(一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。
前言:本貼主要探討:1)電梯流量分析2)電梯與建筑設計配合3)電梯技術參數等4)其他問題有興趣的朋友可以在下面跟貼,一起探討下設備廠商請勿發廣告!若版主發現此話題不合適,請幫忙轉合適板塊,謝謝啦
RT,不曉得民用建筑低壓計量如何劃分符合電業局的政策?電業局關于民用建筑的電費計價分為: 一、居民;0.5224元二、非居民0.7878;三、商業0.8638;四、非工業、普通工業0.6928 {五、大工業。大工業肯定不在此列}那么,問題如下:一、民建里面的用電哪些屬于居民,哪些是非居民,哪些是商業,哪些又是非工業、普通工業呢? 二、水泵風機等動力是不是歸于四:非工業類呢?三、地下車庫照明、應急照明、樓梯公共照明屬于居民還是非居民? 期待權威釋疑,非常感謝!
民用建筑機電綜合管線設計
圖紙簡介: 此圖紙是洛陽小區建筑平面設計圖,其中包含:一層局部天棚圖、一層地面拼花示意圖、一層地面拼花示意圖,立面圖,剖面圖等等,供大家共享使用,具有一定參考價值,歡迎大家下載! 投稿網友: cywokok 上傳時間: 2013-
圖紙簡介: 本圖紙包含有:地下室平面圖,一層平面圖,二層平面圖,三層平面圖,屋頂平面圖,剖面圖,立面圖等,可供參考。 投稿網友: broust25 上傳時間: 2014-01-19
高規和建規上中庭的防火設計和自動扶梯等上下連通空間均是分開來講的 并且中庭的的設計沒有規定開口部位的設置要求,諸位探討下。。
論文簡介:一.基本規定1.民用建筑分類: 功能:(1)居住建筑 (2)公共建筑 層數:(1)1~3 低層住宅 投稿網友:anthony5 上傳時間: 2013-07-29
圖紙簡介: 有立面 平面 剖面 設計說明等等等等非常完整的一套大學課程設計 投稿網友: yuan_276800 上傳時間: 2013-10-13
論文簡介:民用建筑電氣設計與安裝圖集005,有需要的可以下載哦。 投稿網友:a731453142 上傳時間: 2013-09-15
知識點:民用建筑的電氣防火設計
詳細內容
跪求線上的大神求告,在日本,民用建筑的建成需要正規設計師的完整圖紙嗎(因為在中噇鎮的小規模建筑都是有長久經驗的施工者自己憑借的實戰得到的,有時僅僅是做細部修改,但是日本的民用建筑外觀看起來比較多元化、個性化,所以超想知道它們是不是用圖紙畫出后施工的)?
1 引言 民用建筑中10/0.4kV變電所一般設置在地下室一層或地上樓層,高低壓配電裝置與變壓器同處一室。根據GB/T50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》第7.2.5條、7.2.6條要求,建筑物內低壓電氣裝置采用保護總等電位聯結系統時,低壓系統電源中性點可與該變壓器保護接地共用接地裝置。 2 變電所接地設計常見問題 變電所接地做法多種多樣,主要存在以下幾個方面問題:①無論變壓器中性點采用何種接地方式,變電所環形接地干線均采用40mm×4mm鍍鋅扁鋼。②變壓器金屬外殼接地保護導體(PE)截面不明確。③低壓配電系統正常運行時,接地導體中存在雜散電流。④變壓器中性點直接接地,變壓器低壓主斷路器與母聯斷路器采用3極開關。 3 變壓器中性點直接接地 &
民用建筑修繕工程查勘與設計規程Specification for Engineering Examinationand Design of Repairing Ciril ArchitectureJGJ 117-98
民用建筑設計與控制造價 工程造價即工程的建造價格,也就是為完成一項工程的建設所需的投資總額。近年來,我國投入大量的資金建設民用建筑,以改善居民的居住條件。如何才能有效地控制造價,合理利用國家有限資源呢? 工程造價控制的關鍵在于施工前的投資決策和設計階段,而在項目作出決策后,控制工程的關鍵在于設計。 民用建筑設計是根據用戶對功能的要求,具體確定建筑標準結構形式建筑物的空間和平面布置以及建筑群體的合理安排的設計。如何使設計在滿足功能要求符合國家標準,保護人民的生命財產安全的前提下,能經濟合理,使工程造價得到有效控制,應從以下幾個方面進行考慮。 1、住宅小區規劃設計 小區規范設計必須滿足人們居住和日常生活的基本需要。在節約用地的前提下,既要為居民的生活、工作創造方便舒適、優美的環境,又能體現獨特的風格。小區規劃設計應根據小區的基本功能要求確定小區構成部分的合理層次與關系,據此安排住宅建筑公共建筑、管網道路及綠地的布局,確定合理的人口與建筑密度、房屋間距與建筑層數,合理布
此提綱為電氣前輩們所傳授,現與大家分享,希望大家在工程設計完后,在審定之前用此提綱先進行自校一下.對自身圖紙質量很有提高的.本人群(24287748 高級)內這方面討論比較多,還有正規的表格.共享有價值的資料也比較多,有興趣的朋友可以加入參與討論。加時請注明,否則不予理會。四、電氣專業設計校審、審定提綱1.供電設計 審定 校審 設計 工 作 要 點 初設驗證高壓系統圖 √ √ √ 1.負荷等級確定是否合適?電源數量,供電壓是否合理? √ √ √ √ 2.高壓一次接線圖是否合理?是否已征得供電局同意? √ √ √ 3.高壓電器的選擇是否正確? √ √ 4.繼電保護方式是否合理?整定計算和選擇性是否正確? √ √ 5.進線、出線、聯絡、電壓互感器及計量回路之間聯接是否正確? √ √ √ 6.二次接線圖是否正確,進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置? √ √ 7.高壓電纜規格型號是否正確?是否考慮了熱穩定問題?有無計算? √ √ 8.高壓母線的規格型
已經把8本都累加在一起,做好標題,方便閱讀。08年國家標準院圖集,主要是按照08新民規編[ 本帖最后由 dengtianl 于 2010-1-3 23:00 編輯 ]
民用建筑平面設計
民用建筑平面設計專題,為您提供民用建筑平面設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑平面設計 相關的專業交流討論,更多民用建筑平面設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題