機組冷卻供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,請問在高位水池應該設計多少m3的水池為最佳!和水泵的運行關系如何?
碰到一個工程,不是高位水箱,是用混凝土做的水池,標準圖集中只有不銹鋼之類的標準圖,而且好像同型號不同材質的配管標高和位置都不盡相同,請問我的這個怎么確定?依據是什么?
我們知道,廠區清水池或者是前置高位水池,為避免出現死水,并保證氯充分反應時間,我們一般都在清水池中進行導流墻布置。但現在,我正在設計一個網中的高位水池,不存在加氯工藝。我想請教各位,在清水池中是否還需要設置導流墻??
目前城市供水方式有兩種,一種是采用高位水池與非變頻泵的形式;另外一種就是直接采用變頻泵供水。請問各位高手,那一種供水方式較好呢,他們各有什么優缺點呢?
我給設計院提的是在公司生產區域內山頂上設一高位水池,內分生產(生活)與消防兩部分。各生產區域按雙進口環路供水管網系統設置,生產(生活)與消防用水管路不分設。設計院回我說:在項目圖紙和消防審查存弊端,要求生產和消防水池在高位水池內分開設,為保證生活用水在48H內可以更新及消防用水不被動用,如按我的意思建聯合供水管網,不能有效的保證上述要求。我就納悶了,如此要求,需設雙管網路不說,消防水池和管網內的水怎么辦?如不出現火災,那不是一輩子不動用了?我怎么看到有生產和消防水池聯建的例子,只要在生產中保證不動用消防用水的容積就行了,生產和消防的水每天都處于更新狀態,幫我分析下,謝謝。
在偏僻地方的一個廠區,只有高位水池作為水源,生活消防合用,壓力水量都滿足,就是現在只有一根100的管道從高位水池接到廠區附近,這種情況下應該怎么處理比較好
本帖最后由 liugps 于 2017-6-8 07:21 編輯 消水規第4.3.11條 高位消防水池的最低有效水位應能滿足其所服務的水滅火設施所需的工作壓力和流量,且其有效容積應滿足火災延續時間內所需消防用水量,并應符合下列規定: 1 高位消防水池的有效容積、出水、排水和水位,應符合本規范第4.3.8條和第4.3.9條的規定; 2 高位消防水池的通氣管和呼吸管等應符合本規范第4.3.10條的規定; 3 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的給水管不應少于兩條; 4 當高層民用建筑采用高位消防水池供水的高壓消防給水系統時,高位消防水池儲存室內消防用水量確有困難,但火災時補水可靠,其總有效容積不應小于室內消防用水量的50%;
關于公路隧道消防高位水池容積的計算有兩本規范規定,其中《建筑設計防火規范》中對于對大于3000m的一類長大城市隧道的火災延續時間沒有明確規定,僅規定二類隧道火災延續時間為3小時。高位水池應保證洞內外消防用水量,洞內為20L/S,洞外為30L/S,合計50L/S,則二類隧道的水量應為540m3/h。 《公路隧道交通工程設計規范》中對公路隧道消防用水量的計算列了個表格,僅提到洞內用水量為20L/S,火災延續時間為6h,對于是否要疊加洞外消防用水量未有明確說明。 因此很多地方消防部門,會以《建筑設計防火規范》取單位用水量50L/S,以《公路隧道交通工程設計規范》取火災延續時間6小時,導致高位水池容積巨大,十分不合理。 另外《公路隧道交通工程設計規范》中規定要求隧道兩端設置水泵接合器跟室外消火栓。 因為公路隧道消防管網在隧道內成環,一般與高位水池兩根出水管相連,由高位水池提供
消防水池及高位消防水箱是消防設計經常性考慮的問題,什么情況下必須設置消防水池或高位消防水箱呢?一項目為四層非高層丙類廠房,室外消火栓設計流量30L/s,室內消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均為DN200那么從水量上可以不考慮設置消防水池,但是市政供水壓力0.16MPa,室內消火栓口壓力要求0.35MPa,室內消防必須加壓,由此也必須設置消防水池、消防水泵去滿足室內消防壓力要求。這樣室內消防為臨時高壓消防系統,一般考慮設置高位水箱,若不設置高位水箱,則需設置消防穩壓泵。相關規范GB50974-2014,其主要條文如下:4.3.1 符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量; 2 當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
從深圳網紅地標建筑6979商業中心消防水池液位顯示方案解讀新消防規范要求 “GB 50974-2014 4.3.9條款”
我們公司在靠海的一邊建了一個淡化水廠,然后現在在山腰上在建一個高位水池,公司是想將淡化水廠的水,用泵打到高位水池,然后從高位水池輸送給下面的工棚等生活用戶和施工用水用戶。高位水池要求是自動控制的。我想學著將這套系統里面的管材、管徑、泵、管管連接鍵等等自己選出來,希望有能人能提供些針對這個小工程的設計(案件)資料讓我學習學習的嗎,我大學里面學暖通的。
一個5000人的農村居住小區,擬在旁邊的山上建一個高位水池,通過山下的大口井+泵房抽水上高位水池供水,請問各位行家,如何確定高位水池的容量?
大俠們幫忙,現做一配水管網工程,網中設高位水池1500T一座,3000T一座,如何控制這些高位水池的自動進出水?有那么大的浮球閥嗎?急!急!急!
南方都市報消息 一個小女孩的尸體,漂在飲水池水面。整棟樓大約500居民一直在飲用此水。據稱,小女孩大約死于去年11月,有可能是被人扔進飲水池的。昨日上午,小女孩的尸體被發現,大樓用水者亂成一團,警方介入調查。 飲水池上漂浮童尸 花都區新華鎮田美新村寶馬樓。昨日早晨,天陰沉沉的,7樓住戶張先生發現家里的水龍頭堵塞,心頭很煩,就下樓找門衛說事。最后兩人一商量,就一起到8樓頂上飲水池看個究竟?!疤彀?,女孩的尸體!”張先生說,他們爬上8樓,再爬上一個兩米出頭的鐵樓梯,看到飲水池井口,漂浮著一具小女孩的尸體?!跋褚粋€青蛙,臉朝下,浮在水面。”50歲的門衛說。 兩人慌了,趕忙報警。新華派出所的警察,開車呼嘯著趕到現場。法醫也來了。目擊者稱,工作人員爬到飲水池頂,小心謹慎地打撈,據稱尸體浸泡太久,擔心動作過大會損壞原狀。從9點30分左右,忙活到11點50分,法醫檢驗完畢,殯儀館的車才將小孩尸體運走。很多圍觀者都目睹了這一過程。 小女孩身份基本確定 死去的小女孩是誰?門衛說,那童尸看上去3歲多
簡要說明:水池為框架結構,軸線尺寸11320mm×36000mm,共三座,建筑面積407.520 ㎡。文件格式:Word文件大小:769 KB[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-10-7 22:47 編輯 ]
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目高位水池全套結構施工圖,圖紙包括:設計說明,消水池平面圖,池底板鋼筋布置圖,池頂板鋼筋布置圖,柱帶剖面,水池池壁及支柱配筋圖,節點詳圖等。 投稿網友: dayuezaidongjiwl 上傳時間: 2
現在做一個11層的住宅,請問一下,生活給水5層以上需要加壓供水,高位水箱不設,直接用變頻泵加低位貯水池供應,是否可以?我查看了一下資料好像都設高位水箱的,不知是否還需要設置高位水箱,如果設置高位水箱,那高位水箱的容積又如何確定?
圖紙簡介: 本圖共5張,為500m3高位水池結構配筋設計圖。圖紙包含:平面布置圖、若干典型剖面結構鋼筋圖、工程量表、鋼筋表等?;炷敛捎肅25砼。 投稿網友: zhjw1028 上傳時間: 2014-07-25
圖紙簡介: 30方高位水池蓋板結構圖施工設計圖。漿砌石池壁,鋼筋砼蓋板及底板。內含:高位水池結構圖、高位水池蓋板結構圖,共2張圖。 投稿網友: gltd 上傳時間: 2014-06-16
簡要說明: 水池為框架結構,軸線尺寸11320mm×36000mm,共三座,建筑面積407.520 ㎡,水池、集水井為鋼筋混凝土結構,導流墻選用240mm 厚粘土燒結磚磚墻,,砌塊強度等級為MU10,用M5 水泥砂漿砌筑,1:2 水泥砂漿雙面抹面,厚15mm,其中水池400m3 三座,混凝土強度等級:墊層C10,池體C25。 文件格式:PDF 文件大小:769 kB[