我設計的高層住宅樓剪力墻結構,但是施工單位問填充墻材料是否由原來的加氣塊改為陶粒砌塊?除容重不同,這兩個材料有什么區別?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
近日冬歇,無聊翻看經典03G101圖集,發現關于剪力墻一頁此些問題還有困惑,望各位前輩指教:1、剪力墻梁表中,“梁頂相對標高高差”為何意?為何有正負之分?是否為梁頂距層面標高距離?2、連梁高度2000??層高才3600,此處何解?3、連梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像沒有如此長的箍筋吧?如圖,望大家賜教,相互學習!
一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能??蚣艚Y(jié)構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?
請教大家幾偄銌栴},可能對于大家比較簡單:)1、當樓面梁(300x650)必須兩邊搭在250厚剪力墻的連梁上時,需要做些什么措施呢?我有幾個考慮,1)250厚墻沒法提供給梁縱筋足夠的錨固長度,2)剪力墻,尤其是連梁上,平面外搭樓面梁,對剪力墻的平面外受力很不好,但是本工程又沒法加扶壁柱。怎么處理好?2、一般剪力墻的邊緣構件,其縱向鋼筋,大家一般時怎么配的啊?我們是看規范的最小配筋率配的,同時對照一下墻體豎向分布筋。一般沒有參看SATWE的計算結果,因為覺得有點問題。大家一般是怎么配筋的?謝謝
請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
最近在一個工地看到這樣件事兒,覺得挺嚇人的,說來給大家聽聽,并請教大家解決方法?一個二十二層的樓,在施工中電線管可能沒作好,或是砼澆筑時將線管堵住,再或者壓扁,電工再穿線中因為穿不過去,便將剪力墻切得全是溝,水平筋都切斷了,最短處也得有300左右,長得不用說了,挺嚇人的。這樣的情況請諸位賜教賜教,可有什么辦法解決?
現有某普通剪力墻結構,上部住宅剪力墻長度1.7米,厚度200mm,高寬比大于8,按普通墻設計,底部兩層因商業層高加高,厚度改為250,高寬比小于8,底部兩層是否按短肢墻設計?短肢墻高規定義沒解釋清楚,是從上到下全部大于8,還是局部可以小于8,歡迎討論!