知識點:建筑電氣材料驗收規范
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版
本人剛接觸建筑,還在學習,不久前加入這個網站很不錯!!呵呵,大家都是這一行的,還要多多向大家學習!這些是我收集的資料,拿出來大家分享分享!呵呵
關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施
建筑電氣工程質量施工規范
本建筑電氣工程規范供大家參考使用
建筑電氣工程的國家規范、標準應準確、認真地編制,設計和施工人員只有視國家規范、標準是工程設計、施工安裝的靈魂和生命,才能做出合格的電氣工程設計,才能保障工程質量,才能使系統安全可靠運行。規范、標準也是闡述系統工程功能和交流技術的特定語言,能規范技術措施統一安裝方法,防范事故發生,是繼承和總結施工經驗、改進和發展新技術的依據。 我國電工科技行業經歷了20世紀50、60年代的全面仿蘇,70年代后期通過改革開放引進歐美工業國的先進電工科技,促進我國電工科技的發展。20世紀90年代國家對電工行業的規范標準作了大量修訂補充。目前大部分電工規范、標準等同采用國際電工委員會IEC標準,這為提高我國電工技術水平、與國際電工科技界開展技術交流合作和高新技術的引進應用起到了良好的作用。 1 新規范的制定術語和技術措施應與其他國標規范、標準一致 每一部國家規范的編制,均應采用規范的術語和其他規范統一使用的技術措施。然而一些現行的甚至剛發布的建筑電氣施工質量驗收規范,例如《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002-3.1.7及至全篇(2002年6月1日
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002)
希望大家有用
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》是浙江省建設廳主編的關于建筑電氣工程施工質量驗收規范。 本規范是含有強制性條文的強制性標準。是以保證工程安全、使用功能、人體健康、環境效益和公眾利益為重點,對建筑電氣工程施工質量作出控制和驗收的規定。同時也適當?shù)匾?guī)定了少許外觀質量要求的條款。 1總則 2術語和代號 2.1術語 2.2代號 3基本規定 3.1一般規定 3.2主要設備、材料、成品和半成品迸場驗收 3.3工序交接確認 3.4分部(子分部)工程劃分及驗收 4變壓器、箱式變電所安裝 4.1主控項目 4.2一般項目 5成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝 5.1主控項目 5.2一般項目 6電動機
所有的條款都沒有成套配電柜等設備的清潔有所要求,沒人任何一款提及,這是一個漏洞。本人所在的單位正在安裝配電室設備,發現成套配電柜內堆積了很多灰塵,因為要寫缺陷報告,所以需要查找相關國家標準,但是查找《建筑電氣工程施工質量驗收規范》并沒有對清潔有所要求不知道大家是否知道有什么其他規范要求,對配電設備的清潔有所要求?感激不盡?3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹陷
我們的工程是幾個住宅,每個戶內配電箱都有好幾個回路,監理要求每個配電箱的每個回路都要做絕緣測試記錄,這樣下來,光絕緣測試記錄都有上千頁之多。請教,有沒有必要每個回路都做絕緣測試記錄呀?(實施施工中均已做過,但是填寫那么多表,很麻煩的,感覺用處也不大。)按比例填表可以不?
建筑給排水工程驗收規范供大家參考。
信息產業部全國信息技術人才培訓基地 ---智能建筑弱電工程師職業資格培訓的資料給大家共享 可以提供智能建筑弱電培訓、教材以及工程服務 如果有需要請咨詢 電話:010-68828662 86087788 E-mail:itpeixun@126.com www.hrbank.org.cn資料下載請點擊下面的“附件”
建筑電氣工程驗收規范
建筑電氣工程驗收規范專題,為您提供建筑電氣工程驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量