  • 求:臨時施工用電專項方案

    本人所在單位正在施工一個旅游項目,業主需我們提供“臨時施工用電專項提供一下方案”有哪位好心人有這方面資料,給提供一下,我在這謝謝了。

  • 關于工地臨時施工用電問題,求助!

    項目上臨時施工用電由總包完成,從室外一層一個配電箱接入,樓上每五層一個配電箱,然后其他分包單位再從樓上的箱子接?,現在由于分包單位接線不規范,經常導致配電箱跳閘,而且是整棟樓一起跳,總包單位每次檢查說是分包單位接線有問題,但是我想不明白為什么跳閘是室外的配電箱跳,不應該是每層的箱子跳嗎?由于對電這一塊不太懂,各個配電箱漏報的標示都都看不清,不知道電流多大,也要求監理去檢查過,也沒拿出個什么意見,希望論壇前輩分析一下原因,不勝感激。

  • 臨時施工用電這樣配線對嗎

    施工單位做了個臨時施工用電方案,我看了一下,好象是有問題,但我不是學電氣專業的,有點不能肯定,請專業人士幫忙解答一下。情況如下: 經過計算,用電功率為381KW,用電內容主要是塔吊、電焊機、攪拌機、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、電流計算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我認為應該還有個COSφ=0.85,是嗎? 2、從變壓器低壓柜引出的電纜是LV3×185+2×95,方案上說是銅芯線,架空載流量是540A,我找了好多廠家的樣本,這種規格電纜的架空載流量(25℃)是344A,而單芯的185mm2是600A(單芯的載流量大這么多,倒不如3個185單芯的加95兩根單芯的捆綁在一起,想不通),LV是橡膠外皮還是聚氯乙烯外皮,而且應該是鋁線,是否要5芯的,我認為3芯就可以了,大不了4芯,PE線現場接地就行了,為什么還要接到變壓器的低壓柜內,就是在低壓柜也是接地。 上面施工單位的計算與配線是否正確,如不對改怎么做,為什么?我提的問題或建議對嗎? 請高手指教,謝謝:(

  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及

  • 關于臨時施工用電和正式用電的問題

    新建一個小區,現在正在申請?jiān)囉靡慌_(tái)250的臨時用電,正式用電的時候大概要使用一臺800的箱變,想問下現在能不能直接申請一臺800的箱變做臨時施工用電,施工完后直接轉正式用電,更改下計量方式就行了?這樣可以嗎?

  • 施工用電安全技術規范講解

    施工用電安全技術規范講解

  • 基坑工程臨時施工用電安全技術

    基坑工程臨時施工用電安全技術

  • 某電子工程臨時施工用電組織設計

    本工程為************有限公司一期工程包括辦公樓和廠房A,建設單位為******************有限公司,設計單位為********************有限公司,施工單位為***********有限公司。該工程位于312國道以南,臺虹路以西,建筑面積19692.5M2,廠房A一層高度為6.0米,二~四層高度為4.5米,女兒墻高1.2m,總高度20.7米;辦公樓一層高度為4.0米,二~五層高度為3.2米,女兒墻高1.2m,總高度為18.0米。該工程為現澆混凝土框架結構。本工程為新建項目,施工現場場地較寬廣?,F(xiàn)場電源由甲方提供,直接接至施工現場,能滿足施工現場用電要求。三、施工用電總容?/p>

  • 求助!臨時施工用電變壓器選擇!

    一新建小區施工現場!其中11+1小高層 15棟 高層17+1 6棟 15+1 一棟 住宅總建筑面積209948平方米。臨時施工用電變壓器容量2臺800KVA干變或2臺1000KVA變壓器,夠不夠用?大了還是小了?請幫忙看看!謝謝!QQ:41845664

  • 臨時施工用電問題,兩臺500kva變壓器

    我處現設置臨時施工用電,用兩臺500KVA變壓器從桿下下線到臨時配電室,按規程應設置一總本配電箱,工地施工用電設備計算用電量為600kva左右,如果設一臺本電箱是話電流太大,將近有900A,選擇電纜就成了一個問題,請教高手是否可以將用電設備分成兩組,分別由兩臺總本電箱各控制一組,這樣使用的話電纜截面可以選擇小點,但在安全保護上有什么問題沒有呢?謝謝。

  • 求臨時施工用電方案和系統圖

    本人剛接觸電氣工程,還是菜鳥一只,現有一個兩萬平米的廠房(在廣州),工廠為鋼結構,辦公樓為混凝土結構. 現在下面的施工單位還沒確定,老板要求我做出施工現場的用電系統,包括配電箱和電纜大小,有點頭暈^_^,求有做過的朋友幫忙啦 已申請315kVA臨時變壓箱,從總配電柜出來設幾個回路比較合適?其中,我們自己的現場辦公單設一個回路(老板要求的),35kw夠嗎?

  • 某電子公司臨時施工用電組織設計

  • 施工臨時用電的不規范之處望補充指正

    施工臨時用電的不規范之處望補充指正

    圖1,總電箱周圍全是腳手架,人員根本無法靠近。圖二,漏電保護起直接放在外面,且型號為E63(為家用,明令禁止)圖三,二級箱內從斷路器直接接出插座,且從現場來看采用的是TT系統及三相四線,無工作接地,更不用說重復保護接地。

  • 請教:施工現場臨時用電規范問題

    臨時用電規范原則規定:配電箱電器配置是隔離開關+斷路器+漏電保護或隔離開關+熔斷器+漏電保護。這二種配置是不是任何情況都可以通用,還是要區別不同負荷狀況進行配置?

  • 某臨時施工用電方案是否合理,請教大家發表見解.

    1.某供電局給甲方安裝了1臺400KVA臨時變壓器,并配了1個臨時電表箱(內有1個總開關630A,2個分支開關400A).2.甲方準備敷設兩路臨時架空干線,采用JLKV-3*95+1*50鋁線接自分支開關.

  • 施工現場臨時用電規范與安全用電內業

    內有全部施工用電內業與2005施工用電規范

  • 施工用電安全問題之如何接地

    (1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>

  • 關于現場施工用電的請教

    現場采用三相五線制配電系統,項目占地較大,范圍廣,因本人不是電氣專業的,想請教各位。1.想請教一下從建設單位提供的變壓器接出來的線,因項目較大,現場可否直接從變壓器接線出來設置兩個總配電箱,或從一個總配電箱引線出來再設置一個總配電箱。2.從總配電箱出來的干線分成三路到各分配電箱,一路的總用電功率照明約80KW,一路供機械用達到450KW,一路供加工廠達到200KW,想請教各位,這種設置是不是不合理。會不會造成三相不平衡。

  • 請教有關施工用電的問題?

    1.有沒有規定施工箱變距離三級配電箱的最遠供電距離不超過多少米呢?(比如說超過多少米電壓降就過大不滿足要求)2.施工箱變內的配電箱可以作為一級配電箱嗎?3施工配電箱里面是不是必須帶隔離開關呢?如果用帶隔離功能的斷路器是不是可以不再另外設置隔離開關了呢?請教各位了 謝謝!

  • 請問,篩分樓施工用什么規范?

    我們現在負責施工篩分樓,監理要求使用工民建得規范,但是我得師兄說有專門得篩分樓施工規范!我想請問各位大蝦到底篩分樓用什么規范?如果誰有請聯系一下我◎謝謝!QQ;283288490