不多說,要的下
如題:在框剪結構中,對于兩端有端柱的剪力墻,什么時候這個柱子需要挑出300,做成規范中GDZ(YDZ),得形式;什么時候又不用挑300,直接按框架柱做呢?初次作框剪比較弱,希望高手指點
原來發表一個,有網友建議增加適應墻厚較大配置多層箍筋的情況,因此作了修改,也改正了原來的一些錯誤。請網友多提意見。
想知道剪力墻邊緣構件配筋是如何取的,比如構造邊緣構件 是按《高規》表7.2.16的最小配筋率來確定還是 按照SATWE后處理中 梁彈性撓度、柱軸壓比、長細比、墻邊緣構件簡圖 中的 墻邊緣構件簡圖的結果來定呢,看了說明書但依然不太明白這個簡圖,求大俠指點
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-27 21:21 編輯 邊構暗翼端角柱, 獨有端柱形外露。
參照10版高規及混規,抗規及朱總的書,主要將剪力墻的邊緣構件的一些要點如墻厚,墻身配筋率,墻身的直徑及間距,何時何處設置邊緣構件及構造邊緣構件等整理并列出相應表格,從而加深對剪力墻邊緣構件的理解。
我對于邊緣構件的設置方法如下,希望大家能把自己的通常做法說下,以便學習,哈哈,先拋磚引玉啦!1、對于底部加強部位,大于規范軸壓比限制的設置約束邊緣構件,小于限制的設置構造邊緣構件。2、對于多層地下室,底部加強部位以下的部位,設置構造邊緣構件,但是上部加強部位設置約束邊緣構件的,縱筋貫通下去。3、對于底部加強區以上多一層的部位設置構造邊緣構件,此時不考慮軸壓比的影響,依據見朱總的高規對7.2.14的講解。有什么不對的大家多提提意見啊。
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 編輯 剪力墻邊緣構件配箍率計算,回復即可拿走!
希望對大家有幫助。
2010年真題下午38題,面積Ac=(600+300)X250=225000,答案中前面已經算出邊緣構件的長度為1200,為什么不用1200直接乘以250呢?或者是陰影部分的長度乘以250?為什么還要加上300呢?很多疑惑,望大家多多指點
框剪結構,剪力墻抗震等級為三級,用SATWE計算后,畫墻圖,發現一,二層剪力墻邊緣構件,既有約束邊緣構件,又有構造邊緣構件,這對嗎?非常感謝
某高層剪力墻邊緣構件計算結果如下圖所示:計算結果為21,此邊緣構件按照PKPM說明,應該按照柱配置,即每側縱筋面積為21平方厘米。但是PKPM的自己畫的施工圖如下所示:顯示左側是3根20的,面積才9.41啊。這是為什么呢? 有人能幫忙解釋下嗎?我用TSPT畫圖的鋼筋面積,左側也明顯小于21,這是為什么?
內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有點誤導的趨勢,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,請那位高手能指點一下??
構造邊緣構件的箍筋能不能用墻水平鋼筋代替?不設置封閉箍筋,比如像下圖這樣子畫,還有有沒有規范要求???如果單獨設置構造邊緣構件箍筋,會有好多鋼筋重在一起,公司同事有的一直都是這樣子畫的
按2010《抗震規范》修改,請網友指正。承蒙網友門指出了一些錯誤,現改正再發,請指正。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 編輯 ]
在做一棟高層,本人做設計不長,遇到了十字形剪力墻,如圖,不知道十字交叉部位邊緣構件應如何設置,求教大蝦援手!
新抗規規定三級抗震剪力墻,底層底截面軸壓比大于0.3時應設置約束邊緣構件,那么我可否采取將底層墻厚加厚,使其底截面軸壓比小于0.3,以達到只設構造邊緣構件的目的,達到了節約造價的目的,但同時墻厚加厚,混凝土用量增加,綜合起來是否可以降低造價,特請教各位高手賜教。
邊緣構件配筋信息分別在:2混凝土構件配筋及剛構件驗算簡圖和3梁彈性、柱軸壓比、墻邊緣構件簡圖上顯示。在2上看邊緣構件配筋為0(L型的),按照最小配筋率配縱筋,假定為一級抗震等級,構造邊緣構件最小配筋率應該為0.8%,但是在3上顯示的配筋率很多都大于0.8%(0.92、0.9等),請問電腦在3模塊中是怎么計算的?我按照0.8%配筋還是按模塊3中給的配筋比較合理?為什么?
剪力墻邊緣構件的設計是按照SATWE邊緣構件計算結果 Lc,Ls,Lt,As,Psv來的嗎?歸并時有什么注意事項呢?求教 謝謝
剪力墻邊緣構件
剪力墻邊緣構件專題,為您提供剪力墻邊緣構件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻邊緣構件 相關的專業交流討論,更多剪力墻邊緣構件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題