國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當?shù)氖┕し椒ǎ苊庑聺仓炷猎缙诮?,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當?shù)氖┕し椒ǎ苊庑率┕さ幕炷敛灰缙谑軆?。使施工后的外露混凝土降?℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固?,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
在冬季施工過程中,關于高層住宅澆筑完的砼的保溫問題。室外最低為溫度為-15度,砼澆筑完成后用毛氈、草簾子覆蓋,周圍洞口用彩條布封閉,里面生火養護砼。冬施規程中規定:砼受凍臨界強度不應小于4mpa,請問大師們,這個4mpa如何在現場快速確定?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 編輯 本工程進入冬施后,進行陶?;炷量招钠鰤K砌筑,砌筑工程采用摻加“外加劑”法,具體施工技術措施如下: 1.將各地下室、各層對外門窗洞口封閉,室內布置充足的照明電燈,使用的陶?;炷量招钠鰤K提前一天運至地下室或室內儲藏、解凍、待用,不得使用遭水浸和受凍后的砌塊。 2.砌筑砂漿強度等級M5,內摻5%“WDN-5”砂漿防凍劑,外加劑投放量(用小塑料袋分袋包裝,按袋投放)。投料順序為:砂→熱水→水泥和外加劑。嚴禁水泥與溫度≥80℃ 的沸水直接接觸。 3.砌筑砂漿攪拌選用P. O 32.5水泥,水泥存放在室內溫暖環境,保持存放空間溫度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂進入堆場后封閉覆蓋保溫防潮,減少凍結,不得含有直徑大于1cm的凍結塊。 5.砂漿攪拌水采用電熱爐加溫至60℃。 6.砂漿在地下室或室內隨拌隨用,砌筑時砂漿溫度不低于5℃。 7.每日
現在這工地在混凝土澆筑后采用覆蓋保水薄膜、保溫棉氈作為保護措施,但有一個問題,就是澆筑完后蓋薄膜可以邊蓋邊收面,但是蓋完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就沒辦法蓋棉氈了,因為會留下腳印無法邊蓋邊收面,這樣保溫就無法做到,若只蓋棉氈就起不到保水作用,表面會形成大量的裂紋,請問這個該如何處理?
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑。(2)剪力墻、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,延緩混凝土冷卻,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據。每次拆摸必須經計算方可確定。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,摻加TH 混凝土高效減水劑,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度。(3)G12、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
冬季施工,混凝土養護過程中測溫,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,有沒有標準,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土
我國許多地方有較長的寒冷季節,但是由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。當環境溫度降到4℃時,只要采用適當?shù)氖┕し椒?,避免新澆混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得像在天暖施工時的效果。本文主要介紹了冬季施工原理、施工技術以及施工安全。
現在進入冬季施工后,最近幾天氣溫一直處于-5度以下,混凝土澆筑完成之后想要鋪設棉氈布,我想請教大家一下:棉氈布什么時候鋪最好,是初凝前還是終凝前,還是一遍找平一遍鋪設?鋪設時為了避免出現破壞混凝土表面的現象,應該如何鋪設呢?請大家指教?。。?/p>
我的工程在遼寧沈陽現在出現了一點問題,現在請大家討論一下,這個裂縫的成因,施工時間2005年11月1日制2005年11月15日,施工部位,五層梁六層板,梁截面大?。福埃?450,鋼筋分布底筋直徑13 6/7 頂筋6根直徑25 抗扭4跟直徑14.板厚度120受力筋也就是底筋直徑10的三級鋼鋼筋間距150.六層施工完成沒有覆蓋,有積雪凍融混凝土型號C30.
根據我標段氣候環境條件,冬季溫度一般在0℃左右,主要采用調整配合比方法。 ①、配制砼時,現選用烏江牌普通硅酸鹽水泥,水泥的強度等級為P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一個標號,即提高水泥用量,從而增加水化熱量,縮短達到齡期強度的時間。 ②、所有砼摻用山西黃騰UNF-1高效減水劑,摻量1%,以提高砼的抗凍性,縮短混凝土的凝結時間,提高早期強度。外界溫度低于0℃時,在鋼筋混凝土中摻入氯鹽,氯鹽摻量為水泥質量的2%。摻用的外加劑,完全符合現行國家標準《混凝土外加劑》(GB 8076-1997)的規定。 ③、所用集料為龍灘箐料場加工碎石和砂。硬度高能達141MPa,裂隙少,使其熱膨脹系數和周圍水泥漿膨脹系數相近。 ④、當外界氣溫低于0℃時,砼拌和采用熱水拌和,水加熱溫度根據熱工計算與試驗確定,考慮攪拌、運輸和澆筑過程中的熱量損失。水溫宜控制在60℃左右。砼摻用外加劑,砼攪拌時間延長50%,進場砂、石料含水量盡量控制到最小限度,根據施工要求嚴格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得帶
冬天氣溫相對較低,導致混凝土終凝時間延長,水泥水化速度降低,混凝土強度上升慢?;炷潦褂玫臅r候有哪些注意事項呢? 1、由于冬季氣溫較低,在混凝土收光過程中,表面不宜灑水?;炷霖摐仞B(yǎng)護期間,表面不得澆水,在二次壓實收光后,應用薄膜覆蓋蓋上草袋、蓄熱保溫。 2、根據《建筑工程冬季施工規程》1.1條規定,采用普通硅酸鹽水泥配制的混凝土受凍臨界強度應為設計強度標準值的30%,施工單位應根據實際情況在混凝土未達到臨界強度之前,采取必要措施保護混凝土免受凍害。 3、加強與混凝土公司的聯系,有利于合理組織運輸車輛,保持施工現場盡量不壓車,混凝土運至現場后應盡快組織澆筑。遼寧工程信息網 4、混凝土澆筑前應清除模板及鋼筋上的冰雪和污垢、同時根據施工部位的特點,盡量使用低坍落度的混凝土,有利于提高混凝土的早期強度,加快工程施工進度。施工現場禁止向砼車內加水,以免引起質量問題。 5、混凝土底模拆除應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)4.3條規冬季混凝土強度增長較慢,為了準確掌握結構混凝土強度,在混凝土澆筑時除了
我們這個工程是在武漢,現在常溫是2--12℃,由于進入冬季,氣溫較低,每次晚上12點前澆灌完混凝土時,到了第二天早上8點還有很多浮漿,地面較濕,有大面積積水,不能放線,影響施工進度。 但我們發現有個別沒有蓋薄膜裸露的地面就比較干些,而且我們的甲方和監理也都沒要求我們必須要蓋,我想問:冬季施工,澆灌完混凝土可以不蓋薄膜么? 如果不蓋薄膜會對結構有不好的影響嗎?也會像夏天一樣會引起花裂,樓板滲水現象嗎?
冬期施工時,混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土工程的質量還應檢查混凝土在澆筑及養護期間的環境溫度。 1)混凝土用水和骨料的加熱溫度。 2)混凝土的加熱養護方法和時間等。檢查結果應分別記入混凝土工程施工記錄和溫度檢查記錄。 3)骨料和拌合水裝入攪拌機時的溫度、混凝土自攪拌機傾出時的溫度及澆筑時的溫度,每一工作班應至少檢查3次。 4)混凝土在養護期間溫度的檢查,不應少于下列次數: (1)用蓄熱法養護時,每晝夜定時4次。 (2)用蒸汽加熱法及電加熱法養護時,升溫及降溫期間每小時1次,恒溫期間每兩小時1次。 (3)室內外環境溫度,每晝夜定時定點4次。 5)檢查混凝土溫度時,應符合下列規定: (1)測溫孔應繪制布置圖并編號。 (2)溫度計應與外界氣溫隔絕,并應在測溫孔內留置不少于3min。 (3)測溫孔的位置,當采用蓄熱法養護時,應設置在易冷卻部位;當采用加熱法養護時,應在離熱源不同位置分別設置。厚大結構應在表層及內部分別設置。 6)混凝土冬期施工時,
一、混凝土凍害原因:混凝土路面應盡可能在高于5C的氣溫條件下施工。因為其強度增長主要靠水化作用,水結冰時,水化作用停止,而且水結冰時,體積會膨脹,促使混凝士結構松散破壞,因此,當晝夜平均氣溫低于一5C時,應停止施工。當晝夜平均氣溫在5℃至-5C之間,則應采取措施加以保護方能施工。我省氣溫雖然晝夜溫差較大,但12月份晝夜平均氣溫都在5℃至-5℃之間,顧應采取保溫措施施工。 二、混凝土凍害的影響因素: 影響道路混凝土面層凍融破壞的原因比較復雜,大致如下: (一)內部因震:如骨料、水泥、外加劑、水灰比、單位用水量、含氣量、配合比,即混凝土本身的質量。 (二)外部因素:如凍融溫度、凍融速度、濕潤條件、凍融循環次數,即影響混凝土的工作環境條件。 (三)構造因素:如有筋無筋、體積大小、厚薄、排水措施等。 (四)施工因素:如配合比、拌合、澆搗、養護條件等。 上述諸因素是互相關聯,互相制約的,這些因素綜合起來決定著混凝土凍融破壞的程度和速度,主要因素如下: (一)混凝土設計抗凍標號偏低:決定混
在混凝土結構冬季施工中,很多項目擔心混凝土強度達不到設計要求,而將混凝土強度提高一個等級,且將混凝土強度提高一個等級作為一項冬季施工措施寫入冬施方案中。個人認為這種作法值得討論: 1、冬施混凝土抗凍的一個重要指標是受凍臨界強度。要使混凝土不被凍壞,就要提高混凝土的早期強度,使它更快地達到臨界強度?!督ㄖこ潭谑┕ひ?guī)程》第6.1.1條對臨界強度規定:普通混凝土采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥配制時,受凍臨界強度不應小于混凝土設計強度30%;采用礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥配制時,不應小于混凝土設計強度40%,對有抗滲要求的混凝土,不應小于混凝土設計強度50%;混凝土受凍臨界強度值和水泥的品種、水灰比及是否摻加外加劑有密切關系。
混凝土冬季施工條件
混凝土冬季施工條件專題,為您提供混凝土冬季施工條件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土冬季施工條件 相關的專業交流討論,更多混凝土冬季施工條件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度