻,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎?甲方老反映配筋過大