本人求購虹吸過濾小型水廠水池成套施工圖紙。有意者請聯系:QQ:551954郵箱:ruanpenggao_1980@sina.com有效期15天。
一般我們在園林設計中誰考慮過水池的水質過濾問題?大家都是如何做的?除了一般在泵出水口設濾套筒之外的辦法,請各位大俠說說你們的經驗。
圖紙簡介: 濾水池(100m3有蓋全鋼筋圖),是創新圖,是任何地方都找不到的,圖也很詳,比水利部出的的還詳細,很值參考(特別是人畜飲水工程)。 補充說明;:本套圖紙主要是設計了某處的過濾水池100m3有蓋全鋼筋圖,總共有4張圖紙,其中主要是包括了100立方水池結構圖,相應的平面圖,鋼筋圖,相應的剖面圖紙的設計,其中水池的寬度的是7.5米,高度是5米的設計,設計了相應的分水擋墻的設計,全斷面的設計采用的是鋼筋混凝土的設計,設計上采用的是圓形斷面的設計,在鋼筋圖的設計采用的是雙層配筋的設計,希望大家下載本圖紙。
有一個廠區,消防水池決定采用室外景觀水池,以節約造價。 該景觀水池容積800t,滿足水量要求,但是由于消防用水包括自噴,對于室外的景觀水池,肯定存在水質污染的問題。 請問,我在噴淋泵前加設一過濾器,可以解決水質污染,易堵塞噴頭的問題嘛??采用哪種過濾器比較好呢? 麻煩同志們指點一二:)
我們設計的水泵放在地下水池上方,從地下水池吸水,水位離開泵的距離有1-1.5米左右,當然配吸水底閥和引水。但是一般吸水管道從池里直接上來后就法蘭連接泵的吸口,沒有過濾器。底閥象一個蓮盆頭,網眼很粗的,不應該作為過濾器使用。但是如果在吸水管道上配過濾器,很有可能水泵保證不了必須的氣蝕余量。我應該怎么做是正確的?從地下水池吸水的泵的安裝有什么規范可以依靠呢?
浸沒式生物過濾法凈化原理:采用的是生態過濾方式,不添加任何化學藥劑,因此,不會影響水池中景觀魚的生長。通過強化生態過濾,濾除水中的懸浮固體和藻類,并通過強化生物膜去除部分污染物,<
圖紙簡介: 本圖紙為共過濾水池(100m3有蓋全鋼筋圖),圖紙包含:平面圖、面圖、鋼筋圖。設計階段為:技術施工階段。主體結構混凝土采用C25砼。鋼筋總共3.3t。 投稿網友: qwr_1212121212 上傳時間: 2014-0
2011年買的別墅,在園子里做了個錦鯉池沒有過濾系統,真悲哀??! 其實做個魚池也就是萬元左右,現在我魚死了不直萬元。那位大俠,幫忙正個 ,整套魚池帶過濾系統的設計圖紙發個謝謝
一井水有一股異味,需要經過過濾處理,本人想請教各位的是,是否用一個簡單的過濾池就可以了,以及它所需要用的濾料可以是哪些? 注:該股井水就是那種農村家庭生活用的井水,井深十幾米。
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁?!币笪易霆毩⒔Y(jié)構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!?。?!
請看一下附件圖
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?。???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???
石英砂濾池的濾料層深度0.9m,球形系數為0.78,孔隙率0.43。濾料篩分結果見表(10號的2.0mm,100號的0.15mm)。現在需要求1:再濾速7.2m/h、水溫20度條件下,計算清潔濾層的水頭損失。2:計算濾層的最小流態化速度(石英傻比重2.65)3:再反沖洗強度12L/s平方米,水溫20度條件下,計算d50濾層的膨脹率。篩號 篩孔 剩在篩的砂重 通過該號篩的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分數(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教?。。。?!
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題?;蛘哂袥]什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?