這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
施工用電安全技術規范講解
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,工程設備、施工機具、現場照明、電氣安裝等,都需要電能的支持。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,施工機械化和自動化程度的不斷提高,用電場所更加廣泛,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,沒有電力就沒有施工水平的進步。但是,同任何事物都具有兩重性一樣,電能在給人類帶來方便的同時,也有很強的破壞力。施工現場由于用電設備種類多、電容量大、工作環境不固定、露天作業、臨時使用的特點,在電氣線路的敷設、電器元件、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,容易引發觸電傷亡事故,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一。因此,加強臨時用電管理,按照規范用電,是保證施工安全的一個重要方面。施工現場臨時用電系統,可以歸納為“12345”來理解和操作。 一、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,有統一的臨時用電施工方案,一個取電來源,一個臨時用電施工、安裝、維修、管理隊伍。嚴禁私拉亂接線路,多頭取電;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源。 項目經理
各位高手:本人現急求《施工現場臨時用電安全技術規范》2012版?并問求《施工現場臨時用電安全技術規范》2012版是不是最新版本?百度上查不到!
現場臨時用電安全技術規范(word轉PDF版),轉回WORD版后,可以直接編輯。
文件格式:PDF文件大?。?,74
各位大俠,小弟在網上搜索不到《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005的電子版,希望哪位大俠有的話能分享一下,最好是PDF格式的,沒有的話WORD版也行,小弟在此先為答謝?。。?/p>
規范中關于照明及手持電動工具電箱的說明,不明確,搞得好多單位沒有準則,也有脫離實際的現象.如一個工作面:二人工作,有照明,用持電動工具二個,這樣最少需三個插座才能滿足要求.請問如何是好?規范內強調一機一閘一漏一箱,這個矛盾如何處理才正確?我想請教施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46—2005的主編:沈陽建筑大學,但不知如何聯系?
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大?。?7.3 M
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-2 10:37 編輯 臨時用電安全技術措施(收藏)**************************************************************************** 采用TN-S供電系統,在專用保護線上無電流,此線專門承受故障電流,確保其保護裝置動作,但應注意其PE線不得斷開,在供電末端應給PE線重復接地。 1.施工現場的總配電箱和開關箱應至少設致命傷級漏電保護器,而且兩級;漏電保護器的額定動作電流和額定動作時間應配合,使之具有分級保護的功能。
摘要:臨時用電關系到建筑單位工作人員和廣大人民群眾的安全保障,臨時用電安全技術措施包括技術上所采取的措施和保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施。 關鍵詞:臨時用電;安全問題;技術措施 臨時用電安全技術措施包括兩個方面的內容:一是安全用電在技術上所采取的措施;二是為了保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施,它包括各種制度的建立、組織管理等一系列內容。安全用電措施應包括下列內容。 一、安全用電技術措施 1.保護接地 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地極之間做可靠的電氣連接。它的作用是當電氣設備的金屬外殼帶電時,如果人體觸及此外殼時,由于人體的電阻遠大于接地體電阻,則大部分電流經接地體流人大地,而流經人體的電流很小。這時只要適當控制接地電阻(一般不大于4Ω),就可減少觸電事故發生。但是在TT供電系統中,這種保護方式的設備外殼電壓對人體來說還是相當危險的。因此這種保護方式只適用于TT供電系統的施工現場,按規定保護接地的電阻不大于4Ω。 <
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 16:43 編輯 《施工現場臨時用電安全技術規范》強制性條文安裝圖片10.1 1.0.3 建筑施工現場臨時用電工程專用的電譚中性點直接接地的220/380V 三相四線制低壓電力系統,必須符合下列規定:1 采用三級配電系統;2 采用TN-S 接零保護系統;<
《施工現場臨時用電安全技術規范》是建設部行業標準,編號為JGJ 46—2005
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 編輯 淺談對“關于貫徹《施工現場臨時用電安全技術規范》有關問題的說明”的理解山東省建筑施工安全監督站委托山東省建筑安全與設備管理協會組織全省有關專家對在貫徹規范中遇到的問題進行了廣泛深入的討論,編寫了《關于貫徹〈施工現場臨時用電安全技術規范〉(JGJ46-2005)有關問題的說明》。(注:山東省建筑施工安全監督站是國家現行臨電規范的編制單位之一,排位第三,且本說明在國內網站上可以直接搜素到,故本說明似乎是對JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規范》的解釋和補充,具有理論權威性和全國指導性).本文加入了很多我的見解和要求,實際實施效果非常好。如有不妥之處,望高
施工現場臨時用電安全技術培訓課件
基坑工程臨時施工用電安全技術
施工臨時用電安全技術規范
施工臨時用電安全技術規范專題,為您提供施工臨時用電安全技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工臨時用電安全技術規范 相關的專業交流討論,更多施工臨時用電安全技術規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題