現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根
對于電氣設備選擇 如 斷路器 熔斷器 隔離開關 漏電保護器等等設備 選型該如何選擇,如果確定選項的需求 如斷路器 額定電流 整定電流 分斷等?等等參數后 該參考什么東西來選擇產品
我收集的一些資料:一:機電設計深度,二:施耐德的選型手冊.與大家共同分享!!!
請問一下,有沒有人有這本書:《現代建筑電氣設備選型技術手冊》我有看到紙質的老版的,還是97年的。這本書有沒有更新的新版?電子檔,傳一下??多謝!
知識點:正壓型電氣設備
知識點:可燃性粉塵環境用電氣設備
引言 在船舶電氣設計領域,長期以來設計人員是用手工方式進行船舶供配電系統的設計計算,由于船舶供配電網絡復雜,設備多、回路多,造成了設計工作的繁瑣和低效率。供配電CAD 技術將計算機輔助設計技術應用于船舶電氣工程設計領域,在分析研究電氣圖形、方案、數據間內在聯系機理及其關系的基礎上,建立船舶供配電系統各層次元件的描述方法和相關知識規則,不同程度的集成供配電系統設計中的各種計算功能,對不同船舶電氣設備和導線的規格參數的取值和運行效果進行多種方案的比較,實現綜合優化,使電氣設備和導線獲得較好的性價比,并大大提高設計速度和設計的可靠性。 1 船舶電氣設備選型原理 1.1 船舶電氣設備選型的原則。 船舶電氣設備的選擇必須執行國家的有關技術經濟政策,并做到技術先進、經濟合理、安全可靠、運行方便和為今后的發展
下面圖片中的內容來自GB50062。請教用紅色標注的電氣設備的保護級別EPL和設備類別的關系是什么?選擇防爆電氣設備時這兩個都需考慮嗎?提前謝謝您的回復。
1、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;用電量大,負荷密度高;自動化程度高,電氣系統復雜。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,監理工程師的任務是通過定期檢查,把計劃目標與實際值進行比較,發現偏差就采取控制措施,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建
燃氣空調機房內直燃機是不是應該與冷卻泵、冷凍循環泵等分割開來,要不這些泵類的電機也得用防暴型的?(最低也得是放電火花型的)。還有整個機房內的燈具、開關、探測器都得為防暴型的?
高層建筑電氣設計及電氣設備選擇手冊
圖紙簡介: 交流低壓配電電氣圖包括配電箱 風機配電箱 投稿網友: xinfei115 上傳時間: 2013-04-30 圖紙省份:
智能建筑電氣設備招標手冊
本帖通過一個電流互感器多次被擊穿的故障處理案例,和大家分享高海拔地區高原電氣設備選型和應用與常規電氣設備選擇之間的不同。 [故障設備:某35kV變電站中的GBC-35型高壓開關柜。 [故障現象]:進線柜和主變壓器出線柜中的電流互感器被擊穿。 [診斷分析] 高值選擇器和低值選擇器八種典型應用http://yunrun.com.cn/tech/1974.html ①更換電流互感器后,正常使用了一年多,進線柜再次出現電流互感器(電流互感器符號TA)被擊穿的故障現象。短路所產生的電弧輻射到相鄰的母線上,又引發相間短路,造成縱聯差動保護動作。 ②這座變電站地處2600m高海拔地區,高壓開關柜內的導電元件和絕緣元件,必須選用高原型的。檢查柜內的元器件,ZL-35/400Y型母線支柱絕緣子、LCZ-35型電流互感器、CWB-35/400型穿墻套管等都不是高原型的,只能適用于海拔1000m以下的地區。 ③此外,根據電力行業的標準,在高海拔地區,對
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
設計車間的空調風系統(系統為空氣-水系統),然后車間內使用組合式風柜送風,設備選型是否是只需要確定車間冷量,然后設備選型書選出設備,無需確定送風量?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
建筑電氣設備選型
建筑電氣設備選型專題,為您提供建筑電氣設備選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣設備選型 相關的專業交流討論,更多建筑電氣設備選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子