挖了一個水池基坑,施工方放坡不足,現在怎么補救?
圖紙簡介: 水池結構施工圖含洞口加固,模板圖等,很全的,值得參考 投稿網友: luotaibing 上傳時間: 2013-10-24 圖
請教各位,塔樓首層需要加建3.3米的消防水池,但之前是沒預留這個荷載的,板厚120,板筋8@160雙層雙向拉通,不足再另加。首層樓板下無地下室,為填土,已施工完。請問現在加建的話,有什么加固的辦法?
有一12X6的污水池,地下4米,地上6米,使用3個月,不知什么原因,池壁出現裂縫,并出現滲透現象,想問問可否加固?都有什么方法?還望有經驗的人幫幫忙~~~
某水廠清水池的質量事故及加固處理
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
大神們看看如何加固這個房子
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正?。。?!
請看一下附件圖
按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教?。。。?!
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水
我是成都的,這次地震后建筑物不同程度的受損。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗規加固呢? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,不知道是否可行? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,是否可以? 都不知道怎么辦了?請教各位大師
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么?,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?????我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
救命??!老爸問我家里房子改一下,是否影響安全,我卻不知道怎么回答,學了四年建筑工程連個砌體結構的簡單問題都不知道,好臉紅啊,不知道如何建立數學模型,怎么計算什么抗傾覆,彎距等等,各位老師幫幫忙指點一下,家里等著改建呢,娶媳婦用的房子??!大致的情況如下:家住農村,94年建的房子,砌體結構,二層有外走廊懸挑1300MM,原先走廊底板為預制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌體(包括8CM砼壓頂)做走廊欄桿,現在想把外走廊改成封閉式的,即將原先的5CM厚的欄桿砌體改為12墻,并砌筑到頂(層高3000MM)開1500MM*1800MM的窗戶,房間開間為3800MM。問原結構挑梁是否安全。該結構挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 編輯 ]
最近在做1個加固工程,復核時發現柱子軸壓比不滿足,查過加固規范,根本沒有提到軸壓比計算方面的內容;按加固規范計算,把鋼筋受壓計算進去,柱子根本不用加固,但柱子軸壓比的確超了,不知道大家是如何解決的 還有,建科院關于外粘型鋼法加固計算采用的公式外包鋼加固混凝土強度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后軸壓比為 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag為加固角鋼面積; Ah為被加固柱截面面積; fcu為未加固時的混凝土強度;µ為未加固時柱的軸壓比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah為什么要乘以2
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁?!币笪易霆毩⒔Y(jié)構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?