  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 什么時候設置室外消防水池?

    一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 消防水池,室外消火栓管網

    偏遠山區的一個廠區,周邊無市政水源,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內)。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求。

  • 室外消防水池的流量確定

    工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?

  • 室外消防水池和泵房可以這樣布置么?

    室外消防水池和泵房可以這樣布置么?

    消防水池的容積大于1000,分為兩個獨立使用的消防水池。

  • 室外消火栓和消防水池的問題

    碰到一個鄉下地區的辦公樓小區設計。已做了室內消火栓和屋頂消防水箱,泵房和消防水池另外做一個單體。但是室外消火栓就有問題了,他們那里沒有市政供水,無法保證室外消火栓的用水和壓力?,F(xiàn)在消防水池儲存室內和室外的消防用水量,水泵接合器設在水池吸水口旁邊,這樣室內消火栓都沒問題了。室外的改怎么辦?和室內接一塊,由屋頂水箱保證壓力卻保證不了用水量。要不室外消火栓也做個消防泵啟動按鈕,跟室內消火栓一樣???生活供水不是采用變頻,是由屋頂生活水箱供水的,也沒法把室外消火栓接生活給水管網上。誰有辦法...

  • 室外消防水池的工作原理

    如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?

  • 關于廠區室外消防和消防水池

    有一4層丙2類廠房,不用做噴淋,廠區室外只有一條市政路,市政壓力為0.32MPA左右,這種情況應設消防水池嗎,如果做,水池容積是算室內外消防,還是當算室內,市政壓力夠需要做水泵房嗎,請各位大俠指教一下小弟不甚感激

  • 室外設置消防水池的作用

    室外設置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,審圖提的一個廠區消防,有廠房非高層。2、3層的辦公樓,辦公樓上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防軟管卷盤,給廠房做的消火栓臨時高壓系統,這是何故?不能理解,審圖人認為記做消防水池,就要做高位水箱,穩壓。何故郁悶?

  • 室外消防水池與室內水箱?

    當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,能否取消水箱,因為室外已經用了消防水池???據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,也可通過驗收啊。

  • 求指導!室外水池設計和防凍問題

    河南濮陽一項目,做一清水調節池,1200m?,水一直流動,考慮做半地下水池,池頂高出地面300mm,濮陽凍土最深不到40cm,平均10cm左右吧,是否需要考慮覆土防凍?還有水池是否應該做導流墻?求指導o(* ̄︶ ̄*)o

  • 埋地獨立設置的室外消防水池

    埋地獨立設置的室外消防水池,無消防泵房時,是否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第4.3.9條設置就地液位顯示裝置等?

  • 室外消火栓;消防水池;室外消防管徑

    高規中關于室外消火栓的條文中寫到:室外消火栓數量由室外消防用水量經計算確定。但該條的條文說明中卻寫到:室外消火栓數量由室內外消防用水量經計算確定?,F(xiàn)就此問題提出以下問題:1、既然室外消火栓數量要求計算室內消火栓用水量,那么只儲存室內消火栓用水量 的消防水池最好設置供消防車取水的取水口;2、如果將該條引申到多層建筑,許多多層建筑室內消火栓系統,有些消防審查部門卻堅持要求做消防水池,多余(個人認為多層建筑按照外救原則,設置消防水箱、管道、消火栓、水泵接合器和足夠的室外消火栓就可以了)。3、室外消火栓包括室內消火栓用水量,那么室外消防生活共用管道管徑計算時也需計入該部分用水量,對單一辦公性質的高層建筑,生活用水量遠小于消防用水量,業主在市政管道上開口接管的管徑不小,自然費用也可觀。像上海地區只供消防獨立管網的,只開口不收費還好。但許多地區,管你什么用水,統統繳錢來,業主慘了。4、如果貯存室內消防用水的水池已設置了消防車取水口,那么室外消火栓還計算室內用水量,豈不是多余?

  • 室外消防水池取水口等問題。

    市政只有一路進水,且室外消防用水量為40L/S,按消規要求是需要設置室外消防水池的。消規6.1.5中消防水池的每個取水口按一個室外消火栓計算。1.那如果我這個取水口的保護半徑能保護全部區域,那應該做幾個取水口?2.不能保護全部區域又需要如何處理,做室外消防泵或者和室內何用嗎?

  • 室外消火栓和室外消防水池的保護問題

    消火栓和室外消防水池的保護的保護半徑都為150米 這里有個疑問 這個距離是不是實際的消防車行走的距離(比如道路有很多彎)還是就一個150米圓圈 在圈范圍內就可以了 !還有就是消防車的供水能力為150米 是不是也指車的行駛實際距離呢?

  • 消防水池和泵房能整體設計在室外么?

    本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些???有什么要注意的呢,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?

  • 室外消防水池泵房如何控制泵的啟動啊?!

    區域內的泵房如果用電氣控制每棟樓都得再做電氣控制連到泵房去吧,現在設計的這個學校主體都快結束了,室內不可能再加電氣控制消防栓了,有沒別的辦法讓臨時高壓的泵在火災時自動啟動?!急啊!!

  • 1200平方的室外水池,水深1.6米

    現在有一個1200平方的室外水池,水深1.6米,想用鋼筋混凝土搗制,請教下應該用多大的鋼筋,間距多大?混凝土應該搗制多厚才不會裂縫?分兩次搗制的話,要注意些什么問題,怎么處理接口? 怎么一個施工方法才最合理,最安全!請高手賜教指點?。?/p>

  • 室外地下消防水池及泵房方案?

    一個小區消防采用室外的地下消防水池及泵房,建筑佬居然要我提出個方案來。。。我也沒做過類似的工程。請教各位大俠這個泵房應該如何設?又要不影響地面景觀(設于一個小區中心廣場下面)

  • 要不要消防水池室外取水口?

    消防水池貯滿室內所有消防水量,不貯室外消防水量,需要設室外取水口嗎?若不需要,水泵接合器的供水從何處來?室外消火栓是供室外消防用水的。