鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
屋蓋結構布置
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對?,F(xiàn)將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡)一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
如何設計懸索結構的大門?如圖,甲方看上帶懸索結構的大門,用什么軟件算,怎么設計?,哪位高手不吝賜教。門凈寬40米,懸索底層高10米,整體高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 編輯 ]
圖紙簡介: 該工程為某鋼結構小區入口大門全套設計施工圖,采用鋼結構造型。圖紙包括建筑和結構施工圖,平面圖,立面圖,屋頂結構平面圖,結構平面布置圖,基礎布置圖。 投稿網友: qsc913 上傳時間: 2014-06-09 <
請教鋼結構建筑師,如下3層鋼結構住宅,設計合理嗎.這種方式的鋼結構住宅,與輕鋼型鋼結構住宅,造價相差多少%
我用PKPM鋼結構的框架建的這個鋼框架,遇到了兩個問題:1、在梁柱連接的地方,軟件給設了兩個高強螺絲,我想修改螺絲的數量,怎樣修改呢?2、這個梁在接近柱子的地方成了變截了,我不想要變截面,該怎樣修改呢?請高手們指點一下。
圖紙簡介: 某廠區大跨度鋼結構大門方案設計,僅供參考,包括平面立面,圖紙內容詳細,歡迎大家下 投稿網友: zhizunmoshen 上傳時間: 2013-05-17
交流加群:CO188建筑結構設計群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 建筑工程設計文件編制深度規定中,對鋼結構工程設計制圖也有明確的界線劃分,在業主委托設計單位進行結構設計時,若合同中沒有具體關于深化設計的要求,則鋼結構的設計內容僅為鋼結構設計圖。因此,鋼結構深化設計在更多時候需由加工、安裝單位來完成,這也給加工、安裝單位提出了較高的要求,特別是針對許多復雜的鋼結構。由于深化設計人員缺乏對結構設計圖的理解,在加工和施工經驗方面較欠缺,因此對節點、構件深化設計在圖紙表達、節點構造設計方面并不一定合理。
我在設計鋼結構雨篷時,遇到以下幾個問題,查找規范后尚無發現,現求助于各位大神:1、雨篷梁的整體穩定,在遇上變截面T型梁和矩形截面梁時,應該如何計算?主要問題在于整體穩定系數沒有明確的計算方法。2、雨篷梁屬于懸挑構件,當采用工字型截面時,計算整體穩定系數和換算長細比過程中所用到的雨篷梁計算長度如何取值?是否為實際長度的2倍?雨篷梁端部一般會加封口梁,該梁是否可以作為雨篷懸挑梁的平面外支撐點? 3、正常情況下,純懸挑鋼結構雨篷的懸挑長度最大為多少?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
鋼結構原理與設計(牛秀艷)PPT課件,與教材配套(可在該頁面下載http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5623437)
鋼結構怎么選擇窗戶? 首先要選擇型材,思忖到目前大少數房子的窗戶面積較大(如封陽臺)及高層建造較多,因為型材的壁厚應選擇大于2.5毫米,內腔為三腔結構,存在開啟的排水腔和隔離腔、加強腔,那樣能力保證窗戶運用幾十年一成不變形。此外那樣的型材不易變臉、不易老化。
鋼結構大門設計
鋼結構大門設計專題,為您提供鋼結構大門設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構大門設計 相關的專業交流討論,更多鋼結構大門設計相關內容請訪問