《結構工程可靠性設計統一標準》中關于安全等級中說抗震設防分類為乙類的建筑宜為一級,各位做設計的時候這條怎么處理的,是嚴格按安全等級一級考慮還是仍然按二級考慮。
砼規上說破壞后果很嚴重的是一級,那請問什么樣的后果算“很嚴重呢”,中小學能不能算一級,規范里哪有說???謝謝
如圖,想請教下大家抗震設防類別和結構的安全等級間的問題(1)這兩個是不是還是有一些聯系,這個聯系大家是怎么理解的?甲類和乙類是不是安全等級就是一級?(2)抗震設計時結構的結構的重要性系數是取1.0,那么此時即使確定結構安全等級是一級,重要性系數取1.1,那么這個系數有什么作用,在哪里才有可能用到?最后,討論個實際的例子,比如學校,抗震設防類別和安全等級是哪個等級呢,一直對破壞后果很嚴重這些沒有明顯界定的東西不知道怎樣來衡量?
乙類建筑結構安全等級是一級嗎?是個多層商場商場,當時按抗震等級提高一級做的,但是不知道安全等級是一級,結構重要性系數取了1.0,而不是1.1,被領導狠狠的鄙視了一回!
請問:18層大屋面高度69.6m的廣播電視大樓的荷載如何取值?如:演播廳、影視廳、道具庫、編輯制作機房、新聞(節目)制作機房、導播室、節目收錄間、節目交換機房、節目上載室、直播室、控制室、總控機房(發射機房)、資料室、無線電發射機房、微波接收天線(設備)、節目收錄室、節目存儲室等荷載如何取值?依據何在?此建筑物的結構安全等級為一級還是二級?有過這種功能建筑結構設計經驗的朋友給一點建議,在此表示感謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-9-13 09:54 編輯 ]
圖集上的抗震等級與結施中的結構安全等級是否是一個概念? 同個等級是否可套用圖集中的錨固等級?
《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068-2001規定: 1.0.5結構的設計使用年限應按表1.0.5采用。(一般鋼筋混凝土結構的設計使用年限為50年,若建設單位提出更高的要求,也可以按建設單位的要求確定。) 1.0.6結構在規定的設計使用年限內應具有足夠的可靠度。結構可靠度可采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法分析確定。 1.0.7結構在規定的設計使用年限內應滿足下列功能要求: 1、在正常施工和正常使用時,能承受可能出現的各種作用。 2、在正常使用時具有良好的工作性能; 3、在正常維護下具有足夠的耐久性能; 4、在設計規定的偶然事件發生時及發生后,仍能保持必需的整體穩定性。 1.0.8建筑結構設計時,應根據結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失、產生社會影響等)的嚴重性,采用不同的安全等級。建筑結構安全等級的劃分應符合表1.0.8的要求。 1.0.9建筑物中各類結構構件的安全等級,宜與整個結構的安全等級相同。對其中部分結
規范解惑
我國是一個多地震國家,又是一個發展中國家,為了根據我國現有技術和經濟條件的實際情況,達到減輕地震災害的影響又合理控制建設投資,因而有必要按照遭受地震破壞后可能造成人員傷亡、經濟損失和社會影響的程度及建筑功能在抗震救災中的作用,將建筑工程劃分為不同的類別,區別對待,采取不同的抗震設計要求。應該指出的是國家規定所有的建筑工程進行抗震設計時均應確定其抗震設防分類,但由于既有建筑工程的情況復雜,其抗震設防分類及標準需要根據實際情況處理,因此GB50223的規定
建筑結構幾類等級的劃分;
1 甲類建筑,地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求,其值應按批準的地震安全性評價結果確定;抗震措施,當抗震設防烈度為6~8 度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求,當為9 度時,應符合比9 度抗震設防更高的要求。2 乙類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施,一般情況下,當抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求,當為9 度時,應符合比9 度抗震設防更高的要求地基基礎的抗震措施應符合有關規定。3 抗震設計時,多高層建筑鋼筋混凝土結構構件應根據設防烈度、結構類型和房屋高度采用不同的抗震等級,并應符合相應的計算和構造措施要求。A級高度丙類建筑鋼筋混凝土結構的抗震等級應按表3.11確定。當本地區的設防烈度為9度時,A級高度乙類建筑的抗震等級應按本節第9條規定的特一級采用,甲類建筑應采取更有效的抗震措施。 注:本規程“特一級和當本地區的設防烈度為9度時,A級高度乙類建筑的抗震等級應按本節第9條規定的特一級采用,甲類建筑應采取更有效的抗震措施。 我讀了半天,越來越糊涂了,是不是抗震
裙房及底部4層為大商業的一部分 ,安全等級為一級,塔樓部分為住宅,安全等級為二級,地基為樁基礎,計算基礎的時候是按全樓放大1.1倍,還是按照底部4層荷載放大1.1倍再加5層以上的荷載
UTP 或光纖的性能、等級理解起來很容易,但大多數人并不了解CMP或OFNR信息。并不能忽略這些信息,因為這些信息標明了非常重要的電纜防火等級,具有重要的商業意義。 大樓中所有線纜都采用阻燃設計,如果著火,電纜本身會在很短的時間自行熄滅。根據應用和當地防火法規,電纜分成許多不同的防火等級,意識到這一點非常重要。 每個國家和每個城市都有不同的防火法規,有的法規非常詳盡,有的法規則比較含糊。由于美國樓宇法規相當詳細地規定了電纜防火等級,世界上大多數布線制造商傾向于使用美國的這些電纜防火等級體系及美華認證有限公司(UL)開發的阻燃分類,UL 美華認證有限公司還設計了測試方案,來檢驗制造商電纜防火等級的質量。經過測試、并批準符合具體UL 防火等級的電纜稱為UL 清單列明電纜,并在電纜外皮上印上詳細的等級信息。建議布線系統設計者和安裝商使用這一完善的體系,檢驗系統的防火等級。 UL 防火等級 增壓級 CMP銅纜(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP 光纖電纜。這是等級最高的電纜,在一捆電纜上使用風扇強制吹向火焰時,電纜將在火焰蔓延5
地基基礎設計規范中對地基基礎設計等級在3.0.1條中有明確的規定,今天看到圖紙審查報告中有這么一條:地基基礎設計等級為丙級,但未明確樁基礎安全等級,應補充.本人愚鈍,查了下規范,也不知道怎么回答,問題如標題,有高手知道怎么回答嗎?
混凝土規范有規定結構安全等級: 一級 破壞后果很嚴重 二級 破壞后果嚴重 三級 后果不嚴重安全等級分別為一、二、三級或設計使用年限分別為100年及以上、50、5年時,重要性系數分別不應小于1.1、1.0、0.9??拐鸱诸悩藴市乱?guī)定,學校為重點設防類建筑,條文說明重要建筑其重要系數按1.1考慮,學校是否就屬于重要建筑?還是按一般建筑考慮重要系數1.0?
請問各位朋友 混凝土安全等級和保護層厚度的關系???????????而規范查保護層厚度 跟環境類別有關系?沒提到安全等級?????那么環境類別和安全等級啥關系呢??????????謝謝各位了