我的消防安裝圖集只有一個消防水池取水口的做法,沒有消防水池的做法,大家誰有啊,共享一下,不勝感激,還有大家一般做的想放水池都是什么材質的?混凝土還是玻璃鋼?哪一個要省呢?
我是做設計的,但水池防水以前完全沒有涉及過,不懂...我按照圖集采用鋼筋混凝土防水的做法,但施工方說水池小且側壁曲線太多不愿做現在現場要的比較急,請問各位有沒有盡量簡單的水池防水做法?。?!拜謝...
15層的框剪結構,有一層地下室,252立方的消防水池放在地下室中。請教各位大神們, 消防水池是與主體結構脫開做好呢還是可以采用主體結構的地下室外墻作為水池的混凝土墻?另外,本工程采用平板式筏形基礎,消防水池的荷載要考慮嗎?怎么樣才能把荷載導算到基礎的相關計算里面呢?
我這有個消防水池的節點,已經用了三年,但我一直覺得這個節點有缺陷,想聽聽各位高見白色瓷磚(白水泥擦縫)1:3水泥砂漿結合層 5厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 10厚刷一道YJ-302混凝土界面處理劑(隨刷隨抹底灰)細石混凝土內配鋼筋網 6@200 80厚1:3防水砂漿保護層 20厚;三元乙丙附加補強層三元乙丙防水層2厚聚氨脂涂膜防水層三道1:3防水砂漿找平層20厚鋼筋混凝土底板。
我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等。混凝土基層應堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
這種小水溝陽角附加層可以不做嗎??
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 編輯 高層民用建筑消防水池對高層建筑消防具有重要意義,因此國標《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95 第 7.3.3 條規定“消防水池的總容量砠 500m 時,應分成兩個獨立使用的消防水池。”這是為了保證一個水池在清洗或檢修時,另一個水池仍 然能供應消防用水。同時,第 7.5.4 條又規定“一組消防水泵,吸水管不應少于兩條,……”的要求。在實際工程設計中,完全滿足上述兩條規定往往存在著一些困難?,F(xiàn)根據工程設計實踐介紹幾種設計方法,以供參考。
關于景觀水池兼做消防水池的做法有幾個問題:1、消防車取水問題是做取水平臺或者是其他辦法呢;2、具體做法參考什么規范或資料呢;3、有做過的同志麻煩發個圖紙到我郵箱(837889166@qq.com)。謝謝!
請教北京地區地上消防水池的保溫做法?我一直在考慮是不是該加電板熱,如果電伴熱是必須的怎么實現?如果不需要作保溫層怎么做?謝謝!
我這里有一個消防水池,容積130立方內部尺寸9.5*6.3*2.5大家看看 池底 池壁 和池頂 的工程做法是否合理謝謝指教
一共兩層地下室,地上15層,-2層一半面積做消防水池,剪力墻厚度做250還是300合適??jī)?nèi)墻兩側都是消防水池的我都做的300mmm厚,墻一側是消防水池一側是儲藏我做的都是250mm,外墻我做的300mm合適嗎?消防水池底還用作剛性防水嗎?地面距離筏板頂還有500mm高度~!謝謝指教~!
室外籃球場,下邊是消防水池,地面做法用哪種?用05J1里的樓面做法呀還是屋面做法呢?還有,做這種的結構應該注意什么啊???
本帖最后由 愛???于 2013-5-15 13:13 編輯 本帖針對國家現行消防規范相關條文,分析了消防水池取水口或取水井設置的必要條件,根據消防水池設置為師的不同,結合目前國內一些通常做法,總結并提出了消防水池取水口或取水井設置的做法,供設計人員參考。根據《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006),以下簡稱“低規”)8.6.2條(強制條文)第5款“供消防車取水的消防水池應設置取水口或者取水井,且吸水告訴不應
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
水池防水做法
水池防水做法專題,為您提供水池防水做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水池防水做法 相關的專業交流討論,更多水池防水做法相關內容請?jiān)L問