1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教?。。。?!
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁?!币笪易霆毩⒔Y(jié)構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!?。?!
為什么混床樹脂混合前和混合后差別這么多,什么原因呢?混合前出水電導是7點多,混合后達到0.14,為什么呢。小弟不懂樹脂混合的機理,請教各位。樹脂陰陽樹脂混合是怎么樣的,最好傳個圖片看看,小弟謝了。聽說混床的樹脂混合后陰陽樹脂是抱在一起的,是否正確?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 編輯 ]
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題?;蛘哂袥]什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?
我們的大水池,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方。解決全縣80%,15萬人畜及工業用水。工程采用鋼筋砼全封閉結構,有人問為什么要封頂,主要是保證飲安全。長103.8米,寬79.6米,高8.5米[
請看一下附件圖
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???
除了一些特殊的樹脂不能進行再生之外,拋光樹脂一般來說是能夠再生的,不過拋光樹脂的再生操作要比其他的樹脂要難一些,拋光樹脂的詳細步驟可以分為分層、再生、清洗、混合以及正洗。下面為大家具體介紹一下拋光樹脂的再生方法。 1.分層: 先打開反洗閥與反洗排放閥,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至陰、陽樹脂分層明顯,反洗結束應緩慢關閉反洗閥,使樹脂顆粒逐步沉降,以達到最佳分層效果。如果分層效果不明顯,可以進行多次分層。 2.再生: 陰樹脂可以使用濃度為5%的堿液(NaOH)再生,清洗時間大概在40分鐘左右,流速應保持6m/h,廢液會從中間排管排放,為防止堿液進入陽樹脂內,可以從底部進入少量的水與再生堿液一起從中排管排放。 陽樹脂則使用濃度為4%的酸液(HCL)清洗,時間大概在30分鐘左右,為防止酸液進入陰樹脂內,并對陰樹脂進行小流量清洗,因此,從進堿管進入一定清流洗水,與再生酸液一起從中排管排放。 3.清洗: 繼續以流速6m/h進行置換清洗
我們做過的一臺全自動軟化水設備,對方如果用自來水作為軟化水的進水,出水完全能降低到3個PPM以下,但是如果用地下水,樹脂制水量很少,6方水就失效了,如果用地下水進行再生,就再生不出來,再生完出水在400PPM左右,如果用自來水進行再生的,自來水作為進水,產水量會逐步提升到原來狀態 ,一般第一次再生能維持12小時,第二次用自來水再生能用24小時,第三次再生的話就能用到3天左右,請問是地下水中的什么元素導致了樹脂會出現這種情況呢?至今不是很清楚,地下水的硬度在800左右,堿度在150左右。望高手解答??!
大孔型樹脂是在凝膠型樹脂制備的基礎上該進發展制得,但有它的特點:(1)樹脂孔的結構上,存在永久性微孔。其大小、孔道的數量和分布情況,是根據需要在制備過程中通過致孔劑來調節,不是僅僅通過交聯度來控制。樹脂無論在干。濕情況下都永久性地存在孔道;(2)樹脂的表面積。由于內部為多孔海綿狀,其表面可以人為調節,可以大到1000多m^2/g;(3)交換速度。由于大孔樹脂內部微孔多而大,表面積大,離子交換擴散速度增大,交換速度加快,有的比凝膠型大10倍;(4)應用范圍。擴大到非水體系,甚至氣體也可以用;(5)穩定性。耐溶脹收縮性能好。有好的耐化性和輻射照性能。耐磨損性能也較好。有良好的耐熱和耐冷熱變化性能。有較強的抗有機物污染性能。流動性能好,對流體阻力小。一般用于吸附和分離大分子量物質。 但大孔型樹脂的價格貴,體積交換容量低,在生劑耗量略高。本文節轉自西安天澤水處理公司網資訊版。 西安天澤水處理公司從事水處理設備的研發、生產、銷售及工程總承包。主
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
關于04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池圖集中,使用條件為什么限制地震7、8度區,僅能限制在1類和2類場地采用呢???另外想咨詢各位專家,池頂覆土分別為500和1000,是出于什么考慮???抗浮還是防凍????那么在北京地區,好多都是3類場地,怎么辦呢??其實水池大部分都是在土里的,地震作用應該不明顯才對呀?。?!請各位專家熱心指點?。。?/p>
8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因為ｇ筶生火災時停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大蝦是什么意見呢?
一個景觀水池水面有2800平方米,如何考慮進出水呢??排空和注新水都需要很長時間,有沒有好的方案可以更合理的?還有個問題,綠化帶里的水能不能排進景觀水池中呢?會不會造成水池水很臟的?如果不能,該采取什么措施攔截??