  • 【問詢】水池防水有盡量簡單的做法嗎

    我是做設計的,但水池防水以前完全沒有涉及過,不懂...我按照圖集采用鋼筋混凝土防水的做法,但施工方說水池小且側壁曲線太多不愿做現在現場要的比較急,請問各位有沒有盡量簡單的水池防水做法?。?!拜謝...

  • 誰有消防水池做法的圖集???急用

    我的消防安裝圖集只有一個消防水池取水口的做法,沒有消防水池的做法,大家誰有啊,共享一下,不勝感激,還有大家一般做的想放水池都是什么材質的?混凝土還是玻璃鋼?哪一個要省呢?

  • 大家對消防水池的做法有何高見??

    我這有個消防水池的節點,已經用了三年,但我一直覺得這個節點有缺陷,想聽聽各位高見白色瓷磚(白水泥擦縫)1:3水泥砂漿結合層 5厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 10厚刷一道YJ-302混凝土界面處理劑(隨刷隨抹底灰)細石混凝土內配鋼筋網 6@200 80厚1:3防水砂漿保護層 20厚;三元乙丙附加補強層三元乙丙防水層2厚聚氨脂涂膜防水層三道1:3防水砂漿找平層20厚鋼筋混凝土底板。

  • 混凝土永凝液的防水做法

    1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等?;炷粱鶎討?yīng)堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細

  • 關于鋼纖維防水做法?????

    我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!

  • 地下消防水池與主體結構的鏈接做法

    15層的框剪結構,有一層地下室,252立方的消防水池放在地下室中。請教各位大神們, 消防水池是與主體結構脫開做好呢還是可以采用主體結構的地下室外墻作為水池的混凝土墻?另外,本工程采用平板式筏形基礎,消防水池的荷載要考慮嗎?怎么樣才能把荷載導算到基礎的相關計算里面呢?

  • 請教北京地區地上消防水池的保溫做法?

    請教北京地區地上消防水池的保溫做法?我一直在考慮是不是該加電板熱,如果電伴熱是必須的怎么實現?如果不需要作保溫層怎么做?謝謝!

  • 我這里有一個消防水池的做法,大家看看是否合理

    我這里有一個消防水池的做法,大家看看是否合理

    我這里有一個消防水池,容積130立方內部尺寸9.5*6.3*2.5大家看看 池底 池壁 和池頂 的工程做法是否合理謝謝指教

  • 地下室-2層做消防水池------求措施及做法~!

    一共兩層地下室,地上15層,-2層一半面積做消防水池,剪力墻厚度做250還是300合適?內墻兩側都是消防水池的我都做的300mmm厚,墻一側是消防水池一側是儲藏我做的都是250mm,外墻我做的300mm合適嗎?消防水池底還用作剛性防水嗎?地面距離筏板頂還有500mm高度~!謝謝指教~!

  • 景觀水池兼做消防水池的做法有幾個問題

    關于景觀水池兼做消防水池的做法有幾個問題:1、消防車取水問題是做取水平臺或者是其他辦法呢;2、具體做法參考什么規范或資料呢;3、有做過的同志麻煩發個圖紙到我郵箱(837889166@qq.com)。謝謝!

  • 室外景觀水池,SBS防水施工細部做法?

    室外景觀水池,SBS防水施工細部做法?

    這種小水溝陽角附加層可以不做嗎??

  • 大于500立方的消防水池的幾種常見做法

    大于500立方的消防水池的幾種常見做法

    本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 編輯 高層民用建筑消防水池對高層建筑消防具有重要意義,因此國標《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95 第 7.3.3 條規定“消防水池的總容量超過 500m 時,應分成兩個獨立使用的消防水池。”這是為了保證一個水池在清洗或檢修時,另一個水池仍 然能供應消防用水。同時,第 7.5.4 條又規定“一組消防水泵,吸水管不應少于兩條,……”的要求。在實際工程設計中,完全滿足上述兩條規定往往存在著一些困難?,F(xiàn)根據工程設計實踐介紹幾種設計方法,以供參考。

  • 室外籃球場,下邊是消防水池,地面做法用哪種?

    室外籃球場,下邊是消防水池,地面做法用哪種?用05J1里的樓面做法呀還是屋面做法呢?還有,做這種的結構應該注意什么啊???

  • 消防水池取水口或取水井做法深究

    消防水池取水口或取水井做法深究

    本帖最后由 愛耍酷 于 2013-5-15 13:13 編輯 本帖針對國家現行消防規范相關條文,分析了消防水池取水口或取水井設置的必要條件,根據消防水池設置為師的不同,結合目前國內一些通常做法,總結并提出了消防水池取水口或取水井設置的做法,供設計人員參考。根據《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006),以下簡稱“低規”)8.6.2條(強制條文)第5款“供消防車取水的消防水池應設置取水口或者取水井,且吸水告訴不應

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

  • 關于消防水池設置的疑惑。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?

  • 什么時候設置室外消防水池?

    一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 廁浴間管道根部的防水做法

    衛生間的漏水,管道周圍的漏水很普遍,下面簡要介紹一下衛生間管道周圍的防水。 廁浴間穿越樓板的立管,經安裝完畢和固定,又經檢查合格,然后澆筑好管道穿越樓板處的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗潔凈樓板孔隙混凝土,保持濕潤,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)專用托底模板,固定托好。 3.混凝土的調制,配合比為:1:2:2(水泥:砂:細石子),水灰比不大于0.5,水泥選用不低于425#的普通硅酸鹽水泥,攪拌均勻,插搗密實??紫秲?nèi)的混凝土面應比樓板面低10mm,拍平壓實摸光。如圖所示:隔24小時,澆水養護,并檢查縫底是否漏水,如有嚴重漏水處,說明該縫隙的混凝土沒有澆筑好,要返工重新進行澆筑,認真養護不少于7天。 4.管周圍防水處理: 混凝土硬化干燥后,將管壁外圍200mm高的范圍內,刷除灰漿和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和異物,掃刷潔凈,按照規定選用防水材料,涂刷冷底子油,將10mm的凹坑填平防水密封材料,并將管周圍的立面涂刷200mm高的防水涂料,與地面的防水涂料連結成整體