如果一個模型將0.00米作為上部的固定面(地下室頂板)向下一層為剪力墻的加強層,那么負2層的剪力墻如何設計,建模時候按整體建嗎?地下室這一塊的受力分析該如何確定?請高手指教。。。謝謝
本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 編輯 新人求助:H1.0-37.6(雙側/m) 這個應該怎么配呢??
請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10
一層地下室,地下室平面與上部結構平面一樣,請問地下室外圍一圈都要設剪力墻嗎?如果外圍一圈設剪力墻,有的墻肢長度超過8m,《高規》7.1.2條剪力墻墻段長度不宜大于8m,這一條適用于地下室嗎?新手,望高手解答,謝謝
問題如圖所示:
我是做建筑電氣安裝的。今天甲方叫我在地下車庫增加8個電話插座(該工程地上25層,地下3層),而且說根據人防規范和消防規范,地下室剪力墻不能打孔,如果打孔就破壞了受力結構,破壞了放火分區的密閉。 我手上也沒有相關規范,我想問一下地下室剪力墻上能打孔嗎? 如果不能打孔,那這電話除了有特異功能的人,我看是拉不過去線了。如果能打,要采取什么措施來避免和規范沖突呢。
照片發多了 就發布出去了 就發一張 大家討論下這樣做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 編輯 ]
小弟正在做一個地上19層地下2層的剪力墻住宅,計算后發現地下一層的部分剪力墻超筋(地下室外墻),其他層剪力墻都滿足要求,七個比值也滿足要求(這個住宅正負0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墻截面也照樣超,請問這個是水平分布筋超筋嗎?這種情況該怎么處理?是不是只要剪力墻組合配筋驗算通過就可以了?麻煩各位大俠多多指教!
咨詢:高層建筑中,地下室剪力墻豎向鋼筋為什么要在水平鋼筋外側?從受力方面考慮是什么原因?請各位大師們提供合理的解釋,在此謝謝各位
地下室擋土剪力墻計算的迷惑。不知道用那種是對的。 1、 剪力墻 按:下端固支 上端簡支(頂板厚度>150且有梁樓蓋)單向板 計算-(朱炳寅老師,《建筑地基基礎設計方法》第二版 P456 實例8.7), 2、剪力墻 按:下端固支 、上端簡支、左右段支 雙向向板 計算-(和實際受力情況很接近些)。 3、擋土剪力墻上的壁柱(上部結構框架柱),是否考慮剪力墻傳來的土壓力作? 迷惑:一、1、2 該選擇哪種計算剪力墻; 二、剪力墻布壁柱(上部結構框架柱),是否考慮剪力墻傳來的土壓力影響, 如果剪力墻按單向板計算 應該可以不考慮剪力墻傳來的土壓力作用,如果按雙向板就應該考慮考慮剪力墻傳來的土壓力作用(對否)。
現在我手里做的一個工程,甲方因為地下室外剪力是防遂?,因此要求剪力墻不能采用,?duì)接螺栓,用加了止水片的對拉螺栓也不行,要求采用鋼管支撐加固。我們剪力墻的尺寸是:高4.8米,厚度為300mm,部分為350mm。請問在施工中如果不采用對接螺栓能保證剪力墻的外觀及截面尺寸嗎?你們是 否做過這樣的工程?我對這樣的工程一點經驗也沒有,也第一次遇到地下室剪力墻不準用對拉螺栓 的。
32層剪力墻上部設轉換層下部帶大底盤群樓且有地下室,落地剪力墻是否可只落到地下室頂板,因為建煮地下全為車庫通道,不準剪力墻落下來.怎么辦???假如地下室剛度已很大,滿足地下室頂板為嵌固的條件,那行嗎
鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力是用來抵抗地震剪力?,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。
地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,另還注明如有其他好的辦法,可取消鋼筋網片。請各位同行明示
樓房為5層磚混辦公樓,一層下設置一個地下室,地下室外墻為300厚剪力墻,請問怎么求剪力墻中的配筋,及地下室底板的配筋,底板厚250mm。本人初入門者,忘大家不吝賜教?。?!
1.剪力墻配筋 SATWE根據新規范計算剪力墻配筋,增加了邊緣構件計算,因此在其傳統的平面配筋簡圖中表示的剪力墻墻柱(暗柱、端柱和翼墻)配筋不再作為配筋設計的直接依據,僅作為參考保留,設計墻柱配筋時應根據邊緣構件配筋簡圖或剪力墻邊緣構件輸出文件SatbInb.out進行設計。但是SATWE目前還未將平面配筋簡圖和邊緣構件配筋簡圖的內容結合在同一圖形內統一表達,所以對墻體水平配筋值和超限信息依舊在平面配筋簡圖中表示,邊緣構件配筋簡圖中僅表示墻柱設計配筋值及截面尺寸。因為平面配筋簡圖早為大家所熟知,而且比目前的邊緣構件配筋簡圖和文本文件都來得直觀,所以希望SATWE軟件在這方面進行改進,以方便設計者使用。 在目前的平面配筋簡圖中表示的墻柱配筋值指的是計算值而非設計值,未考慮最小配筋率等構造要求,當某段墻肢墻柱配筋值顯示為0時,則表示該墻柱為構造配筋。需要注意的是,在邊緣構件配筋簡圖中,雖然軟件自動計算了墻柱的截面尺寸,但是出于某些原因該尺寸可能并不一定符合實際情況,需要設計者在設計時予以調整。另外,對頂部有小塔樓的結構,SATWE在計算底部加強部
地下室剪力墻出現三處寬度約1mm的垂直通縫,總工說可能是混凝土配合比的原因,不過到現在也沒有給出個處理方案請教高人:出現通縫的還有其他什么原因嗎? 應該如何處理呢
本人現在大四,畢業設計選了別墅設計,設有一層地下室,柱下條形基礎,PKPM學的時候也沒碰過有地下室的建模,請問PKPM地下室剪力墻和條形基礎怎么建模?是跟上部的建在一起嗎?
請教個問題:我現在項目做地下室想問個關于地下室外防水問題,做法是防水卷材然后擋土墻,我問乙方也是這么做 但是我在圖紙上找不到這個東西 介個是規范要求?
地下室剪力墻配筋
地下室剪力墻配筋專題,為您提供地下室剪力墻配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室剪力墻配筋 相關的專業交流討論,更多地下室剪力墻配筋相關內容請?jiān)L問